Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Čaki mal, kaj tebe sploh moti? Iz grafa je razvidno, da ti sobna temp. pleše par destink okoli želene temperature. Kaj bi še rad?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Laboratorij. TC mu drži T na 21,2 ali pa 21,3 pol mu pa sonce čez dan zbezlja, kot to sonce pri vseh naredi.
Dvigni krivuljo za pol stopinje, pa boš mrbit kako decimalko čez.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Moti ga, da je dosežena temperatura tik pod targetom...če je to moteče pač nastavi pol stopinje višje želeno temperaturo in bo vse skupaj najverjetneje premaknjeno višje, malce nad tvojo željo.
Objave: 36
Teme: 2
Pridružen: Aug 2015
Ocena:
0
Moti me, da ne dosežem želene temperature in zato toplotna laufa 12 ali 14 ur neprekinjeno in še ne doseže želene temperature. Tako, da se bojim kakšen bo na koncu račun za elektriko. Trenutno je dnevna povprečna poraba 22 kWh.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Ocena:
1
Pri zdajšnjih temperaturah 22 kwh ni pretirano. A je zagnana na novo 4. decembra al že dlje časa ogreva?
Objave: 36
Teme: 2
Pridružen: Aug 2015
Ocena:
0
Ogrevanje dela od 27.11. naprej, prej smo uporabljali za gretje kamin.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Iz kje si? Meni je par dni nazaj ko je bila povprečna -8,6 pokurili skoraj 50kwh. Povprečna v decembru do 6.12. Je bila -4. Poraba temu primerna. Primorci so imeli pa verjetno malo bolj toplo
Objave: 36
Teme: 2
Pridružen: Aug 2015
Ocena:
0
Blizu Maribora. Bi pa bil zanimiv podatek koliko je normalna poraba v kWh glede na to, da še nimamo nekih izkušenj z ogrevanjem.
Objave: 36
Teme: 2
Pridružen: Aug 2015
Ocena:
0
Sem pa opazil, da smo imeli pretok na talnem narejen na 0,5 l/min. Tako, da sem povečal na 1,5 l/min in upam, da bo kaj boljše.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Pobrskaj po temi o porabi. Tam si opisi hiš in lokacij. Kaka pametna primerjava bo že... Povprečne dnevne T za primerjavo pa najdeš na meteo.si. Sicer pa en mesec počakaj, konec decembra bodo uporabniki poročali o porabo pa boš primerjal.
Ali ogrevate tudi SV? Torej je to poraba s SV ali brez?
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Ocena:
1
Nima kaj brskat in primerjat, vsak objekt je zgodba zase so me učili (sasapo).
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Dvigni izhodno s 30 na 32 do 35.
Objave: 36
Teme: 2
Pridružen: Aug 2015
Ocena:
0
Nick101 na koliko naj dvignem pretok?
Objave: 300
Teme: 10
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
3
Hisa5, pri dT 5° (temperaturna razlika med dvigom in povratkom) pomeni 1 mL/min
slabih 0.4 kW. S tako nizkim pretokom lahko ogreješ recimo eno sobo, pa še to bolj švoh. Če je tvojih 0.5 mL/min podatek za eno vejo (recimo eno sobo) potem bi to, da si dvignil na 1.5 moralo pomagati. Tvoja naprava pri polni obremenjenosti (slabih 6 kW) obratuje s pretokom 17 l/min (celokupen pretok skozi talno gretje pri dT 5°).