8.11.2017 ob 12:10
03pomlad Napisal:Jaz imam bojler austria email z izmenjevalcem povrsine 4m2.
Kakšen je pri tebi msaso?
Sem pa opazil da včasih tudi pri meni sprva T v bojletju nekoliko pade. Po mojem je to normalno, ker se segrevat zacne ko T dvižnega voda preseže trenutno T bojlerja. To pa nekaj casa traja. Dotlej po izmenjevalcu kroži voda T recimo 25...37 C in ohlaja vodo.
To je normalno, ker 200 litrov vode se ne ogreje v ravno dveh minutah, odvisno je seveda od moči TČ in zunanje temperature. Voda v bojlerju se v mirovanju splasti. Sanitarno vodo TČ greje od zgoraj, povpratek iz bojlerja v TČ je spodaj, senzor za temperaturo imaš nekje na sredini. V spodnjem delu bojlerja je hladna voda, pozimi lahko tudi 10 stopinj, zgoraj 40, tipalo je v sredini. To pomeni, da se v TČ zaradi velikega izmenjevalca v bojlerju vrača tako hladna voda, da za nekaj časa TČ ni sposobna temperaturo dvignit tako hitro, da ti na zaslonu ne bi opazil padec temperature v predelu, kjer je temperaturno tipalo. Če bi imel več temperaturnih tipal, potem bi bilo vse jasno. Če je TČ po vrhu tega malih moči, je sevada zadeva še bolj opazna.