Najprej pokukaj semkaj:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=42385&">viewtopic.php?f=6&t=42385&</a><!-- l -->
Poglej še slikco vezave izmeničnega stikala:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=18451&">viewtopic.php?f=6&t=18451&</a><!-- l --> in preveri, da na sijalko direktno pride nula, faza pa preko stikal. Če je temu tako, te zafrkava inducirana napetost v dolgih vzporednih vodnikih po ceveh. Rešitev je prvi link.
Iz prakse: napaka je v inštalaciji. Stikalo prekinja "nulo", namesto "faze". Na žarnici je stalno prisotna "faza", to lahko preveriš z izvijačem "fazenpriferjem". Če sam nisi vešč, naj ti porihta električar, je zelo narobe.
@Slycer
Na slikci je malo narisano, kako približno lahko izgleda z dodatnim preduporom tlivke (vezan zaporedno k tlivki) ali z vzporedno sijalki vezanim kondenzatorjem.
Če je pravilno zvezano (se odklaplja FAZA) in še vedno utripa, je lahko rešitev tudi vezava Y-kondenzatorja med ZEMLJO in NULO, npr 1nF 2kV. Vgrajenega imajo vsi switch napajlniki, kateri imajo priključek za zemljo. Sam sem imel podobno težavo pri LED linijah, ko na profilu čutiš inducirano napetost.
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.