@stjan: v kolikor TC deluje kot mora, lahko tudi preskocis servis, edino ce nimas kje kaksnega pogoja v tej smeri (zavarovalna pogodba ali kaj podobnega)? Ce pa ne greje ali kako drugace ne dela kot mora, potem pa le poklici in se dogovori.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Thumbs Up 
alanford: "samo veliki priznajo svojo zmoto". Roka, kolega!

Ostalim: sorry za nekaj prispevkov offtopic dialoga, je bil pa produktiven in upam komu tudi koristen.
Poldee, hvala za odgovor, v bistvu ne vem, če dela res najboljše. Misli sem, da po letu dni dela mora imeti servis zaradi garancije. Monter je dejal, da bo poslal link do uvoznika, pa tega ni storil, zato mislim, da on ni serviser za te naprave. Bil je podizvajalec firme, ki nam je prodala zadevo, ker niso bili solidni z njimi ne želim imeti opravka. Kdo je sploh uradni uvoznik ta Fujitsu TČ?
Ko sem jaz kupoval (dobrih 10 let nazaj) je bil to DINES (www dines.si), tudi montirali so mi oni oz. njihov zaposleni. Nimam pripomb.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Ljubljana: Dines
Štajerska: Aircon
@turbo, hvala za nasvet, me pa zanima, če to velja enako za HP in SHP. Rad bi porezal špice, če bi se dalo, pa tudi omilil hrup, ki nastane, ko je naprava zaledenela. Letos je pri nas zanimiv januar, pri -10C, je bila okolica v megli, vlaga pa čez 80%.  Sicer nimam pripomb na napravo, brez težav tudi v teh razmerah greje brez grelcev, so pa na  2 uri defrosti. Po 5 minutah je spet popolnoma bela in začne bobneti, do naslednjega defrosta. Bi mogoče ta hrup omilil Low noise funkcija?
Citat:Ondi75:@turbo, hvala za nasvet, me pa zanima, če to velja enako za HP in SHP.
Iz tehničnih podatkov vidim, da je razlika med SHP in HP zgolj v moči. Več bo vedel @sassapo.
Hrup boš definitivno zmanjšal z vklopom tihega načina. Če bo deloval tudi na SHP pa ne boš vedel, dokler ne poskusiš  Big Grin. Poskusi pa NA LASTNO OGOVORORNOST!

PS:  glede moči 2 kW grelca z diodo, pa je prava efektivna moč grelca enaka 405 W. Z diodo se napetost ne prepolovi, ampak se zmanjša za faktor 0,45. Za prav toliko se zmanjša tok, torej je moč za faktor 0,2025 manjša od nazivne moči.
Imam Fujitsu Waterstage HP 11kw, grejem direktno zalogovnik 700l.. Kako vplivajo nastavitve parametrov 741 in 740 na delovanje, na kaj točno vplivata in kako jih je pametno nastaviti iz vidika učinkovitosti in porabe ? Se je kdo ukvarjal s tem ? Lp


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Turbo Napisal:PS:  glede moči 2 kW grelca z diodo, pa je prava efektivna moč grelca enaka 405 W. Z diodo se napetost ne prepolovi, ampak se zmanjša za faktor 0,45. Za prav toliko se zmanjša tok, torej je moč za faktor 0,2025 manjša od nazivne moči.
Hvala Turbo. Meni se ni več dalo.

Citat:Imam Fujitsu Waterstage HP 11kw, grejem direktno zalogovnik 700l.. Kako vplivajo nastavitve parametrov 741 in 740 na delovanje, na kaj točno vplivata in kako jih je pametno nastaviti iz vidika učinkovitosti in porabe ? Se je kdo ukvarjal s tem ?
Sam imam tako, kot je opisano spodaj. Toda vsak uporabnik ima po svoje.
740=27°C, ker se večinoma grejem s fan coili (konvektorji) v katerih se ventilator sploh ne zažene, če je temperatura vode pod 27°C.

741=50°C, ker ne vidim velikega smisla gnati kompresor več, zaradi relativno večje porabe in večje obremenjenosti kompresorja. Iz izkušenj vem, da se mi hiša pri ekstremno nizkih zunanjih temperaturah zaradi morebitnega toplotnega deficita ne bo toliko podhladila, da bi to opazil. Ker so ponavadi (ni pa nujno) taki pogoji kratkotrajni, večinoma v nočnem času. Sploh pa, v mojem primeru ne, ker mi bodo deficit nadoknadili konvektorji, saj bodo zaradi padca sobne temperature povečali hitrost ventilatorjev in s tem, čeprav je nižja temperatura kotlovske vode, oddali v prostore dovolj toplote.

P.S.

@Turbo, ko se mi ob 22 uri vključi grelec, mi poraba (moč) poskoči za skoraj 1kW. Je razvidno v prilogi.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Saj počasi bosta že ugotovila kaj s to nesrečno diodo je res.
1/4 je tipičen fail, kot tisti da apnenec na grelcu v bojlerju drastično zviša porabo.
Iz 2kW na 405W pa... bi res rad videl matematično utemeljitev na primernem nivoju.
Ostanite v cvetju in radi se imejte...
Kar mi res ni všeč je "prepucavanje". Raje vidim, da me kdorkoli karkoli nekaj nauči, oziroma da se preveri svoje lastne trditve z dokazi. S ciljem, da se vsi od tega nekaj naučimo.
Citat:Zaspanc:Iz 2kW na 405W pa... bi res rad videl matematično utemeljitev na primernem nivoju.

Upam, da je dovolj na nivoju: iz učbenika Elektronski elementi in vezja, avtorja g. Roberta Lorencona je na 37.strani shema polvalnega usmernika.
Na 28.strani pa so formule za efektivno in sredno vrednostjo napetosti in toka.
Na 39. strani pa je celo konkretni primer za 12V izmenično napetost.

Pri usmerjenem toku z diodo nas zanima predvsem srednja vrednost napetosti in
toka (angl. average). To je povprečna vrednost napetosti in toka v nekem
časovnem intervalu. Tako je srednja vrednost sinusnega signala v eni periodi
enaka nič, srednja vrednost enosmernega konstantnega signala pa enaka
enosmerni vrednosti. Pri polvalnem usmerjenem signalu je srednja vrednost
enaka:
Usr=Umax/pi=230*koren(2)/3,14=103,53V
Upornost grelca pri nazivni napetosti je R=U*U/P=230V*230V/2000W= 26,45 ohm

Moč z diodo bo P=Usr*Urs/R= 103,53*103,53/26,45 = 405,28 W!
Napetost 230 je efektivna vrednost napetosti. Če to pomnožiš s koren iz 2 dobiš max vrednost. Torej 230 V efektivne omrežne napetostu pomeni 325 V maksimalne vrednosti. Napetost se z usmerjanjem razpolovi in zmanjša za tam 0,5 V zaradi padca napetosti na diodi. Ravno zaradi tega imajo nekatere države ( Latinska Amerika) napetosti 220 ali 110 V- pol pa nosijo okrok trafe, katere obračajo da dobij primerne napetosti za svoje naprave Big Grin

Če uporabimo le Ohmov zakon, kjer je U=I*R in moč P=U*I pomeni da je upornost grelca R= U*U/R=26,45 ohm. Ker poljvalno usmerjanje napetost prepolovi (zanemarimo 0,5 V) iz 230 V omrežne napetosti dobimo 115 V. 
Če iz tega kar vemo izračunamo moč, ko na grelec priključimo diodo jo lahko izračunamo po formuli:
 P= ((U/2)*(U/2))/R= U^2/(4*R)= 500 W
Par razlag, ki jih tišlar najde utemeljene in "so mu po godu":

https://farnam-custom.com/resources/engi...h-a-heater

https://testbook.com/question-answer/a-s...0d2e5605d6

https://www.electro-tech-online.com/thre...er.120844/
debata podobna naši, odg. #22 je rezultat praktične preverbe

Da bi bila moč z diodo 1/4, tišlar nikjer ne najde niti vsaj za silo utemeljenega.


Turbo, konkreten odgovor, cenim!
Ampak zadeva kljub vsemu nekako ne pije vode.
Uporu (grelcu) je vseeno v katero stran je polarizirana polperioda, ja?
Če na upor peljemo polnovalno usmerjeno napetost (preko greca) in ob tem zanemarimo padec na diodah (ki itak ni upoštevan pri nobenem izračunu), bo moč na uporu enaka kot brez greca, ja? Torej enako kot P=U^2/R, kar je 12^2/20=7.2W (številčno vezano na primer s strani 39)
A če po "tvojem" pdfju glede na stran 39 rečemo da je moč 5.4V x  0.27A = 1.458W (kar zagovarjaš)
in po strani 43/44 rečemo 10.8V x 0.54A = 5.832W , kar upam da tudi zagovarjaš, saj gre iz istega vira,
to nekako ne gre skupaj...

Tišlar se torej drži ZKP, ki bi dotičnemu primeru lahko rekla 50% PWM (vsaka druga polperioda odrezana) in katera tudi po praktični preverbi drži (ne le #22 iz 3. linka, temveč je tudi tišlar v preteklosti sam praktično preveril).

Ampak tišlar ni štromar, zato se mu težko zameri neznanje štroma.
Štromarji se pa kot pripadniki istega ceha ne morete dogovoriti (kot sicer krajše reče Poldee), ali z diodo dobimo 1/2, 1/4 ali 1/4.93486, pa verjetno še kaj četrtega, po kaki tretji knjigi...
Tisto iz učbenikov mi je bilo vse jasno, dokler nisem videl rezultat z meritvami.

Pa dajmo razmišljat malo drugače. Po kmečko. Ali če hočete, elektrika za temebane (trenutno se štejem mednje).
Kaj naredi dioda. Dioda ne naredi nič drugega ko to, da za določen čas prekine tok. Čas prekinitve je pol periode. Torej v povprečju polovico časa svojega delovanja prevaja, drugo polovico pa ne. Pri meni to dela 8 ur. Kaj pa, če bi namesto diode imel rele, ki bi pol ure vklopil, pol ure pa izklopil. Ali pa drugi primer 4 ure vklopil in 4 ure izklopil. V vseh primerih, vključno z diodo, se skrajša čas gretja na polovico. V polovici časa pa proizvedeš pol manj energije, kar je ekvivalentno energiji, ki bi jo proizvedel s pol manj moči v polnem (8ur) času.
1 ... 537 538 539 540 541 ... 560 Pojdi na stran 
Iskanje po temi