Kaj pa vem, koliko bo. Bomo videli.
Glede previsoke napetosti omrežja lahko kaj povem iz prve roke, ker sem imel par mesecev te težave. Razsmernik gre v napako in je tam toliko časa, dokler napetost omrežja ne pade. Meni je metalo ven tudi po 10x na dan. Solaredge mi je potem dvignil mejo na 255 V, skoraj istočasno pa je Elektro na TP-ju zmanjšal napetostni nivo za en zob. Zdaj te težave ni več. Razlog, zakaj so imeli pa nastavljeno tako visoko napetost, je pa v dolžini vej oziroma poddimenzioniranimi kabli - da zadnji na veji dobi napetost znotraj standarda (in ne prenizke), mora bit na viru visoka napetost. Je pa trafo nekje iz 80 let in ima vseeno že možnost nekih 3 stopenj nastavitve napetosti.
Citat:Tipične težave elektropodjetij, ko imajo na enem transformatorju zmoniranih preveč elektrarn.

Inverter mora prozvest nekaj Voltov višjo napetost kot je napetost v omrežju, da lahko teče elektrika v omrežje. To napetost lahko dviguje do maksimalne napetosti 253V in nič več. Če je v omrežju že dosežena ta napetost, inverter ne sme več dvigovati napetosti zato se sam resetira.

Krivda distiributerja. Kolikor vem, lahko na teh inverterjih nastaviš tudi jalovo moč; zahtevati bi morali določen setpoint napetosti ali vsaj določen cosfi na vsakem inverterju, pa lahko praktično izničiš dvig napetosti zaradi proizvodnje.
Pripravljam prostor za montažo razsmernika (SolarEdge 16) pa me zanima. če bi mi lahko kdo, ki mu je SE montiral Gen-i prilepi sliko AC/DC omarice in njene dimenzije. Vem, da naj bi v tej omarici bili prenapetostni odvodniki, DC varovalka in AC varovalka. Ne vem pa če je še kaj zraven? Verjetno se vse to lahko spravi v klasično enoredno 12 mestno nadometno omarico.
   
   


Takole zgleda, če ti bo kaj v pomoč, montiral Gen-i
@MAGS hvala, bo v veliko pomoč  Smile
Malenkost   Smile
September: 1164kWh oziroma 86kWh/kWp
Po projekciji na povprečni september lahko pričakujem 1389kWh.

13,5kWp SE, azimut 249, naklon strehe 38, okolica Kranja
13.6kWp, Bela krajina, azimut 194°, naklon 36° za 12kWp in 30° za 1.6kWp
Septembrski pridelek 1400kWh, torej povprečno 103kWh/kWp.
Projekcija 1700kWh. "Rekordni" dan 82kWh, v drug ekstrem pa 1.5kWh.
September: 783,8 kWh oziroma 104,5 kWh/kWp



Konfiguracija:
7,5 kWp SE, naklon strehe 30, okolica Lenarta ( 4,5kw/127 - 3Kw/217)
13,3 kWp, Bela krajina, okolica Črnomlja, naklon 30°, azimut 123°.
September 1,26 MWh.... 95 kWh/kWp.
7.9-30.9
9,7kWp- Notranjska proizvedeno 745 kWh, oz.76,4 kWp 10 panelov azimut 150 /16 panelov azimut 240, naklon strehe33 stopinj.
11,56 kW SE
(ne polje sončnic 360 kW (kar je le deklarirana moč 1 panela), pa se ga ne bi branil - bi se ga pa Elektro Gorenjska v mojem koncu... Wink  
pri Radovljici v septembru proizvedla 1,05 MWh.
8 panelov azimut 45, ostalih 26 pa azimut -45.
Naklon strehe 35 in 42.

2.9.2022 - 64,98 kW
29.9.2022 - 2,69 kW
12,80 kW SE, okolica Šentjurja , azimut 194,naklon 38.
Pridelano 1370 Kw ali 107Kw/kwp.
16.09 2,93kwh
12.09 78.3kwh
a še oba extremna dneva? 4.9. - 70kWh, 16.9. - 3,5kWh

maximum ne vem, kateri dan je bil, je bila pa decembra 21 3 dni zaporedoma nula, ker je bil pač sneg gor.