hitim Napisal:
telmos Napisal:8 kW Estia HP zjutraj -2°C 40%
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2A/wp/oNhAGph/estiaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2A/wp/oNhAGph/estiaunichr("46")jpg[/img][/url]
Mejčken je bela, o defrostih pa ne duha ne sluha
Zd.
Bodoči črpalkarji!
Ne delajte znanost iz montažnega jaška.
Poglejte kako enostavno montažo ima Telmos, pa jih je montiral oh in sploh!!
Strošek 00! Tudi sam imam samo na dveh fe nosilcih.
Vibracij ni.Pod samo skoplješ luknjo , vanju prodec debelejši in si zmagal.
Če želiš še škatlo ven , obdaj z vrtni robniki.
Za ostanek denarja in čas , pa na kopanje s kosilom!!
lp.
1. je zadaj za garažo na strmini in me kondenz in videz sploh ne moti
2. vsako leto jo skoraj zamenjam z novo na preizkusu, zato kaj drugega niti ne pride v poštev.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Čakaj, tega res ne razumeš ali se norčuješ? Hint: stoječo vodo prej segreješ kot tekočo, samo imaš na enem mestu koncentrirano toploto (mestu gretja). Ti to kaj pove?

Tehnologic Napisal:Razlozi prosim zakaj mi na nizji stopnji OČ siba toplejso vodo in prihaja ven toplejsi PV v krajsem casu. Samo to bi rad razumel nekak zakaj je tako
Tehnologic Napisal:Razlozi prosim zakaj mi na nizji stopnji OČ siba toplejso vodo in prihaja ven toplejsi PV v krajsem casu. Samo to bi rad razumel nekak zakaj je tako
Pa kaj ste vsi špricali fiziko v šoli?
Vedno velja, da je oddana moč enaka deltaT x pretok x 4,2.
Iz tega je vse logično. Bajta rabi enako moč pri določenem vremenu. Če boš zmanjšal pretok, se bo deltaT točno za toliko povečal.
Če boš setpoint DV pustil enak, bo samo PV padel. Grelna telesa bodo oddala manj moči, v bajti bo mraz in TČ bo znižala moč.
Za iste sobno temp, boš moral torej dvigniti tudi DV ---> višja kondenzacija --> manjši COP.
Pv se zelo dvigne pri manjsi hitrosti oc. Torej to ni stojeca voda.
??
Ti ločiš DV in PV?
Ja. Na isti modulaciji se mi pri manjsi hitrosti zelo dvigne dv in tudi pv po vasi logiki pa mi moral biti pv hladnejsi. Razlaga tega me zanima.
Tehnologic Napisal:........ na minimalno ker kot je rekel hitim je bilo bolj ucinkovito. Brez heca.
"hitim" ma neke svoje ideje, kar se tiče OČ le ta mora bit na max ( oz v zgornjem območju delovanja) je učinkovitejše, ker je večji odjem toplote, pri tebi je bilo pa ravno obratno: ni bilo odjema in TČ je šla v napako...[/quote]

Zd.
Toplotna ni šla v napako!!! Od kje ti to?????????? aja kr na pamet!!
H02 - pomeni, da prestavlja 4potni ventil.
P9= je bil verjetno d 6= pomeni delovanje štiripotnega ventila in kompresorja.ODTAJANJE
Sedaj mora biti H6.
Navodila st.38;48
Si jo ravno ujel in je stal kompresor. Ti se brez veze ustrašil.
Si pa tudi ugotovil, da je bil DV hladen, Pv topel, kar potrjuje , da je voda krožila. Dv mora imeti več kod 8c pri odtajanju in je vse ok!!!
Sedaj je H6 OGREVANJE.
BOJ se U..jev na displejčku!!
Preveri.
Črpalka mora črpati skozi 600l/ min /18c vode , če je več , lahko še manj, Če pa je hladnejša pa večji pretok. . To ni logika Hitim ampak navodil st. 8 o minimalnim pretoku za to črpalko
Mora pa res črpati. montiral se grun. alfa 2, pa ni delala dobro.
Je sama mučkala pretok. Nisem poznal logike, zato nazaj na klasiko.
Toplotna lahko defrosta tudi pri višji temperaturi.
Običajno odtali nato gre na ogrevanje. Na mašini niti ne opaziš, je hitro končan , če ni ludu, tudi brez megle.
Drugače pa z toplotno počasi nič na horuk!
Ona misli, kaj dela, namesto Vas!!
Lp.

<!-- m --><a class="postlink" href="https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Ecodan_ATW_PUHZ-W85VHA2-BS_Service#page-">https://library.mitsubishielectric.co.u ... vice#page-</a><!-- m -->
Forex Napisal:Nisem doma v teh vodah, ampak logika mi pravi, da če voda počasneje kroži odda več toplote in je zato PV nižji. Kje se motim?

Podpis!
Lp.
Hitim tvoja teorija je spet mozna a imam nastavljeno na termostatu 26 stopinj plus minus 2 pv pa je imel 17 stopinj...hmm mogoce sem jo res ujel med defrostom samo skoraj preprican sem, da je pisalo p9
Confusedhock:
:?
Kdor ne razume pač ne razume temperatur, energije, pretokov, izkoristka... .
Lahko verjame, lahko pa nadoknadi fiziko/matematiko/termodinamiko/... in izkušnje.
Đabe vam servirat na srebrnem pladnju če se vam pa niti ust ne ljubi odpirat da bi pojedli iz pladnja...
Hitim tvoja teorija je spet mozna a imam nastavljeno na termostatu 26 stopinj plus minus 2 pv pa je imel 17 stopinj...hmm mogoce sem jo res ujel med defrostom samo skoraj preprican sem, da je pisalo p9

Zd.
Glej , malo se ti je še spalo, pa ustrašil si se...
Ni panike , Vzami da si se zmotil.
Oba sta zadovoljna. Naj bo tako.
Lp.
Tehnologic Napisal:Hitim tvoja teorija je spet mozna a imam nastavljeno na termostatu 26 stopinj plus minus 2 pv pa je imel 17 stopinj...hmm mogoce sem jo res ujel med defrostom samo skoraj preprican sem, da je pisalo p9
Kaj ti ni jasno!? P pomeni pregrevanje (ali zamrznitev)!
Kolikokrat ti je treba še napisati? Povedano po domače, igraš se s TČ.
Lahko jo 10x, 100x nateraš v blokado, pa ji nič nebo.
Lahko ti pa tudi že od prve rata, da se pokadi iz nje.

Sicer pa nič ne de, jih še delajo. Kitajci celo po podobnih cenah. Bo pa druga mešala zrak pred bajto.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
[quote="Energetik81"]Pa kaj ste vsi špricali fiziko v šoli?
Vedno velja, da je oddana moč enaka deltaT x pretok x 4,2.
Iz tega je vse logično. Bajta rabi enako moč pri določenem vremenu. Če boš zmanjšal pretok, se bo deltaT točno za toliko povečal.
Če boš setpoint DV pustil enak, bo samo PV padel. Grelna telesa bodo oddala manj moči, v bajti bo mraz in TČ bo znižala moč.
Za iste sobno temp, boš moral torej dvigniti tudi DV ---> višja kondenzacija --> manjši COP.[/quot
Zd.
Ni čisto tako.
Plin regulira toplotna:
DP=48c( plin)
PP=30c (Tekoči)
dt=18c
6kw

Voda:
6kw(- izkoristek izmenjave)
Ti reguliraš Dv39c
Pv 30c z pretokom 630l/h.
6kw(- izkoristek izmenjave-večji DT boljši cop.

Tu imaš nešteto možnosti Dv in PV /pretok, da zvoziš 6KW v hišo, brez da toplotna spreminja moč 6kw.
ZATO jaz reguliram povratek vode Pv in ne DV.
Tako ravna tudi mnogo toplotnih črpalk.Kljub močni vodni črpalki, razmišlja s kakšnim pretokom bo imala največji izplen- Regulira pretok vode!!!
Tudi tu sem opazil nove Črpalkarje , da se odločajo za tako regulacijo.
Lp
Fery Napisal:
Tehnologic Napisal:Hitim tvoja teorija je spet mozna a imam nastavljeno na termostatu 26 stopinj plus minus 2 pv pa je imel 17 stopinj...hmm mogoce sem jo res ujel med defrostom samo skoraj preprican sem, da je pisalo p9
Kaj ti ni jasno!? P pomeni pregrevanje (ali zamrznitev)!
Kolikokrat ti je treba še napisati? Povedano po domače, igraš se s TČ.
Lahko jo 10x, 100x nateraš v blokado, pa ji nič nebo.
Lahko ti pa tudi že od prve rata, da se pokadi iz nje.

Zd.
Ja bilo bi škoda če bi šla v maloro, ampak.
Ni prepričan , kaj je pisalo., 9 možnosti sploh ni .
Če javi kodo, ta UTRIPA in ne gre naprej, dokler ne resetiras.
To ne smeš dokler ne preveriš, kaj je napaka.
Ona je izpisala kodo H02, kar je normalno, druge več ni prepričan in ni utripala predpostavljam, da je bila v normalnem toku delovanja.
swič SW1/2 mora biti na of/=ne pobriše napake iz spomina!
Če je bil povratni vod 17c in črpalka in voda lavfala ni varjante, da zamrzne in gre naprej. Je pa res, da mora biti prepričan, da je res pretok vsaj 600l/h .
Je pa za to zakon kontrola pretoka! Zakaj ga imajo toplotne? Mi pa cinkamo za 30 e , za temelj pa z lahkoto 100.Sem ga naročil eby 27 e. Ima RF zaslonko, upam da bo zdržala !!!
Tudi priključke je treba preveriti, da ni stala zaradi pomankanja krmiljenja ali napajanja. To ne pomeni napake!
Tlak z spremembo k. niha.Ima pa za moje pojme premali Dt- preveč vklopov izklopov- ali na premali moči.Koliko je Dv??
Zdej jaz še vedno rabim42% Bo povedal.
lp
Je možnost.
Med napako izpiše P8 in stoji. Ko se zažene nazaj, izpiše P9 in po nekaj časa to izgine.
Ugasni obtočno, pa boš videl, da bo tako.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!