PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba TČ Zemlja-Voda

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ok
Bom poleti meril oz takoj ko bo ogrevanje ugasnjeno.
Zaenkrat sem zadovoljen, mogoče bi prestavil tipalo na SV malo nižje da bi bilo več tople vode na razpolago.
Hiša, modul 29, EPS sivi 15 cm, pod streho , poševnina 25 cm 0,035 ,ravnina 35 cm
Pod tlaki 5 cm XPS, komplet talno, okna les starejša 1.1 , vhodna vrata inotherm alu
Pritličje 100m2, ogrevano 23 - 23,5 , zgornja etaza prazna 20-21 stopinj tudi 100 m2
4x SIKU lokalno prezračevanje
TČ Dimplex SIK 8 TES , 4x 100 m na globini 1,8 m
1.3.-31.3.
Poraba elektrike ……..343 kWh
Toplota skupaj ……..1511 kWh
Toplota ogrevanje …1289 kWh
Topla voda ……………..222 kWh
Ure kompresor ………. 183 ur
COP 4.4
16.9 do 30.9 2021 poraba ogrevanje in sv 35 kw,
1.10 do 31.10 poraba ogrevanje 195 kw, Povp. T zun. 6,7, preklopili na stč,
1.11 do 30.11 poraba ogrevanje 393 kw, od tega za SV 84 kw, Povp. T zun. 2,9
1.12 do 31.12 poraba ogrevanje 593 kw, od tega za Sv 115 kw, Povp.T zun. -2,7
1.1 do 31.1.22 poraba ogrevanje 640 kw, od tega za Sv 110 kw, povp.T. zun. -3,1
1.2 do 28.2.22 poraba ogrevanje 520 kw, od tega za SV 95 kw, povp. T. zun. -0,2
1.3 do 31.3.22 poraba ogrevanje 540 kw, od tega za SV 95 kw, povp. T zun. 1,2

Izračun temperature po metodiki Arso. Povprečno temp. zraka dopisujem, zato, da lahko ljudje lažje ocenijo - predvidijo delovanje svoje naprave. 

Merjenje porabe preko namenskega števca v strojnici. SV je ocenjena iz obrt. h in porabe na h/SV.

LP.

PS. scuba123 tako porabo bom imel jaz junija  Tongue
Sem kar zadovoljen, bom videl kak bo račun za elektriko, so nekaj dvignili.
Sem pa tudi pomaknil tipalo na bojlerju za toplo vodo malo nižje, tako da je zdaj malo večja količina na razpolago.
1.4.-30.4
Poraba elektrike ……..208 kWh
Toplota skupaj ……..890 kWh
Toplota ogrevanje … 669 kWh
Topla voda …………….. 221 kWh
Ure kompresor ………. 101 ur
COP 4.2
16.9 do 30.9 2021 poraba ogrevanje in sv 35 kw,
1.10 do 31.10 poraba ogrevanje 195 kw, Povp. T zun. 6,7, preklopili na stč,
1.11 do 30.11 poraba ogrevanje 393 kw, od tega za SV 84 kw, Povp. T zun. 2,9
1.12 do 31.12 poraba ogrevanje 593 kw, od tega za Sv 115 kw, Povp.T zun. -2,7
1.1 do 31.1.22 poraba ogrevanje 640 kw, od tega za Sv 110 kw, povp.T. zun. -3,1
1.2 do 28.2.22 poraba ogrevanje 520 kw, od tega za SV 95 kw, povp. T. zun. -0,2
1.3 do 31.3.22 poraba ogrevanje 540 kw, od tega za SV 95 kw, povp. T zun. 1,2
1.4 do 30.4.22 poraba ogrevanje 339 kw, od tega SV 100 kw, povp. T zun. 5.8

Izračun temperature po metodiki Arso. Povprečno temp. zraka dopisujem, zato, da lahko ljudje lažje ocenijo - predvidijo delovanje svoje naprave. 

Merjenje porabe preko namenskega števca v strojnici. SV je ocenjena iz obrt. h in porabe na h/SV.

LP.
16.9 do 30.9 2021 poraba ogrevanje in sv 35 kw,
1.10 do 31.10 poraba ogrevanje 195 kw, Povp. Tz 6,7, preklopili na stč,
1.11 do 30.11 poraba ogrevanje 393 kw, od tega za SV 84 kw, Povp. Tz 2,9
1.12 do 31.12 poraba ogrevanje 593 kw, od tega za Sv 115 kw, Povp.Tz -2,7
1.1 do 31.1.22 poraba ogrevanje 640 kw, od tega za Sv 110 kw, povp.Tz -3,1
1.2 do 28.2.22 poraba ogrevanje 520 kw, od tega za SV 95 kw, povp. Tz -0,2
1.3 do 31.3.22 poraba ogrevanje 540 kw, od tega za SV 95 kw, povp. Tz 1,2
1.4 do 30.4.22 poraba ogrevanje 339 kw, od tega SV 100 kw, povp. Tz 5.8
1.5 do 31.5.22 poraba ogrevanje 142 kw, od tega SV 75 kw, povp. Tz 13,9 

Z 1.6 preklopili na STČ.

Izračun temperature po metodiki Arso. Povprečno temp. zraka dopisujem, zato, da lahko ljudje lažje ocenijo - predvidijo delovanje svoje naprave. 

Merjenje porabe preko namenskega števca v strojnici. SV je ocenjena iz obrt. h in porabe na h/SV.

LP.
1.5.-31.5
Poraba elektrike …….. 65 kWh
Toplota skupaj …….. 243 kWh
Toplota ogrevanje … 44 kWh
Topla voda …………….. 199  kWh
Ure kompresor ………. 24 ur
COP 3.7
Par dni v začetku meseca smo še ogrevali, potem smo preklopili na poletni način.
Upam da jaz dobro računam, z COP sem zadovoljen.
Bomo videli kaj bo prinesla položnica.(oz. odnesla Smile )
1.6 - 30.6.
Poraba elektrike …….. 50 kWh
Toplota skupaj …….. 190kWh
Toplota ogrevanje … 0000 kWh
Topla voda …………….. 199  kWh
Ure kompresor ………. 18 ur
COP 3.8
Kake cop-e pa v tej vrocini dosegajo zrak voda.
sem se zatipkal pri topli vodi, ...190 kwh , ni 199
scuba, tam od 7,3 naprej....
to pa je super, iz 1kw elekt. dobiti 7 kw toplote
maca 333 torej vi "kot v mojem primeru" pokurite za toplo vodo samo 25 kwh
@ maca.... kako imaš pa to izmerjeno??
@ scuba123 tudi sam imam identičen cop pri ogrevanju sanitarne vode...
1.7. - 31.7.
Poraba elektrike …….. 24 kWh
Toplota skupaj …….. 99 kWh
Toplota ogrevanje … 0000 kWh
Topla voda …………….. 99 kWh
Ure kompresor ………. 9 ur
COP 4,1
Bili smo pa odsotni 11 dni-dopust , v tem času sem TČ tudi izklopil.
1.8. - 31.8.
Poraba elektrike …….. 40 kWh
Toplota skupaj …….. 151 kWh
Toplota ogrevanje … 0000 kWh
Topla voda …………….. 151 kWh
Ure kompresor ………. 15 ur
COP 3,77
1 ... 43 44 45 46 47 ... 56 Pojdi na stran 