tadej90 Napisal:Migaj Napisal:Zato, ker je pri vsakem stroju izkoristek najbojši, če deluje neprekinjeno.
Se pravi, da je bolje da crpalka nekaj casa deluje v dobrih pogojih, 60% obrenenitev nekaj casa v slabsih 85% obremenitev, pri zunanji temperaturi 2C. Kot on off ki deluje stalno na nastavljenem optimumu?
Zakaj delaš primerjavo z inverterjem.
On/off v praksi že deluje v optimalnih obratih, čeprav je vprašanje, če ne bi bil v težkih pogojih (rH100%) boljši COP pri cca 80% odjemne moči. Tega nam ne bodo nikoli povedali.
Bistvo je, da tovarniški podatki ne upoštevajo padca COP-a zaradi pogostih prekinitev, itak se ne ve, kako pogosti bodo pri katerem uporabniku in v katerih pogojih.
Moja TČ pri cca +1 razen prvi hladni mesec po nakupu (november 2011) praktično stalno deluje pod cca 65%.
Npr zjutraj je bilo -3 in 90%Rh (najbližja vremenska je kazala -2), TČ je iz vtičnice vlekla cca 2,3kW, kar je precej manjši odjem, kot pol od maximalnih 6,7kW. To je odjemna moč.
Defrostov niti nisem zaznal, povprečna ogrevalna moč pa je bila po mojih izračunih cca 6kW. Tega sicer ne morem dokazat, kakor tudi ne bi mogel z nobenim kalorimetrom, ker smo na forumu že ugotovili, da je rezultat odvisen od mesta montaže, monterja ter kalorimetra.
Dejstvo je, da če inverter deluje na polovični moči (npr ogrevalna moč 6kW) je primerjalna velikost uparjalnika napram 6kW on/off TČ precej večja. Podatke za inverterje pa so do nedavnega morali objavljati pri 100% moči -kar je noncens.
Lobi izdelovalcev 'pravih TČ' pač poskrbi za svoje.