#46
Zadetek v 100m oddaljen trafo ni "direkten udar strele"!
#47
Homer želi povedati, da moraš v drobnem tisku zavarovanja prebrati, da to morda sploh ni zavarovano.
#48
Direktni udar strele lahko zavaruješ (poleg z zavarovanjem na zavarovalnici) še s faradejevo kletko (je že nekdo napisal).

Kar se pa tiče prenapetosti zaradi udara strele se izplača potruditi in namestiti:
- grobo prenapetostno zaščito v omarici kjer je obračunski števec
- fino prenapetostno zaščito v omarici z varovalkami
- še finejšo pri posameznih napravah (tu pa ne vem kaj bi dal zraven toplotne črpalke)

To potem koristi za vse naprave v hiši.
#49
Posamezno napravo še lahko dodatno ščitiš z ločilnim transformatorjem.
Lahko bi ščitil celo celo hišo z ločilnim transformatorjem, a 10-20 KVA ločilni transformator ni poceni.
Se pa tako dodatno ščitijo objekti kot so npr mobilne bazne postaje, RTV pretvorniki in podobni izpostavljeni objekti.

Kot finejšo zaščito bi lahko dal zraven STČ tako, ki je vgrajena v razdelilec z vtičnicami, ali tako ki je vgrajena v vtičnici.

Če imaš že izvedene zaščite, ki si jih navedel in če imaš v kurilnici razdelilno omarico z vgrajeno zaščito, mislim da še dodatna zaščita na sami TČ ne bo kaj bistveno pripomogla k varovanju.
#50
Zdaj se dva štromarja pogovarjata o stvareh o katerih nimam pojma. Pri meni gre zaščita po naslednjem vrstnem redu: zunanja varovalka - če jo vrže ven stisnem gumb na zunanji omarici ( se je že zgodilo) ; glavno fit stikalo v vsakem nadstropju, tudi v kleti, posamezne varovalke (enofazne, trofazne). Električar je pretiraval z varovalkami, fiti itd. kar pa v bistvu sploh ni slabo, v vsakem nadstropju imam elektro omarico; valjanec okrog hiše. Strelovoda ni.
Za zunanjo enoto imam v bistvo zavarovanje za strojelom, v katerega spada tudi strela.
#51
Mogoče imaš tisto, o čemer sva pisala zgoraj, pa tega ne veš. Preveri pri svojem štromarju, ki ti je to naredil.
#52
@xavi
V omarici bi moral imeti nekaj takega: