PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka IVT Ax09

Ocena teme:
  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
@csamo001 mislim, da forumas o katerem govoris je @hitim Smile
letalec007,  kolikšna je pa temperatura iz TČ?
@letalec007
Čestitke.
Če imaš 195m2 talnega ne rabiš prav noben zalogovnik, ne delaj si nepotrebnih stroškov.
(29.10.2019 ob 18:19)letalec007 Napisal: Vezali smo preko Kotla za KO.Tako lahko uporabim ali eno ali drugo, če recimo zakurim na KO lahko odprem ventil in mi voda zakroži tudi čez TČ in mi ni potrebno spuščat vode iz TČ.

Tč ima svojo oč in žene samo skozi kotel ter še eno vejo v garažo ,kjer sem priklopil radjator,ki z kotlom predstavlja mali zalogovnik.

Če si prav predstavljam (kot opisuješ ni 100% jasno), imaš vezano TČ vzporedno na KO (DV KO+DV TČ / isto PV), s tem ti voda skozi 100% cirkulira / vstopa iz DV TČ skozi DV kotla in se preko PV vrne na PV TČ ... (vmes so odjemi za ogrevanje s svojo regulacijo in OČ,...)

1. Kakšen ventil moraš tukaj odpirat, da ti pri vžigu kotla voda gre tudi skozi TČ, glede na to da voda že 100% cirkulira skozi kotel KO ?

2. V primeru, da se vžge kotel KO, bi morala topla voda iti iz PV KO na PV TČ in preko DV TČ v DV KO oz vmes odjem za ogrevanje (saj skozi kroži - kot navajaš peč na KO je sedaj kot mali zalogovnik ob predpostavki, da imaš res cirkulacijo ?
Dajo tile % (pretikanje A1,A2,A3) dokaj točno toplotno moč ne glede na zunanjo temperaturo?
Vklop A1 (A2 in A3 na OFF)= 65% (od 9kW) = 5,85 kW
Vklop A2 (A1 in A3 na OFF )= 42% (od 9kW)= 3,78 kW

Se bi dalo zgolj z merilcem porabe elektrike (brez merilca pretoka) izračunati okviren COP, če predpostavljamo da je izhodna toplotna moč za določeno stopnjo konstantna (razen ob defrostih in minusu, ko začne TČ izgubljati moč)?
Zadnja dva ali tri dni sem gnal črpalko brez odjema. OČ je sicer delala, ker pa je bil za njo zaprt ventil, je OČ gonila v prazno. Zdelo se mi je čudno, ker je po dveh dneh zmanjkalo tople vode za tuširanje, TČ pa je delala malenkost "čudno" - se je zagnala, fajn segrela izmenjevalec, nato pa se čez nekaj časa ugasnila, vmes pa vlekla tja do 7-8 A toka. Ter se nato spet zagnala in tako naprej.
Ventil sem odprl, TČ dela dalje.

Ko, če, bo počilo, poročam. 

#brez odjema #pretok nula.
Saj smo ze ugotovili da brez pretok je manj tezav kot z premalim pretokom. Defrostnila ti nebi ker bi vtrgalo izmenjevalec.
(29.10.2019 ob 13:19)Zaspanc Napisal: .....
Fantocci: ....
Namesto sestavljanja kvaziUPSa pa bi se jaz raje ozrl po kupljenem UPSu.
......

Lahko priporočiš kakšnega?
Tisti, ki sem jih gledal tam nekje do 100EUR obljubljajo kakšnih 10-20 minut delovanja z računalnikom. OČ ima sicer manjšo porabo od PC-ja ampak jaz bi želel avtonomijo par ur, še raje 24 ur da bo ziher.

(30.10.2019 ob 14:39)Urs Napisal: Zadnja dva ali tri dni sem gnal črpalko brez odjema. OČ je sicer delala, ker pa je bil za njo zaprt ventil, je OČ gonila v prazno. Zdelo se mi je čudno, ker je po dveh dneh zmanjkalo tople vode za tuširanje, TČ pa je delala malenkost "čudno" - se je zagnala, fajn segrela izmenjevalec, nato pa se čez nekaj časa ugasnila, vmes pa vlekla tja do 7-8 A toka. Ter se nato spet zagnala in tako naprej.
Ventil sem odprl, TČ dela dalje.

Ko, če, bo počilo, poročam. 

#brez odjema #pretok nula.

Verjetno si imel srečo, ker je še pretoplo za defroste. Pozimi bi se zgodba drugače končala.
Očitno so te mašine kar trdožive in zelo primerne za nas amaterje, ki se igramo z njimi.
(30.10.2019 ob 12:06)zakl Napisal:
(29.10.2019 ob 18:19)letalec007 Napisal: Vezali smo preko Kotla za KO.Tako lahko uporabim ali eno ali drugo, če recimo zakurim na KO lahko odprem ventil in mi voda zakroži tudi čez TČ in mi ni potrebno spuščat vode iz TČ.

Tč ima svojo oč in žene samo skozi kotel ter še eno vejo v garažo ,kjer sem priklopil radjator,ki z kotlom predstavlja mali zalogovnik.

Če si prav predstavljam (kot opisuješ ni 100% jasno), imaš vezano TČ vzporedno na KO (DV KO+DV TČ / isto PV), s tem ti voda skozi 100% cirkulira / vstopa iz DV TČ skozi DV kotla in se preko PV vrne na PV TČ ... (vmes so odjemi za ogrevanje s svojo regulacijo in OČ,...)

1. Kakšen ventil moraš tukaj odpirat, da ti pri vžigu kotla voda gre tudi skozi TČ, glede na to da voda že 100% cirkulira skozi kotel KO ?

2. V primeru, da se vžge kotel KO, bi morala topla voda iti iz PV KO na PV TČ in preko DV TČ v DV KO oz vmes odjem za ogrevanje (saj skozi kroži - kot navajaš peč na KO je sedaj kot mali zalogovnik ob predpostavki, da imaš res cirkulacijo ?
Jah imam ventile na pv in dv in eden vmes.Šlo bi tudi brez ampak sem se odločil ,da dam ventile če je potrebno kaj servisirat.

(29.10.2019 ob 19:41)Zaspanc Napisal: letalec007,  kolikšna je pa temperatura iz TČ?

zunaj 5 stopinj DV 30 PV 28.Hiša odjema trenutno protličje27,5 mansarda 26,7.Se imam pa še za poigrat z krivuljo iz TČ.Aja še to trenutno laufa na 30%.je pa bil malo prej defrost saj je temperatura v kotlu padla na 24 stopinj in je dvignila na 53%.
Ali vam trenutno IVT-jke se vedno zelo taktirajo? Sam na 15.x radiatorjih z tdv 38C in zunanjo okoli 6C, v srednje izolirani hisi nastejem tudi do 30. vklopov cez dan, defrosta se nisem videl, pomoje bo treba pocakat tapravi mraz...
Na kakšni stopnji (modulaciji)? Katero krmiljenje?
Nič ne taktirajo, ker imamo zraven 800 l zalogovnik. 
Preden kdo skoči, kanta z izolacijo je stala 50 evrov plus 3 metre bakrene cevi. Skratka drobiž. Samo poiskati moraš.

BTW, taktiranje sploh ni zastonj.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Ne taktira ker ne laufa, vsaka dva dni malo zakurim kamin v pritlicju. Danes smo se zbudili v 23 stopinj, cez vikend odhajamo potem pa bo spet toplejse vreme...
(29.10.2019 ob 18:31)Popson31 Napisal: @csamo001 mislim, da forumas o katerem govoris je @hitim Smile

Jp. Včasih ga je bilo res konfuzno brat in občasno je (po mojem) bil v kakšni zablodi. Po drugi strani je bil človek iz prakse in razen profi monterjev tu gor bi rekel, da je imel več znanja od vseh nas "amaterjev".

(30.10.2019 ob 13:02)first1 Napisal: Dajo tile % (pretikanje A1,A2,A3) dokaj točno  toplotno moč ne glede na zunanjo temperaturo?
Vklop A1 (A2 in A3 na OFF)= 65% (od 9kW) = 5,85 kW
Vklop A2 (A1 in A3 na OFF )= 42% (od 9kW)= 3,78 kW

Se bi dalo zgolj z merilcem porabe elektrike (brez merilca pretoka) izračunati okviren COP, če predpostavljamo da  je izhodna toplotna moč za določeno stopnjo konstantna (razen ob defrostih  in minusu, ko začne TČ izgubljati moč)?

Po mojem bi bilo to fejst na uč, v skrajnem primeru ranga par deset posto gor-dol. Variirata (tudi na isti stopnji) namreč obe postavki: tako poraba, kot tudi proizvodnja energije.

(30.10.2019 ob 14:39)Urs Napisal: Zadnja dva ali tri dni sem gnal črpalko brez odjema. OČ je sicer delala, ker pa je bil za njo zaprt ventil, je OČ gonila v prazno. Zdelo se mi je čudno, ker je po dveh dneh zmanjkalo tople vode za tuširanje, TČ pa je delala malenkost "čudno" - se je zagnala, fajn segrela izmenjevalec, nato pa se čez nekaj časa ugasnila, vmes pa vlekla tja do 7-8 A toka. Ter se nato spet zagnala in tako naprej.
Ventil sem odprl, TČ dela dalje.

Ko, če, bo počilo, poročam. 

#brez odjema #pretok nula.

Po mojem slabo za TČ, kot tudi OČ. TČ je torej najbrž konstantno nažgala do zastojne temperature, pol pa shutdown. Flowswitch kot varnostni element bi to preprečil.

(30.10.2019 ob 15:49)Fantocci Napisal:
(29.10.2019 ob 13:19)Zaspanc Napisal: .....
Fantocci: ....
Namesto sestavljanja kvaziUPSa pa bi se jaz raje ozrl po kupljenem UPSu.
......

Lahko priporočiš kakšnega?
Tisti, ki sem jih gledal tam nekje do 100EUR obljubljajo kakšnih 10-20 minut delovanja z računalnikom. OČ ima sicer manjšo porabo od PC-ja ampak jaz bi želel avtonomijo par ur, še raje 24 ur da bo ziher.

Če nimaš nekega protipovratnega elementa, ki preprečuje samodejno gibanje vode, potem je razmišljanje o UPS-u kot varnostnem elementu po mojem mnenju nepotrebno. Jaz imam precej metrov cevi izven bajte, pa ko sem spomladi spremljal dogajanje na grafih ob nočni redukciji, je temperatura zelooo počasi padala in ostajala daleč nad zunanjo.
Če pa je TČ direkt ob bajti/kurilnici, potem o zamrznitvi /razen v primeru večdnevnega izpada elektrike) po mojem nima smisla kaj preveč razmišljat.
Moja še vedno dela in to zelo lepo.Bajta se je po dveh dneh ogrevanja očitno pregrela in dela konstantno na 30 %.Sam senzor notranje temperature sem postavil v najbolj hladno sobo obrnjeno na vzhod(Po najmanjši liniji odpora)Smile.Ko je dosegel temperaturo je krmilje črpalko izklopilo.Ker pa imam wdc ,ki krmili pumpe te pa ne ugasnejo (tudi ,ko temperatura pade )sem na krmilju izbral možnost 30% delovanja TČ kadar je na off.Zdaj je DV zacementiran na 28C.Bajta pa seveda topla.Se mi zdi ,da je bolje da skoz dela na 30 kot da par ur stoji in potem nabije na 53 dokler spet ne segreje tlakov.Ali kdo ve se da nastavit v wdc da pumpe delajo samo ko je voda v kotlu 26 stopinj ali več??
[Slika: img20191031092516resized.jpg]
[Slika: img20191031125150resized.jpg]
[Slika: img20191031081537resized.jpg]
[Slika: screenshot20191031133853.jpg]
1 ... 343 344 345 346 347 ... 541 Pojdi na stran 
Iskanje po temi