cinik Napisal:Ma ne, prav nič ne ne priganjam, vzami si čas.
Na področjih kjer se znajdem sem sam malo kot ti. In vem kako je, ko ti v analizi manjka en sam podatek in se ukvarjaš z metodologijo analize, analizo samo in iskanjem podatka hkrati. Bilo mi je enostavno škoda, da si bil pripravljen tako poglobljeno pristopiti in deliti rezultate pa od nikoder asistence. Pa še z mojega rojstnega mesta si doma
Zato sem se potrudil z iskanjem podatkov.
-----------------------------
Iz analize ne pričakujem nepričakovanega - torej, da bi se našel en recept kako narediti zadeve, da bi parket bil vedno kot nov. Koncec koncev so izjave izvedenca z enega od zgornjih linkov dovolj zgovorne. Že garancijski pogoji proizvajalcev nekaterih parketov - berem o predpisani vlažnosti 50-60% so v praksi neizvedljivi. Glavni rezultat analize bo dobiti nek občutek o prispevku posameznih dejavnikov.
Cinik, oprosti in hkrati hvala za potrpežljivost. Sprva nisem imel časa dokončati, po treh tednih sem pa že vse pozabil.

Tako sem se sedaj zadeve lotil s precejšnjo muko.
Čas izsuševanja preostale vlage v estrihu
Podatke črpam iz prejšnjih objav in so naslednji:
- 1,2 l/m2 presežek vode v estrihu, če ga zagrejemo za 20 °C,
- Sd laka = 3m
- Sd parketa = 3,5 m
- Sd lepila = 15 m
- Sd estrih 4 cm = 0,6 m
- masni tok vlage za Sd=1 pri 23 °C in razliki v rel. vlagi 45 % (65 % - 20%) je 2,14E-4 g/sm2
Izračun:
- vsota Sd_skupni = 22,1 m
- masni tok skozi vse plasti = 2,14E-4 g/sm2/22,1 = 9,68E-6 g/sm2
- časovna konstanta
Tau = 1200g/9,68E-6 g/s = 1,24E8 s =
1269 dni.
Torej presežek vode zaradi zvišanja temperature estriha, kot tudi v primeru slabo osušenega estriha, ga bomo izsuševali več kot 3 leta. Ker bi to izsuševanje potekalo predvsem v času kurilne sezone, bi dejansko trajalo kakih 7 let.
Pri lepilu sem za izračun Sd=15m vzel podatek od 2K PU, ki ni ravno parketni, je lahko ta podatek precej vprašljiv. Resnični Sd dvomim, da je še večji. Pa četudi bi bil, bi bil za parket kvečjemu ugodnejši.
Kaj pa če je Sd bistveno nižji od 15 m?
Vzemimo za izračun npr. le Sd=4 m - nižji skoraj zanesljivo ne more biti. V tem primeru se skupni Sd prepolovi, kot tudi čas izsuševanja, ki sedaj znaša slabi 2 leti.
Torej je ta izračun ovrgel moje prejšnje mnenje, ki pravi:
soplmed1 Napisal:Rešitev je, da se začne s postopnim ogrevanjem z nižjimi temperaturami že dovolj zgodaj jeseni, da se ima odvečna vlaga čas difundirat skozi lak parketa.
Od šibkega ogrevanja od letošnje jeseni pa do letošnje zime se estrih ne bo praktično nič osušil. To ni rešitev.
Izračun nam nakazuje, da je edina prava rešitev s presežno vlago v estrihu ta, da se estrih pred polaganjem parketa obvezno čimbolj osuši, sicer so kasneje potrebna leta in leta počasnega sušenja. V praksi se za Sd > 10 m razume kot parna zapora, kar se v našem primeru (nekje med 10 in 22m) tudi tako kaže.
V nadaljevanju sledi še analiza vpliva masnega toka vlage skozi parket.
Lep pozdrav, Ludvik