PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Končna izbira TČ Zrak-Voda

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#76
crtg Napisal:kako smo pri Fujitsu Waterstage High Power prišli do maksimalne moči 20kW (ki je preko inverterja omejena na 11kW) in minimalne moči 7.6kW?

Tudi pri drugih proizvajalcih je tako, npr. Daikin Altherme 11, 14 in 16 kW modeli se razlikujejo samo po temu, kako hitro se lahko vrti kompresor - kar je le programsko omejeno. Enako so "podobni" manjši 6,7 in 8kW modeli, ki so vsi kar 8kW modeli z različnimi programskimi omejitvami obratov kompresorja.

Minimalna moč je dejansko problematična pri vseh inverterjih (zato Rotex montira k Althermi zalogovnik) razen pri Toshibi Estia, kjer gre (menda) moduliranje moči od 10% do 100%. Kakšna je minimalna moč je pogojeno s tipom kompresorja in problemom mazanja pri nizkih obratih.

Zelo je važno, da se izbere primerno moč TČ za hišo - bolj ko je predimenzionirana bolj bo taktirala.

bye
#77
Pismu, sem bil na sejmu DOM, že od takrat utrujam vse po vrsti in praktično vsi so me prepričevali, da tako opevani 'gospod' INVERTER poskrbi za to, da če rabiš npr. samo 2,2KW dela pač s samo 20% močjo, če rabiš 1,1 KW dela samo z 10% močjo - da je to inverterska klima govorim tako za Waterstage High power 11,2 in Toshibo Estio 11.

Kje naj zdaj dobim podatek:
ali TČ dela tudi samo s capaciteto npr. 2KW pri recimo +7 stopinj zun. temperature? seveda brez on/off načina in pri temperaturi dvižnega voda recimo 30 stopinj in recimo povratnega 27. Pri kateri diferenci gre ona v OFF? Ali takrat črpalka še naprej dela?
Pri tem me seveda še kako zanima koliko bi bil v tem primeru realni skupni INPUT v obdobju npr. štirih ur. Ker COP pri 11KW me pri +7 ne zanima, zanima me SCOP pri +7 in 2KW CAP.

kako sem prišel do 2KW potrebe?
včeraj pri +8 (oblačno) se je vsako uro se je za 5 minut vklopil oljni gorilec, kar znese cca 2kw (25kwX5/60) , dvižni vod je bil 28-30 povratni pa 26-27
#78
afternine Napisal:
Merlin1 Napisal:Prepoznaš pa max moč naprave tako, da naprava deluje neprestano

Pravzaprav ni tako. Takrat prepoznaš, da so toplotne potrebe objekta enake toploti ki jo proizvede TČ. Pri inverterskih TČ je to pravzaprav minimalna moč, če se TČ izklaplja pomeni da so potrebe manjše od najmanjše toplote ki jo lahko dovede TČ. Ko TČ začne delat stalno, dela šele z minimalno močjo.

Kdaj TČ ne zmore več (max pridelana toplota premajhna za potrebe objekta) vidiš takrat, ko začne vklapljat backup grelce, da doseže nastavljeno temperaturo vode, in to ne samo po defrostu, ampak tudi med "normalnim" ciklusom.

bye
Imate prav. Malo prehitro sem napisal.
Prav bi bilo: Ko naprava deluje neprestano z max. frekfenco inerterja in ne uspe zvišat dvižnega voda na željeno vrednost. :oops:
#79
Migaj Napisal:Pismu, sem bil na sejmu DOM, že od takrat utrujam vse po vrsti in praktično vsi so me prepričevali, da tako opevani 'gospod' INVERTER poskrbi za to, da če rabiš npr. samo 2,2KW dela pač s samo 20% močjo, če rabiš 1,1 KW dela samo z 10% močjo - da je to inverterska klima govorim tako za Waterstage High power 11,2 in Toshibo Estio 11.

Kje naj zdaj dobim podatek:
ali TČ dela tudi samo s capaciteto npr. 2KW pri recimo +7 stopinj zun. temperature? seveda brez on/off načina in pri temperaturi dvižnega voda recimo 30 stopinj in recimo povratnega 27. Pri kateri diferenci gre ona v OFF? Ali takrat črpalka še naprej dela?
Pri tem me seveda še kako zanima koliko bi bil v tem primeru realni skupni INPUT v obdobju npr. štirih ur. Ker COP pri 11KW me pri +7 ne zanima, zanima me SCOP pri +7 in 2KW CAP.

kako sem prišel do 2KW potrebe?
včeraj pri +8 (oblačno) se je vsako uro se je za 5 minut vklopil oljni gorilec, kar znese cca 2kw (25kwX5/60) , dvižni vod je bil 28-30 povratni pa 26-27


Z Toshibo Estio gre takole pri 10% obremenitvi oddana moč TČ 2400W poraba energije 520W. (2400W/520=4,61- to je pa COP

Zdaj pa malo premisli katera TČ je zate primernejša Toshiba ali tako opevana Fujitsu.
Je pa sedaj tudi Toshiba 11kW na ekoskladu (COP 3,6), Fujitsu 11kW (COP 3,3) Confusedhock:
#80
Bumm Napisal:Z Toshibo Estio gre takole pri 10% obremenitvi oddana moč TČ 2400W poraba energije 520W. (2400W/520=4,61- to je pa COP).....
Ja to vem, da ima estia najmodernejše dvostopenjsko zvezno krmiljenje prilagajanja moči inverterja ali kako se že temu reče, bi mi pa pozimi dec-feb dajala premalo moči.
kaj pa podatki za Waterstege? dela na 10% obremenitvi? ali gre na OFF?
#81
model TČ 11kW Z.T Inp Cap COP SCOP v režimu 35 stopinj
WATERSTAGE 7℃ 2,51 11,20 4,46 4,5
Toshiba Estia 7℃ 3,23 14,97 4,63 4,6

WATERSTAGE 2℃ 3,45 11,20 3,25 3,2
Toshiba Estia 2℃ 3,30 10,55 3,20 2,8

WATERSTAGE -7℃ 3,92 11,20 2,86 2,9
Toshiba Estia -7℃ 3,40 08,40 2,47 1,8

Ko primerjam izračunan skupni cop (SCOP) pri temperaturah pod +3 je Estia daleč daleč zadaj, čeprav ima menda dobro rešeno odmrzovanje.
Ne vem ali samo mene ta primerjava preusmerja proč od Toshibe? Nisem namreč iz npr Kopra ali Gorice.
#82
Mislim, da se nekateri čisto preveč obremenjujete s Cop, ki pomeni zelo malo v SPF. ta pa se od naprave do naprave zelo razlikuje. Odvisno je v zelo od pogojev obratovanja.
#83
V bistvu ne moreš priti do pravih podatkov, ki bi vsaj zame morali biti (če so invertersek, ki zvezno priagajajo moč) npr. približno na ta način:

Režim ZT p.moč (maxCAP) INP COP SCOP
/35/ +7 1,0kW (12,4kW) 0,25kW 4,0 4,0 * npr. tu COP po moje ne more biti 4, ker v leru rabi več kot 250Watov
/35/ +2 2,7kW (11,2kW) 0,9kW 3,0 3,0
/35/ -2 4,2kW (11,2kW) 1,5kW 2,8 2,8
/35/ -7 6,8kW (06,4kW) 2,5kW 2,6 2,4
/35/ -11 8,9kW (06,1kW) 3,6kW 1,7 1,4
/35/ -15 11kW (5,9kW) 4,3kW 1,4 1,2

plus še podatki, kjer je vračunan defrost.

Proizvajalec daje podatke za 100% obremenitev npr pri +7,
pri npr. 20% delovanja (kolikor takrat približno rabiš) pa COP gotovo ni več tako briljanten.
TAKO, DA NAS FARBAJO VSI POVRSTI
#84
Migaj Napisal:model TČ 11kW Z.T Inp Cap COP SCOP v režimu 35 stopinj
WATERSTAGE 7℃ 2,51 11,20 4,46 4,5
Toshiba Estia 7℃ 3,23 14,97 4,63 4,6

WATERSTAGE 2℃ 3,45 11,20 3,25 3,2
Toshiba Estia 2℃ 3,30 10,55 3,20 2,8

WATERSTAGE -7℃ 3,92 11,20 2,86 2,9
Toshiba Estia -7℃ 3,40 08,40 2,47 1,8

Ko primerjam izračunan skupni cop (SCOP) pri temperaturah pod +3 je Estia daleč daleč zadaj, čeprav ima menda dobro rešeno odmrzovanje.
Ne vem ali samo mene ta primerjava preusmerja proč od Toshibe? Nisem namreč iz npr Kopra ali Gorice.

Ne primerjaj COP pri 100% obremenitvi. Najprej povej kakšne pogoje delovanja boš imel. Izračun toplotnih izgub hiše in pri kateri projektni temp. so narejene (projekt strojnih inštalacij), pol bomo dobili sliko kdaj se ti pojavi potrebna moč 11kW. Potem se da pa hitro izračunat katera TČ se bo bolje odrezala na letni ravni v območju delnih obremenitev, ki jih bo približno 50%.
#85
Migaj Napisal:V bistvu ne moreš priti do pravih podatkov, ki bi vsaj zame morali biti (če so invertersek, ki zvezno priagajajo moč) npr. približno na ta način:

Režim ZT p.moč (maxCAP) INP COP SCOP
/35/ +7 1,0kW (12,4kW) 0,25kW 4,0 4,0 * npr. tu COP po moje ne more biti 4, ker v leru rabi več kot 250Watov
/35/ +2 2,7kW (11,2kW) 0,9kW 3,0 3,0
/35/ -2 4,2kW (11,2kW) 1,5kW 2,8 2,8
/35/ -7 6,8kW (06,4kW) 2,5kW 2,6 2,4
/35/ -11 8,9kW (06,1kW) 3,6kW 1,7 1,4
/35/ -15 11kW (5,9kW) 4,3kW 1,4 1,2

plus še podatki, kjer je vračunan defrost.

Proizvajalec daje podatke za 100% obremenitev npr pri +7,
pri npr. 20% delovanja (kolikor takrat približno rabiš) pa COP gotovo ni več tako briljanten.
TAKO, DA NAS FARBAJO VSI POVRSTI

Laik zelo težko izlušči prave podatke. Gradivo ki je za stranke je izredno zmanipulirano. Za prave podatke se jaz spuščam v Engineering Data Book, ki ga ima vsaka TČ samo ni dostopna vsem samo projektantom in serviserjem. Za tako gradivo pa ob enem tudi rabiš kar nekaj predznanja da si lahko tolmačiš izraze in taprave podatke. Isto kot biblija rabiš župnika da sploh veš za kaj gre Big Grin Če bi se jaz posluževal samo gradiva za stranke bi pri izbiri pravilne dimenzije TČ imel velike težave.
Če ti kaj od podatkov ni jasno vprašaj na forumu za to pa je. Ne pusti se trgovski manipulaciji.
#86
Saj to sem hotel z zgornjim postom pokazati: Ne gledaj COP pri 100% obremenitvi.
Ker pri 30% obremenitvi je gotovo manjši, pri 20 pa še manjši.
Seveda so razlike med firmami in modeli, samo ne moremo do teh podatkov, ali pač?

Samo za ogrevanje porabim 2.000 l k.olja na leto, max 400 l mesečno.
Po dvižnem vodu rabim do 55 stopinj, morda bi šlo tudi s 50, ker tudi sedaj zaradi take nastavitve ne gre kaj dosti več. Ponavadi bistveno manj tudi pri -.

Glede na simulacije bi pri -16,4 stopinjah rabil 13kW, 11 kW pa pri -9 st ZT.

D.A.HT 11:
Eql Point pri -8 stopinjah in 9,6kW.
Kar precej časa bi moral dogrevati, ampak bi za dogrevanje šlo zelo malo energije.
SCOP bi bil 2,9 česar ne ne verjamem. (8.300/24.000 kWh)

D.A.LT 11:
Eql Point pri -4 stopinjah in 8kW
Tu bi dogrevanja bilo polovico časa več, za dogrevanje bi šlo kar nekaj energije.
SCOP bi bil samo 1,9. (12.300/24.000 kWh)

Tako, da zame je po moje najbolj primerna HT. :roll:
A mi lahko razložiš, če poleti dela samo notranja enota za pripravo SV?
#87
Če pade pod 10 % gre v OFF. S tem da je Fujitsu ena redkih ki ima svojo zalogo vode - 25l in da nima ploščatega izmenjevalca- ima aksialnega. Z drugim besedam četudi 4x na dan ugasne kompresor je zagotovo bolje kot da od -10 naprej greje na el. grelce.

Če hočemo veliko nazivno moč v globokem minusu ni druge rešitve, razen če se odločimo za cenejše in šibkejšo variano - serijo Comfort ki je primerljiva z estijo. Vsak kompresor lahko deluje tudi na 1% moči, očitno ne meni zaman 3000 inženierjev da je pod 10% moči bolje zadevo ustavit in jo čez kako uro znova zalaufat (tudi talno greje je zalogovnik) kot da je mazanje neustrezno. Pozabljate da ni zadeva čisto on/off in pri vsakem zagonu zažene kompresor mehko - brez nenadnega izmeta olja v sistem kot je pri klasiki in je tudi bistveno manj škodljiva za sam kompresor.

Kar se tiče COP-jev je stvar bolj ko ne vse v zraku, kar ve vsak, ki je že kdaj delal z termotehniko. Eni vključujejo črpalko, eni ne. Eni vračunajo defrost drugi ne. Eni imajo cop 2.2 pri -20 drugi imajo 1 pri -7C. Eni pri zunanji vlagi 20% drugi pri 80%. Eni pri nazivni moči, drugi pri 50%. Splošnega recepta ni.

Nekako sem mi zdi da se je nalažje odločit za nakup TČ na podlagi referenc vgrajenih TČ in morda stikov z stranko, ki poznalo letno porabo elektrike in morebitne težave z TČ... Edini ki vas ne bo nategnil je stranka - uporabnik, seveda ki jo najdete sami ne pa priporoči trgovec ....


l.p. Jože
#88
Migaj Napisal:Saj to sem hotel z zgornjim postom pokazati: Ne gledaj COP pri 100% obremenitvi.
Ker pri 30% obremenitvi je gotovo manjši, pri 20 pa še manjši.

COP je pri manjši moči večji in ne manjši. Gre za fizikalno razmerje količine (pretok) plina in fizično velikosti uparjalnika. Če softersko zmanjšate moč kompresorja boste stem dvignili COP. Vsak japonec bi lahko ustrezal subvenciji, vendar se jim ne zdi smiselno popravljat firmware samo zato, da bi zadostili subvenciji ubogih Slovenčkov. Preprosto, v drugih državah se ne grejo takih "nategancij". Tako so vsi COP-j pri max. moči in so seveda slabši.

l.p. Jože
#89
glavca Napisal:
Migaj Napisal:Saj to sem hotel z zgornjim postom pokazati: Ne gledaj COP pri 100% obremenitvi.
Ker pri 30% obremenitvi je gotovo manjši, pri 20 pa še manjši.

COP je pri manjši moči večji in ne manjši. Gre za fizikalno razmerje količine (pretok) plina in fizično velikosti uparjalnika. Če softersko zmanjšate moč kompresorja boste stem dvignili COP. Vsak japonec bi lahko ustrezal subvenciji, vendar se jim ne zdi smiselno popravljat firmware samo zato, da bi zadostili subvenciji ubogih Slovenčkov. Preprosto, v drugih državah se ne grejo takih "nategancij". Tako so vsi COP-j pri max. moči in so seveda slabši.

l.p. Jože
Glavca odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo Big Grin Big Grin Big Grin
Sem že prav naveličan brat te trače
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#90
telmos Napisal:Glavca odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo Big Grin Big Grin Big Grin
Sem že prav naveličan brat te trače

Verjamem.
Vsaj meni ste zadevo pojasnili tisti, ki veste in znate, proizvajalci dajajo (pre)malo podatkov.

Vseeno, če računaš skupni INP porabe elektrike vseh sestavnih delov sistema TČ prideš pri neki minimalni moči do točke, ko začne skupni COP padati, pa če je to pri 4%.
Če pa je pri 10% delovanja inverter pametno poslati v OFF že zaradi mazanja in od 100% proti 10% COP raste, potem ste vsaj mene prepričali v nakup T.Č.
Hvala. Še par ur nazaj sem v zmoti že razmišljal, da je ne bom.
Še vedno pa ne vem skupniega INP pri Waterstage takrat (30 +7).
INP=800 Wat??? CAP=3.400? ali koliko?
1 ... 4 5 6 7 8 ... 21 Pojdi na stran 
Iskanje po temi