@Zaspanc ko bo prebral moj odgovor mu bo mogoče bolj jasno(Ali pa tudi ne)...
@Mirubajt Potrebno bo razčistiti tudi nekaj pojmov in biti pri pisanju bolj precizen v kolikor želiš prejeti željene odgovore. Najprej si pisal, da te zanimajo prihranki, sedaj pa pišeš malo o izkoristku DC-AC pretvornika, malo o razliki med podatkom iz DTU-ja in dejansko proizvodnjo in zraven mešaš še optimizatorje, ki se pri balkonskih elektrarnah sploh ne uporabljajo...
Torej moje prihranke sem napisal v prejšnjih sporočilih in kot sem napisal ne vključujejo oddane energije v omrežje ampak samo proizvedeno energijo iz SE, ki je bila sproti porabljena v gospodinjstvu. Meritev je bila opravljena s certificiranimi merilniki in ne preko Aplikacije(DTU-ja). Moč, ki gre iz
inverterja, do porabnikov v hiši, je enaka moči, ki jo porabljajo v danem trenutku porabniki.
Primerjava podatka iz DTU in merilnika porabe ni možna, saj DTU prikazuje podatke z zamikom nekaj sekund vendar je odstopanje dokaj veliko.
Ne vem koliko ti bo pomagal graf od včeraj:
Modro je proizvodnja iz DTU(DTU prikazuje proizvodnjo kot pozitivno moč), vijoličasta je proizvodnja iz merilnika(Merilnik prikazuje proizvodnjo kot negativno moč).
Danes zjutraj, ko je bila proizvodnja majhna je bilo odstopanje cca. 10%(DTU prikazuje več, kot merilnik porabe), ko je proizvodnja večja je odstopanje dosti manjše.
Odgovor na tvoje vprašanje glede DC-AC pa podatek lahko dam samo iz DTU-ja.
Zjutraj sta panela proizvajala 65,3W DC(DTU Podatek) inverter je ven dajal 62,1W AC(DTU Podatek) in merilnik je izmeril 60,9W AC.
Ko sta panela proizvajala 660W DC(DTU Podatek) inverter je ven dajal 628,4W AC(DTU Podatek) in merilnik je izmeril 629,6W AC.
Lp