23.12.2010 ob 07:46
da še jaz napišem popolnoma sveže vtise s kotlom Atmos DC 32 S
Včeraj zvečer smo zagnali peč: Atmos DC 32 - brez lambda sonde... Na začetku se je peč relativno počasi segrevala, ker smo sistem ravno napolnili z vodo (skupaj vse vode okoli 1800 l), ki je imela le 3-4 stopinje... Ko je voda v peči dosegla 70 stopinj je pričela polniti hranilnik. Bil sem presenečen danes zjutraj, ko sem opazil, da je 1550 litrski zalogovnik polno napolnjen: zgoraj okoli 83 stopinj, spodaj pa 60 stopinj. Naložili smo dobro polovico 140 litrskega kurišča z suhimi bukovimi drvami. Odvzema toplote preko talnega ter radiatorjev še ni. Moram se še poigrat z regulacijo, da kaj ne zaj ...
mojster, ki je peč vgradil je namesto laddomata vgradil mešalni ventil, ki preko kamand Seltronove regulacije pripravlja vodo ustrezne temperature. Nastavljeno imam min temp. povratka na 70 stopinj. Ni mi pa še popolnoma jasno kje je nastavil max temp., ki jo lahko kotel dosega... moram še preštudirat navodila.
... bom pa moral paziti, da pri kurjenju ne naložim preveč drv. Naslednjič bom zakuril, ko bo voda v zalogovniku zgoraj padla na 40 stopinj - prej si ne upam... Škoda, ker nisem vgradil vsaj 2000 litrskega zalogovnika - peč bi vso to vodo segrela za malo malco.
Hiša bo ogrevana s kombinacijo talnega gretja ter radiatorjev (dokler ni fasade bodo potrebni). Segreval bom 220 m2 bivalne površine (20 - 100 metrskih zank + 5 radiatorjev). Talno ter razvod za radiatorje sem razpeljal kar sam.
Najprej pa se bomo vselili le v pritličje, kjer je ˝samo˝ 8 zank talnega ter 3 radiatorji. Za pripravo vode imam 300 litrski bojler, ki se greje preko zalogovnika - kasneje pa preko kolektorjev.
še poročam ...
kakšno slikico bom prilepil, ko bom kurilnico malo pospravil, ter do konca izoliral zalogovnik :wink:
Včeraj zvečer smo zagnali peč: Atmos DC 32 - brez lambda sonde... Na začetku se je peč relativno počasi segrevala, ker smo sistem ravno napolnili z vodo (skupaj vse vode okoli 1800 l), ki je imela le 3-4 stopinje... Ko je voda v peči dosegla 70 stopinj je pričela polniti hranilnik. Bil sem presenečen danes zjutraj, ko sem opazil, da je 1550 litrski zalogovnik polno napolnjen: zgoraj okoli 83 stopinj, spodaj pa 60 stopinj. Naložili smo dobro polovico 140 litrskega kurišča z suhimi bukovimi drvami. Odvzema toplote preko talnega ter radiatorjev še ni. Moram se še poigrat z regulacijo, da kaj ne zaj ...
mojster, ki je peč vgradil je namesto laddomata vgradil mešalni ventil, ki preko kamand Seltronove regulacije pripravlja vodo ustrezne temperature. Nastavljeno imam min temp. povratka na 70 stopinj. Ni mi pa še popolnoma jasno kje je nastavil max temp., ki jo lahko kotel dosega... moram še preštudirat navodila.
... bom pa moral paziti, da pri kurjenju ne naložim preveč drv. Naslednjič bom zakuril, ko bo voda v zalogovniku zgoraj padla na 40 stopinj - prej si ne upam... Škoda, ker nisem vgradil vsaj 2000 litrskega zalogovnika - peč bi vso to vodo segrela za malo malco.
Hiša bo ogrevana s kombinacijo talnega gretja ter radiatorjev (dokler ni fasade bodo potrebni). Segreval bom 220 m2 bivalne površine (20 - 100 metrskih zank + 5 radiatorjev). Talno ter razvod za radiatorje sem razpeljal kar sam.
Najprej pa se bomo vselili le v pritličje, kjer je ˝samo˝ 8 zank talnega ter 3 radiatorji. Za pripravo vode imam 300 litrski bojler, ki se greje preko zalogovnika - kasneje pa preko kolektorjev.
še poročam ...
kakšno slikico bom prilepil, ko bom kurilnico malo pospravil, ter do konca izoliral zalogovnik :wink: