telmos Napisal:zebec Napisal:Hja danes zjutraj za pol stopinje bolj hladno v hiši. Pa je celo noč bila na -15/60 dt=7
Zjutraj vidim da deluje z 46/39.
Očitno jo defrost tako shladi, da v tem času do naslednjega defrosta ne more dvigniti na željeno.
Koliko pa imate ostali v sistemu po defrostu dvižni/povratni in v kolikem času vam dvigne nazaj.
Ker meni je serviser rekel, da je to normalno delovanje, da ona ne more dvigniti tako hitro, če se enkrat shladi.
Tako, da bi z dodatnim grelnikom bilo verjetno bolje.
A se pri fiksno nastavljeni temperaturi ne upošteva dt. Naj bi bila boljša nastavitev za takšne razmere?
Tako, da še enkrat. Ta naprava ni to kaj se piše. To mi je potrdil tudi serviser!!!
Če je to serviser, potem sem jaz papež. Ta naprava je točno to, kar piše. Je pa dejstvo, da je potrebno prečitat vse. Če si že kaj strojnika bi moral vedeti, da z npr 12 kW ne moreš pokrivat 16 ali pa 20 kW trenutnih potreb. Če pa ti hiša v danem momentu troši točno toliko, kot lahko naprava proizvede, potem ni noben problem zagotavljat 80°C, če je to potrebno. Da pa boš ugotovil, koliko rabiš je pa najbolje, da odpreš toliko radijatorjev, kot naj bi bilo ob danih pogojih s tvojo napravo mogoče proizvesti. Če v teh razmerah naprava ne zmore, potem lahko bentiš čez njo in pišeš te neumnosti. Pa še tedaj bi bilo potrebno pregledati plin in ostale segmente instalacije. Do takrat pa so takile komentarji povsem brez osnove in nepotrebni. In tudi eksperimentiranje v tej smeri na tvoj način ne bo prav ničesar doprineslo. Zato prvo pamet v roke, šele potem macolo :wink:
Pa tudi tista kretnica in vsa ta šara je verjetno na tvojemu zeljniku zrasla. To vsekakor ni optimalna rešitev. Veliko bolje bi bilo, če tega ne bi bilo. Za uravnavanje drugega nadstropja z nižjimi potrebami obstajajo elektromotorni ventili.
@telmos
Daj nehaj Telmos. Sam si mi rekel po telefonu, da je to super in da deluje. Da je ta kretnica z 30l boljše če imaš več.
Sicer pa bumm podobne 25l kretnice vgrajuje in kaj zdaj je to zraslo na njegovem zelniku?
Poglej ta mail od Daikina:
With regards to insatllation configuration, there is no one "best way" each project will be considered on its merits and the potential restrictions or possibilities raised by the project.
Of the two solutions you propose, the first will be the easiest and most economic to install and offer the least cost long term with regards to maintenance, however you will need to consider the minimum water requirement and make provision for this along with a pressure regulated by-pass.
The second solution is slightly more complex to install and will probably have a higher capital cost associated with it, however if the "Crossover" (I think you are reffering to a low loss header) is sized correctly the minimum water volume will not be an issue and a pressure regulated by-pass will not be required.
Best regards,
Daikin Airconditioning UK Ltd
1 The Heights
Brooklands
Weybridge
Surrey
KT13 0NY
Tel: 0845 641 9200
Fax: 0845 641 9299
Email: <!-- e --><a href="mailto:technicalhelp@daikin.co.uk">technicalhelp@daikin.co.uk</a><!-- e -->
Web: <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.daikin.co.uk">www.daikin.co.uk</a><!-- w -->
Pri meni je zgoraj bolj hladno kot spodaj. Tudi poleti imam zgoraj v mansardi bolj vroče kot je spodaj. Pa imam izolacijo pa vse.
Sem pa inženir elektronike ne pa strojništva