Preboj za tč imamo že izveden skozi temeljno ploščo. Preboj za povezavo med notranjo in zunanjo enoto.
Naš strojnik pa pravi, da bi on najraje nov preboj skozi steno naredil, ker da bo te bakrene cevi od tč težko skozi ta preboj ki je narejen v temeljni plošči skoz spravil.
Je to res? Mi še želimo izognit dodatnim prebojem skozi zunanje stene, zaradi zrakotesnosti.
Vprašanje, kaj je v plošči - koliko ovinkov in kotov. Če je zapleteno, bo cevi težko spravil čez in ima po svoje prav. Boš pa te cevi imela vidne - če te to ne moti. Mene moti.
Kolikor gledam izvedene povezave med enotama na objektih, so povezave ponavadi živ obup. Vse nekaj zvito, izolacije nikjer, kamor komu pade cev, tam ostane. Vse raztrgano, umazano, ....
Tukaj boš vsaj imela vse skrito v zemlji.
Nasplošno velja, da je povezava čim krajša s čim manj ovinki - čimbolj 'na direkt'.
Mogoče lahko narediš novo napeljavo tik nad tem betonom in da bo vse skrito v tlakih.
Pri meni.. Nibe zato izoliran alumplast 25mm.. Stigmaflex 65 dodatno izolirana s prebojem skozi temeljno, a ne po takšnim ostrim kotom kot imaš ti.. Mislim, da ne bo lahka ali izvedljivo..
16.10.2022 ob 21:15 (*Zadnja sprememba objave: 16.10.2022 ob 21:23 uporabnik som16.)
Katja19,
ja, bi se strinjal s strojnikom, da izdelate nov preboj.
Ste ga konkretno usrali z takšno izvedbo/vgradnjo zaščitnih cevi. Ne vem za tvoj PZI Strojnih, ampak v večini , do sedaj, ja striktna zahteva, da morajo biti loki "" na dolgo "" in vsaj stigmaflex 125 ( 110??).
Nič novega.
Nekaj časa nazaj, na sosednji hiši so se smejali, ko sem zahteval dolge loke in fi 125.
Naredili kot ti. Vsaj 3 poizkuse vlečenja skozi, pa ni šlo. Novi preboj. Investitor , pederčina, sedaj krivi vse po vrsti; ko se je jajcal sem pred vsemi opomnil, kaj sem mu svetoval ; a je , pederčina, se samo nasmejala in ............komentirala. Še pogleda ne več!!
17.10.2022 ob 11:19 (*Zadnja sprememba objave: 17.10.2022 ob 11:29 uporabnik Fantocci2.)
Pač preboj se naredi točno izza mesta, kjer bodo cevi priključene na TČ, da so te čimkrajše in da se čimmanj vidijo.
Jaz sem vse skupaj spravil v fi110 cev ki sem jo pobarval v barvo fasade. fi110 je trenutno overkill, ampak če bomo kdaj šli na monoblok ki ima debelejše cevi za povezavo bo pa rezerva prav prišla.
Tudi zrakotesnost uredit ni problem (smo delali test in dosegli 0,33). V notranjost te fi110 cevi sem našprical purpen za izolacijo, zunanjost s konca pa sem premazal z tesnilno/lepilno polimerno maso, ki se tudi lahko barva. Mislim, da sem uporabil Ceresit FT101, lahko pa bi tudi kakšno Siko, Kent itd...
Tako je videti iz boka, od spredaj pa vidiš samo zunanjo enoto, nobenih cevi.
Računaj na to: TČ morate s podstavkom dvigniti od tal vsaj kakih 30cm, da je nikoli ne zamede. Mi smo jo še več.
V tiste spodaj bo itak voda sama prej ali slej našla pot. In voda zmoči izolacijo okoli cevi ki to potem več ni. Torej je preboj skozi steno izza TČ itak boljša rešitev.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.