PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka IVT Ax09

Ocena teme:
  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Je pa tudi res, da ta pamet dela velikokrat precej po svoje. Potrebno je vedeti, da je ta naprava narejena iz klimatske naprave in je tudi samo krmilje inverterja ostalo praktično serijsko.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(10.11.2020 ob 22:38)mito007 Napisal:
(10.11.2020 ob 13:31)duc Napisal: Dejstvo je, da TČ ne spleza višje, saj je njena moč pri 42% in višji zunanji temperaturi enostavno premočna za hišo, zato zlahka doseže najvišjo temperaturo in se kasneje izklopi. Sedaj pa se nekako zacikla na 35 stC in tam stoji. Radiatorji, OČ, tlak v napeljavi, merilniki in termostati vsi pregledani. Enostavno je feler nekje na TČ.
To sem tudi sam opazil letos. tudi moja pri 42% ne zleze čez 35stC pa je zunanja temp 10stC, kar je lani zlahka dosegla in se izklopila. Preveri če ti pri 33% kuri isto kot 42% (meni 900w in ni razlik ob preklopu cel dan, tudi kompresor ne ), če pa dam na 53%, pa hitro naraste do  1200w. V mojem primeru je druga stopnja enaka prvi. Kar sem meril lani so se ob preklopih stopenj razlikovale v porabi od 200-300w.
Ne vem če je možno, vendar imam občutek, da dela druga stopnja v nekem safe modu. Če so kake napake, kako to preverim na displayu ( trenutno kaže H6) oziroma kako jo resetiram.
Lep pozdrav
Mitja
Sem se včeraj mal usedel poleg in ušesa na peclje... Ni slišati spremembe pri spremembi modulacije iz 30 in 42%, se pravi da po el. porabi, frekvenci kompresorja in nedoseganju želene t DV lahko sklepam da ne preklopi na 42% ampak deluje na 30%. Ko prestavim pa na 53%, se poraba poveča in doseže zastavljeno t DV. 
Pred to težavo je TČ na 42% delovala cca 35 min, sedaj pa mora biti na 53% da v 35 min doseže želeno tDV. Torej, ji je moč padla za cca 11%
Zapacan izmenjevalec? Vodo poteraj kontra, mogoče bo nucalo.
Če je zmanjšan odvzem, bo tudi sama prilagodila moč. Ampak to vedeti brez meritve štroma, ne gre. Manjkajo ti ti podatki.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Sem meril tudi porabo, ja. Sedaj se giblje okoli 1,1 kW, neglede na izbor modulacije (30 ali 42%), če pa preklopim na 53% pa je 1,4kW.
Prej pa je bilo med 30 in 42% razlike v odjemu okoli 0,3 kw.

Če pa bi bil zapacan izmenjevalec, pa tudi na 53% nebi dvigovala moči, al se motim?
(12.11.2020 ob 10:16)duc Napisal: ... Prej pa je bilo med 30 in 42% razlike v odjemu okoli 0,3 kw.
Koliko je bila zunanja temp. "prej" in koliko je "sedaj" ?
(12.11.2020 ob 10:21)Zaspanc Napisal:
(12.11.2020 ob 10:16)duc Napisal: ... Prej pa je bilo med 30 in 42% razlike v odjemu okoli 0,3 kw.
Koliko je bila zunanja temp. "prej" in koliko je "sedaj" ?

Skoraj brez razlike, tam okoli 6 stC.  Je možno, da primanjkuje plina?
(12.11.2020 ob 10:16)duc Napisal: Sem meril tudi porabo, ja. Sedaj se giblje okoli 1,1 kW, neglede na izbor modulacije (30 ali 42%), če pa preklopim na 53% pa je 1,4kW.
Prej pa je bilo med 30 in 42% razlike v odjemu okoli 0,3 kw.

Če pa bi bil zapacan izmenjevalec, pa tudi na 53% nebi dvigovala moči, al se motim?

daj nehi trajbat neumnosti in začni brati odgovore, pomembna je predvsem zunanja temperatura in vlažnost zraka, tako v nekaterih primerih TČ ignorira določeno stopnjo modulacije, pri meni je trenutno povsem enako pri 6C sopnja 30 in 42%...
če jo ne maraš več ti jo danes pridem iskat po isti ceni katero si plačal Cool Big Grin
Poraba in temp. dvižnega in povratnega voda. Če imaš te podatke od prej in sedaj se da dokaj natančno diagnosticirat napako.
Lahko je, kot je Fery napisal kontaminiran izmenjevalec, če nimaš ustrezne filtracije in instalacijo iz kombinacije " nepravilnih materialov" in je bila naprava celo neogrevalno sezono izklopljena... Za kakršnokoli uporabno diagnostiko si navedel veliko premalo podatkov.
Kot sem ti napisal. Modulacijo dvigni na 100% in pusti tako toliko časa, da bo TČ dosegla maximalno temp. ki jo zmore.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Veliko bi ti pomagalo, če bi imel kakšen Data Loger. Iz njega lahko ogromno vidiš in ne rabiš nič ugibat.
Spodaj je dogajanje na naši pred nekaj dnevi, ko se je pojavilo par defrostov (5 zobčkov v sivi liniji). Defrost traja 2-3 minuti. Takrat je padla temperatura dvižnega iz 40.4° na 33.3° in povratnega iz 36.5° na 33.7°. Torej dvižni za 7.1° in povratni za 2.8°
Vidi se na primer, kako ob vklopu TČ (ko se pojavi modulacija) malenkost pade prikaz Tzun ker čez senzor zapiha veter iz ventilatorja.
V tem obdobju dveh dni je 8x ogrevala SV, kompresor pa se je vklopil 11x.
Ko pade Tzun pod 3°C preventivno vklapljam obtočno črpalko za 1min na vsakih 10 min (to so tisti zobčki na vijolični liniji OČ). Obtočna dela še 5 minut, ko pade modulacija na nič.

Program še vedno spreminjam, ni mi še všeč. Ravno tako informativne prikaze na ekrančku, čedalje več jih je...


Priložene datoteke Predogledne slike
   
(12.11.2020 ob 10:37)sassapo Napisal: Poraba in temp. dvižnega in povratnega voda.  Če imaš te podatke od prej in sedaj se da  dokaj natančno diagnosticirat napako.
Lahko je, kot je Fery napisal kontaminiran izmenjevalec, če nimaš ustrezne filtracije in instalacijo iz kombinacije " nepravilnih materialov" in je bila naprava celo neogrevalno sezono izklopljena...  Za kakršnokoli uporabno diagnostiko si navedel veliko premalo podatkov.
Kot sem ti napisal. Modulacijo dvigni na 100% in pusti tako toliko časa, da bo TČ dosegla maximalno temp. ki jo zmore.

sassapo in fery, če bi bil umazan izmenjevalec bi se temperatura povečevala na dT že v prvi stopni, ker je zmanjšan pretok. Senzor dT imam montiran meter od micke. Razlike med dT in pT pa ni (pri meni okoli 3,5stC), ki bi se morala povečevati. Če povečam moč na pretočni pumpi mi dT zbije za 0,3stC dokaj hitro(pumpa montirana na pv).  MIci mi trenutno dela od 5.11 non stop na prvi stopnji. Vodo v bojlerju mi brez težav ogreje na 40st C. Preklope imam mehanske na stikala, meril sem signale in je OK. Ker mici nima pretočnega senzorja, bi ob preklopu modulacije morala dvigniti moč. Le pri 1 in 2 modulaciji ni vidne nobene spremembe (poraba, frekvence kompresorja, hitrosti ventilatorja in dvigu dT ).
Pod 50% modulacijo obratovanje tako ni priporočljivo. Vedi pa, da z zunanjimi nastavitvami moči samo do neke mere vplivaš na modulacijo, naprava še vedno sama spreminja modulacijo v razponu cca 20hz.
Če je prevodnost na izmenjevalniku zmanjšana se dvigne tako temperatura kot tlak kondenzacije, kar jasno pomeni večjo porabo in nižji dT
Tvoj problem si opisal tako nejasno, da res nihče ne more iz tega razbrati nič uporabnega.
Svetujem ti, da napišeš zgolj gola dejstva, slike vezave, ne pa kaj in kako bi moralo po tvoje delovati.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Kako se očiti zasvinjan izmenjevalec? Odklop cevi in z žlahum vodo v kontra smer?

Sem se ob tem pisanju spomnil, da bi moral kaj svinjarijo iz magnetnega filtra ven spustit...
Izmenjevalec se čisti kemično. V vedro (obvezno destilirane) vode vliješ 1L fosforne kisline, vtakneš še el. grelnik od kakšnega bojlerja, segrevaš na 60°C in s črpalko krožiš vodo uro na eno in uro na drugo stran. Na koncu spereš s čisto vodo, enako obojestransko.
Takšen način je najcenejši in najenostavnejši. Jasno se dobi tudi namensko sredstvo in namenska naprava.
Samo za ceno ne vprašaj Wink
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(12.11.2020 ob 10:16)duc Napisal: Sem meril tudi porabo, ja. Sedaj se giblje okoli 1,1 kW, neglede na izbor modulacije (30 ali 42%), če pa preklopim na 53% pa je 1,4kW.
Prej pa je bilo med 30 in 42% razlike v odjemu okoli 0,3 kw.

Če pa bi bil zapacan izmenjevalec, pa tudi na 53% nebi dvigovala moči, al se motim?

Velika verjetnost je  napaka na krmiljenju inverterja .
Da preveriš izmenjevalec ,daj na Pv vod vode en termometerček in na povratni vod plinske tekočine - tanka cevčica . drugega 
Temperatura plina  je cca 2k višja. Če je bistveno več , je pretok skozi izmenjevalec premali ! , kar pa ni!
Poleti ti bo kak elektronik popravil vezje .
Stalno delovanje na najnižji moči, poleg manjšega izkoristka povzroča prekomerno obrabo kompresorja.
Nobeno krmilje nobene serijske TČ ne pusti obratovati kompresor na najmanjši moči več kot 20min.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
1 ... 474 475 476 477 478 ... 541 Pojdi na stran 
Iskanje po temi