sandimisevski Napisal:od marca letos do zdaj 3.5 tone 2 etaži po 80 kv z sanitarno vodo ecom2 gorilec ,peleti nekaj avstrijskih nekaj cugmajstrovih power na 0 ali -5 važno pa je doziranje pelet jaz imam na 4 to je v parametrih pelet-1.2.3.4.5
Malo se motiš glede nastavitev.
Z power (1-5) ne nastavljaš doziranja peletov, nastavljaš moč gorenja.
Z power mode pa nastavljaš doziranje in to JE VAŽNO
Barracuda, napisal sem ti nastavitve in ti nekako obrazložil, naredi pa po svoje.
In še nekaj iz navodil proizvajalca.
IZ PRAKSE JE NAJLAŽJE NASTAVITI GORILNIK TAKO:
Ko gorilnik vžge in preide v delovni režim ga postavite na četrto stopnjo Počakajte cca 30 min.Če gorilnik dosega
normalno moč glede na kotel, preklopite na tretjo stopnjo .Plamen se mora skrajšati.V kolikor se plamen ne skrajša je
potrebno malenkost zmanjšati čas doziranja na vseh stopnjah za delovni režim.Če gorilnik ne dosega zadovoljive
dolžine plamena,je potrebno povečati čas doziranja za vse stopnje delovnega režima in ko dosežemo zadovoljiv
plamen,preverimo še skrajšanje plamena na stopnji 3.
Svetujemo,da količino zraka ne spreminjate in raje spremenite doziranje pelet. Vsakič ,ko spremenite parameter,to
izvršite v minimalnem obsegu (0,2 –0,4 sekundi ).Spreminjajte le doziranje in ne pavze.Po spremembi počakajte nekaj
časa ,da se gorilnik stabilizira in šele potem preverite spremembo in se odločite za morebitno korekcijo.