Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
Ocena:
16
24.9.2022 ob 06:50
(*Zadnja sprememba objave: 24.9.2022 ob 07:04 uporabnik jprednik.)
14 MW bo težko spravil noter. Na sončen dan ob predpostavki da bo sonce sijalo 12 ur in bo ves čas delal maksimum je to 36kWh na dan,... ob tem bo lahko naredil še cca 10kWh ki jih bo sproti porabil.
Tako bi si lahko spravil noter zagotovo 7MW ali več na zalogo letno, dnevno porabo bi pokrival sproti s presežno proizvodnjo. Če imajo porabo podnevi (klima, pranje sušenje, kuhanje,... - pač to delat na sončne dni)veliko bi potem lahko zlezel proti tistim željenim 12 MW.
Nikakor pa to, da človek nebi dosegel celotne porabe ne pomeni, da je investicija nesmiselna. Pač doplačaš manjko proizvodnje. Drugače plačaš vse. Jasno da se amortizacijski čas podaljšuje, se pa z draženjem elektrike tudi krajša. Imam občutek da se bo zaradi slednjega doba še zelo skrajšala.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Kot sem razumel nekatere zapise pa se da včasih tudi s pritožbo "iztržili" kaj več?
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
V zadnjem času so uspele pritožbe precej redke, saj so precej dosledni že pri izdajanju soglasja (so dolžni kar natančno zapisati, zakaj ne gre).
Objave: 578
Teme: 6
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
1
Meni so kot razlog za omejitev navedli, da bi se povečala napetost v omrežju. Ko jo sam merim je med 239 - 244V. Pa pri vas?
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
V temi 230-235V, ob zelo sončnem dnevu 240 pri 6 elektrarnah od 20 priključkov na izvodu TP.
Objave: 294
Teme: 10
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
0
8kW elektrarno imam priklopljeno od julija. Za 8kW je bilo pridobljeno tudi soglasje.
Ob zelo sončnih dnevih sem imel težave s previsoko napetostjo (tudi prek 253V, zato se je inverter večkrat resertiral, posledično je bilo pridobljeno manj elektrike). Napetost sem meril tudi na vtičnici (tudi 253V).
Na elektro sem podal pritožbo, pa da vidim, kaj bo... Zaenkrat imam obljubljene meritve 14 dni.
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
Ocena:
6
Vprašanje.. Kot sem imel možnost zaslediti, se je inverter ob izpadu el. energije resetiral.. Sem prav videl? Kaj ni možnosti avtonomije??
Objave: 326
Teme: 7
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
7
@whitewolf, jaz bi na tvojem mestu prvo pogledal kakšno napetost proizvaja inverter, pogledaš to v solar edge app, je lahko že tu napaka. Potem pa, isti problem sem imel jaz, bi zamenjal baterijo v multimetru in potem izmeril. Pri meni je multimeter kazal 260V, sem zamenjal baterijo pa je kazal normanih 241 V.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
14
Tipične težave elektropodjetij, ko imajo na enem transformatorju zmoniranih preveč elektrarn.
Inverter mora prozvest nekaj Voltov višjo napetost kot je napetost v omrežju, da lahko teče elektrika v omrežje. To napetost lahko dviguje do maksimalne napetosti 253V in nič več. Če je v omrežju že dosežena ta napetost, inverter ne sme več dvigovati napetosti zato se sam resetira.
Velikost elektrarne oziroma število panelov na strehi nima nič z tem, če bi jih bilo slučajno več zmontiranih. Inverter mora biti tako ali tako omejen na oddajno moč v omrežje v skladu z soglasjem.
Žal je za te probleme potrebna menjava transformatorja, ali pa dogradnja novega. Pač odvisno od situacije. Da pa do tega pride, bo preteklo kar nekaj let.
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
28.9.2022 ob 05:09
(*Zadnja sprememba objave: 28.9.2022 ob 05:10 uporabnik dunda.)
Včeraj so nam priključili sončnico (4 kW oddajanja, 7,6 kW na strehi, Gen-I).
Malo za šalo: Čakali celo leto - najbolj sušno in sončno - da smo dočakali daljše obdobje deževja :-)