Ja, to dvojesem mislila... Po moje 3p ventil. Mi je monter ze leta nazaj rekel, da mojega edinega se ni menjal na tisti generaciji TČjk.
Ali TČ ve da ni obrnil? Ker ce bi senzor zaznal, da je T v bojlerju padla... Bi tc vedela da 3p bentil ni prestavil na bojler. Ce tega ne zazna, bi se trudil ogreti vodo v talnem na 40 in to bi bil kar problem, vsekakor pa zelo potratno. TČ ve, da je na talnem, zato sem pomislila tudj na senzor. Da niti ne ve da je mrzla v bojlerju.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Imaš relativno švoh TČ, katera v času ki je rezerviran za gretje SV, ne more ogreti talnega na opazno višjo temperaturo.
Skoraj zagotovo je kriv preklopni ventil.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
2.1.2023 ob 18:03
(*Zadnja sprememba objave: 2.1.2023 ob 18:03 uporabnik JaBK.)
Nimam casa rezerviranega za SV. Lahko ogreva 1,5h na vsake 2 ali 3h, ce senzor zatipa, da je voda v bojlerju prehladna. Pa ni preklopila. Ogreva talno dalje. Poraba par kWh dnevno zdajle... Bi bilo bistveno vec, ce bi hotela talno na 40 stopinj segreti
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ko bi morala preklopiti na bojler, opazuj dvižni vod in samo delovanje zunanje enote.
Če se obrati kompresorja dvignejo in je dvižni vod na občutek toplejši kot navadno, je zagotovo kriv preklopni ventil. Če temu ni tako, je razlog elektronska komponenta.
Vsaka TČ ima časovno limitirano gretje SV.
Če je npr. limit ogrevanja SV 1h, se kljub neogretemu bojlerju vrne na ogrevanje oz. izkopi, če so prostori dovolj topli, poskuša po nekem fiksnem ali nastavljenem času ponovno. Nekatere po nekaj poskusih javijo alarm, drugim je vseeno in poskušajo v nedogled.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 322
Teme: 1
Pridružen: Nov 2020
Ocena:
27
Mogoče črpalka sanitarne vode. No vsaj pri nas je bila.... Prišel serviser, snel pokrov, odvil pokrovček na pumpi in z izvijačem obrnil rotor (isto kot pri starih pumpah na centralni). Mi je bilo kar nerodno, ker bi lahko tudi sam... Po drugi strani, pa je hudič v garanciji. So bili ažurni, tako da vse pohvale.
Pa tast in tašča bila na hladnem par dni... So vsi v ulici zmontiral TČ in omrežje ni preživelo. Pa tudi TČ se potem ko je prišel štrom ni pobrala. Je mogu pridet serviser. Uglavnem... TČ je sicer super stvar, ampak kakšen kaminček v bajti tudi ni tako mimo.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Citat:
Vsaka TČ ima časovno limitirano gretje SV.
Če je npr. limit ogrevanja SV 1h, se kljub neogretemu bojlerju vrne na ogrevanje oz. izkopi, če so prostori dovolj topli, poskuša po nekem fiksnem ali nastavljenem času ponovno.
Ja, saj pravim, to sem nastavila že leta nazaj. Kako točno, se ne spomnim, ampak, če me spomin ne vara mi SV ogreva 1,5h in potem senzor čez 3h potipa in spet prestavi na SV, če je treba. Ogrevanje SV je prioritetno.
in to je zdaj to kar me bega:
1) Če je šel 3p ventil, bi TČ vsake 3h za 1,5 hotela ogreti vodo na 40? Vendar tega ni nikdar poskušala. To imam možnost spremljati tudi za nazaj. Poraba je bila vedno na nivoju ogrevanja hiše, torej ni šla na obrate, kot bi bilo pričakovati. Nikoli, četudi bi po par poskusim prenehala. Ali slučajno ve, da 3p ni preklopil in ni niti poskušala?
2) če je šel senzor, TČ ne dobi navodila, da je treba sploh ogrevati SV? Ali bi vrgla error za okvaro?
Sem šla med errorje in zadnji je h62. Kao premalo pretoka, od kdaj je, pitaj boga. Mislim pa, pa nima veze s trenutno situacijo.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Imaš rusko varianto Панасоникa. Če je, vdari parkrat gor po njej, pa bi morala začeti delat. Tako smo včasih televizije popravljali.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
3.1.2023 ob 15:31
(*Zadnja sprememba objave: 3.1.2023 ob 15:32 uporabnik JaBK.)
Ni.. nekih 300€ za popraviti.
No, ko bo naslednjic spet kaj slo in za koliko, pa sporocim.
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
5
Predlagam, da pri okvarah, ki jih imate napišete tudi za katero TČ gre.
Tako, kot je sassapo napisal edini način, da ugotoviš količino plina v enoti je ta, da ga z reciklirno enoto potegneš ven in stehtaš.
Ko odklopiš npr, bakrene cevi ali menjaš kompresor, uparjalnik...in sestaviš nazaj (pa tudi, če je samo za minutko odklopljeno) najprej preveriš tesnost z dušikom. Potem pa obvezno vakumiranje, ki pri toplotnih črpalkah traja tudi kako uro. Da je sistem res zvakumiran spremljaš na digitalnem preciznem merilniku, ki je pod 100pascalov (če me spomin ne vara). Preveriš koliko plina gre v TČ, ki piše na tablici, če je daljša napeljava se računa še cevi in se napolni plin.
Če se iz TČ potegne toliko plina koliko naj bi ga bilo not, gre lahko isti plin nazaj, če ga je manj je potrebno napolniti z novim, ne samo dopolniti govorim za r410.
To, da ti pride nekdo na TČ in ti samo dopolni plin po spremljanju na manometrih je zame šalabajzersko delo, slej kot prej se lahko zgodi, da odpove kompresor ali kaj drugega. Resne znamke, na katerih se serviserji izobražujejo teh stvari ne smejo početi.