solomojster Napisal:praksa preverjeno deluje
Ne strašit, samo opozarjat hočem.
Če cev leži na izolaciji, s spodnje strani ne oddaja toplote v estrih, torej jo odda malo manj. Nič narobe v sodobni, nizkoenergijski hiši.
Ko se cev zaliva, mora biti v njej voda na približno 3 bare (delovni tlak), na cevi obvezno manometer. Saj je verjetnost, da jo ob betoniranju poškoduješ, majhna, ampak vseeno...
Beton naj ima plastifikator. Potem je okoli cevi bolje zalito, vsak zračen žepek ob cevi zmanjša prehod toplote v estrih. Tudi plastična mikroarmatura ni odveč.
Al folija ne naredi nič slabega, pa tudi nič dobrega. Nekako vesoljsko je videti, ko polagaš, je kot velika čokolada, ampak nima funkcije. Je pretenka, da bi prevajala toploto in jo lepo vodoravno porazdelila, odbija pa jo tudi ne.
Raje poskrbi, da bo izolacija lepo položena. Če je tlak v nadstropju, daj spodnjo plast zvočno izolacijsko (zmehčan stiropor ali poliuretan).
Pri katerikoli cevi pazi, da je ne prepogneš. Krivine delaj ob vodilih, se jih splača kupiti, čeprav stanejo nekaj evrov. In pazi, da pod razdelilcem ne segajo predaleč v prostor, omet jih mora prekriti!
Spoji v tlaku so praviloma prepovedani. Če pa so nujni, naj bodo pravilni. Modela, ki mi je hotel dati na totra cev aluplast spojko, sem napodil z zvočno hitrostjo. Potem pa sem en dan iskal varilni stroj, da sem popravil tisto napako.
Jaz raje delam na mrežo, ne zaupam v cevi, ki so s sponkami pritrjene v izolacijo, med betoniranjem se lahko premaknejo in dvignejo iz estriha.
Obvezno fotografiranje cevi pred betoniranjem. Najpogostejšo napako naredijo mizarji, ki vrtajo luknje v tla za pragove. Ponavadi zadenejo v prvo.
Kjer je dialtacija v estrihu, mora biti tudi v tlaku, vidna fuga.
Še kaj?