zdravapamet Napisal:-nizkotemperaturni Weishaupt z klasičnim bojlerjem - poraba 30% nižja.
-nizkotemperaturni Weishaupt z sanitarno TČ - poraba 40% nižja
-Kondenzacijski Weishaupt z sanitarno TČ 50-55% nižja poraba
Predvidevam, da Lebanovski porabi samo za sanitarno vodo na leto cca. 1300 l ELKO.
To bi tudi jaz rekel,
hipotetičen izračun:
- poleti 850 l oz 5 * 170 l -skupaj z izgubami
- v času ogrevalne sezone pa 490l oz. 7 * 70 l (izgube računsko bremenimo ogrevanje stavbe)
---------------------
Skupaj 1.340 litrov
Še vedno nam ostane:
+ 4000
- 850
----------
= 3.150 l -z najman 65% izkoristkom pri ogrevanju objekta ter san.vode
v ogrevalni sezoni.
Če NT peč dela v ogrevalni sezoni z 90% skupnim izkoristkom rabimo še vedno 2.282 l
Rabimo pa še najmanj cca 400 l kurilca za 5 mesecev poleti.
Skupaj torej cca 2.682, kar da res
33% manj kot prej (4.000 l).
Da pa bi kondenzacijska peč namesto nizkotemperaturne na radiatorjih prinesla kaj več, kot dodatnih 5% prihranka, pa ne verjamem 2682-5%=2.548 l kurilca, kar jda sedaj že
36% prihranek, napram 4.000l olja prej.
O STČ v kurilni sezoni v ogrevalnih prostorih, pa reje ne bi razpravljal.
Če pa že, glede na veliko število odjemalcev, pa bi delala samo 5 mesecev poleti in namesto vsaj 400 l kurilca, bi z STČ porabil cca 1.500kWh elektrike oz cca 165€ letno, namesto 265€.
Dodatni prihanek s STČ torej cca
100€. Izplačala se ne bi prej kot v 15 do 20 letih, če bi se sploh.
* % padanja porabe zaradi različnih izboljšav se ne sešteva :wink: