Merlin1 Napisal:@migaj razmisli še enkrat o znanih dT na tem objektu (bili so navedeni!). Zato vemo kolikšen je bil prej in koliko bo in je sedaj. Moral bi bit enak in bo, zaradi logike TČ, ki sama uravnava dT. In ob istem dT bo poraba večja z večanjem pretoka in isto temp iztoka. V tem delu @pravuse prav!
Z samim spreminjanjem pretoka se poraba vtem objektu bistveno (mišljeno je več kot 20%) ne bo spremenila
Pretok ogrevalne vode je bil zaradi zamazanega filtra precej oviran. OČ se je matrala in ni uspela zagotoviti zadostnega pretoka. Zaradi tega se je ogrevalna voda na poti skozi ogrevala bolj ohladila (nizek PV).
Inverterji uravnavajo T ogrevalne vode na DV, torej je logika TČ morda res dvigovala DV,
vendar, ker je bil PV veliko prenizko so bila ogrevala v povprečju prehladna, da bi bilo v hiši lahko toplo..
Zelo verjetno se tudi ni ogrevalo 24 X 7.
Majstori (pred Telmosom) so s spremembami nastavitev dvigovali DV in s tem dodatno nižali COP ter večali pogostnost defrostov, hišo kljub temu niso uspeli ustrezno ogreti. Ko pa so DV znižali, pa je jasno bilo še bolj hladno.
Z očiščenim filtrom (Telmos) se je skozi ogrevala močno povečal pretok.
DV se je znižal, PV zvišal, dT se je znižala, površina toplega dela ogreval pa precej povečala.
Posledično veliko večja moč ogrevanja ogrevalnega telesa.
Čeprav v nižjem T režimu seveda TČ dovaja več toplote -hitrejši pretok :wink:
Zaradi višjega PV so defrosti hitrejši in manj vplivajo na povprečno moč ogrevanja.
TČ naenkrat zmore celo po znižanju krivulje (pri nižjih DV).
Ker pa je Telmos gotovo tudi vzspostavil ogrevanje 24/7 -je lahko še dodatno krepko znižal krivuljo (DV).
Tako TČ izgleda zmore ogrevati objekt (na 23°C), veliko boljši pa je gotovo tudi COP.
Če je v 4,5m visokem prostoru kljub vsemu še prehladno, se naj izolira neizolirani del stropa in uravnoteži pretoke.