Objave: 108
Teme: 3
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
4
Glede na y vezavo sond, ki je v tujini ne uporabljajo več, ker je bilo praktično nemogoče oz. zelo težko odzračiti sonde. Ali je možno, da ima miha007 neodzračeno sondo? Miha ali se sliši pretakanje mehurčkov v bližini razstezne za sondo, ko je TČ v obratovanju. Če se sliši mehurčke bi jaz poklical odgovornega, da vam zadevo ustrezno odzrači.
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Dec 2022
Ocena:
0
Moram iti poslušati in sporočim.
Torej je možno da je neodzračeno, če gre voda najprej v eno, nato v drugo vrtino,nato pa v toplotno črpalko?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
@energetik81
Vidim, da ima Vaillant posodobljen vmesnik (jaz imam precej starejšega), ampak je še vedno podobno nerazumljiv in neumen...
Je pa verjetno velik zaslon in na dotik.
Poglej si od dimplexa, pa boš kaj je starina, ...3 vrstice kot na prvem GSM ericsson.
Zdaj je že novi na dotik, pa baje novi firmware.
Objave: 40
Teme: 1
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
0
Miha,
jaz ogrevam skoraj 280m2 površine s 120m sondo na 21C notranjega targeta pri 18cm izolacije + kakšnim neidealno saniranim toplotnim mostom (obnovil sem staro hišo).
Seveda bi rajši imel globljo vrtino, zdaj ko gledam za nazaj, ampak hočem rečt, da vseeno deluje, čeprav smo na meji.
Če bi pustil nastavitve TČ tako, kot jih je ob zagonu nastavil monter, bi najbrž zdaj že gagal.
Mogoče preden ponovno spustiš rudarje na parcelo (svinjarija in strošek), preglejte še druge opcije, vezane na nastavitve TČ in samega sistema (odzračevanje ipd.).
Btw, 23.5C v prostoru pozimi se mi osebno zdi rahlo pretiravanje. Nam je že pri 21 vroče.
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
Ocena:
4
Možakarji že zdaj ste na meji kje je še konec Februarja?? Ne ga lomit... 21 stopinja je tudi malo ampak ok vsakemu svoje...
Objave: 40
Teme: 1
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
0
Ma ne vem, če bosta dva meseca naredila kakršnokoli omembe vredno razliko pri meni. Bom videl in poročal.
Trenutno se mi sonda takoj lepo rekuperira, če je le ne teram na prevelike obrate. Sploh zdaj, ko je topleje, ni videt, da bi jo načelo.
Problem je samo, ker sem s temi idealnimi obrati na meji notranjih temperatur, nimam več veliko lufta.
Razmišljal sem tudi, da je za @Miha007 najbrž vzrok težave prav to, da ima radjatorje in s tem rabi višji dvižni vod, kar kratki sondi ne omogoča, da bi si opomogla. Če bi imel povsod talno, bi z nižjim dvižnim vodom in več cikli dosegel enako? Mogoče pa poveča površino radjatorjev po hiši in bo lahko s tem znižal dvižni vod in mu bo sonda zadoščala? Ugibam ...
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
1.12. - 31.12.2022
Poraba elektrike …….. 388 kWh
Toplota skupaj …….. 1908 kWh
Toplota ogrevanje …1647 kWh
Topla voda …………….. 261 kWh
Ure kompresor ………. 209 ur
COP 4,91
Skupno porabljena el. energija v 12 mesecih je 2268 kwh
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
Ocena:
4
Poraba December:
Elektrika - 529,73 kwh (merjeno z namenskim števcem pred tč)
Toplota skupaj..... 2487,4 kwh
Ogrevanje..............2168,4 kwh
San. voda...............319 kwh
COP 4,69
Vhodna temp. kolektorja 7,3 stopinj
Objave: 40
Teme: 1
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
0
Poraba December (280 m2, 21C, 120m sonde, 18cm stiropor)
Elektrika za gretje (TČ): 606,22 kwh
Elektrika za črpalke (TČ, talno gretje, sonda): 17,89 kwh
Objave: 87
Teme: 7
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
0
Poraba December: (300m², geosonda 134m, radiatorji, fasada 10cm grafit)
Elektrika..............712kwh
Toplota skupaj ... 2580 kWh
Ogrevanje ........... 2373 kWh
San. voda ........... 207 kWh
COP ogrevanje 4,7
COP san. voda 3,8
Objave: 108
Teme: 3
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
4
1.12 do 31.12 poraba za ogrevanje in SV 400 kwh, Povp. T zun. -0,4, (2,2 stopinji topleje kot lani)
Poraba ni realna, smo 13 dni kurili centralno čez dan, prava cifra bi se vrtela okrog 530 kwh.
Merjenje porabe preko namenskega števca v strojni.
lp.
Remi res optimiziran paket, hiša in ogr. sistem, kapo dol.
Objave: 289
Teme: 12
Pridružen: Apr 2014
Ocena:
0
Poraba elektrike za ogrevanje in SV od 01.01.22 do 31.12.22 je znašala 2852 kwh.
Od tega je šlo približno tretjino za SV, na osnovi podatkov iz poletnih mesecev.
Zagoni kompresorja 3404x
Ure delovanja kompresorja 1062h
Lokacija, okolica letališča Brnik.
Dvostanovanjska hiša letnik 1978 (klet, pritličje, 1. nadstropje in mansarda):
- skupna površina hiše 360m2, ogrevano 230m2 površine
- radiatorji preko enega ogrevalnega kroga
- v dveh kopalnicah je talno gretje
- elektrika edini vir ogrevanja
- št. oseb 5 odraslih + 3 otroci.
Izolacija hiše:
- na polovici hiše izvedena vertikalna HI z 20 cm XPS
- cokel 20 cm siv EPS, ostalo 16 cm siv EPS
- streha 8 cm termotop
- okna 3-slojna Uw 0,8
- v kleti 2-slojna Uw 1.1
- skupaj za 12m2 izoliranih balkonov
- terasa 12 m2 izolirana samo iz zgornje strani
TČ Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 117/4 (on/off) + 500L zalogovnik (geosonda 2x90m)
Notranja T 20°C do 22°C, 500L bojler za SV na 41°C brez urnikov.
Objave: 85
Teme: 10
Pridružen: Apr 2017
Ocena:
0
Poraba za leto 2022, ogrevanje in sanitarna voda: 2270 kWh (od tega cca 500 kWh za sanitarno).
Je cca 4 leta od sanacije objekta, s katero se zelo zadovoljen. Za izbiro ogrevalnega sistema s toplotno črpalko zemlja/voda ima največje zasluge ta forum, njegovi uporabniki, ki so nesebično pomagali z nasveti. Ponovno hvala "remi" in ostalim.
Opis objekta in ogrevanja: Dolenjska, hiša letnik 1965, delno kamen, delno polna opeka; izolacija fasade - 20 cm stiropor, 30 cm steklena volna na hladni podstrehi, v spodnji etaži, pod tlakom od 10-15 cm izolacije, talno ogrevanje.
Kolektor položen po slinky sistemu, na površini cca 300 m2 je položenih 2x300 m cevi, globina jarka cca 2m, glinena zemljina.
Ogrevanje 2 x 75 m2 na cca 21,5 C. Občasno se kuri tudi toplozračni kamin, cca 1 meter drv/leto. Prezračevanje: centralni rekuperator.