soplmed1 Napisal:Robni pogoji:
- Novus F300
- meritve izvajane v sredini mufen rekuperatorja
- nastavljen na 50 m3/h že 3 dni brez prestavljanja jakosti ventiliranja
- brez predgretja in brez pogretja
- notranja vlaga = 38 %

zunanja T = -9,5
notranja T = 20,0
vpih svežega T = 15,4
izpih umazanega T = -4,8
Tone Napisal:Soplmed - Če se prav spomnim ti vrača vlago, zato mi je tvoja brezbrižnost čudna. Iz vlage itak da znaš iz tabel odčitati, da se ti odpadni zrak kondenzira že pri 5°C.
Tudi mene zelo čudi, kako se je uspel ves kondenz prenesti ali na sveži zrak ali pa je zapustil rekuperator, ne da bi rek. kocka na kocu izstopnih rež zaledenela in se z njim tudi zamašila. V roku dobrih 10-ih dneh, ko je temperatura na izstopu bila ves čas pod 0°C, bi to že pričakovali. :?
Če je bilo kaj ledu, bi se sedaj, ko je zunanja temp. že nekaj ur nad 4 °C, moral staliti in se izločiti na odvodno odprtino za kondenz ali pa, da se vlaga prenese na sveži zrak.
In... niti malo kondenza, kot tudi vlaga v hiši se ni prav nič povečala. :o
Pol je vse v redi, ne? Smile
Fantocci Napisal:Pol je vse v redi, ne? Smile
Z napravo je že, samo z mojo glavo ni :lol:, ker temu ne verjame.
Pa si pogledal kako izgleda kocka, iz česa je sploh narejena?
No, to bi tudi mene zanimalo, ker nameravam kupiti ravno ta model.

Ali sploh lahko prideš do kocke ali je ohišje zatesnjeno?

Ne vem kako je pri Paulu, ampak Heliosov model KWL EC270 (370), ki ima tudi visok izkoristek je popolnoma zatesnjen in notranji elementi sploh niso dosegljivi, razen filtrov. To je namreč eden od načinov, da dosežejo večji izkoristek (uvoznikova informacija).
Prideš do elementov in jih lahko v celoti odstraniš.

Iz kakega materiala je kocka, ne vem, deluje pa kot plastika.
I like it.

Še to: imaš TFT upravljalni pult ali tistega na tipke z ledicami?
TFT
Evo, danes prvič testno zagnal rekuperator.
Prezračujem 100m2 z Focus 200F. Imam 7 prebojev (3 odjeme [3x2] in 4 vpihe[2x1+2x2]). Celotna investicija z odbito subvencijo je bila <3k€.

Kaj več pa jeseni, ko se selimo v to nadstropje.
Kocka je narejena iz robustne porozne plastike, ki se jo sme prati pod tušem.
Kako v notranjosti izgleda, ne vem, ker so lamele med sabo zlepljene. Je pa to vsekakor protitočni in ne križni izmenjevalec toplote, čeprav na prvi pogled tako izgleda.

Slikice:
[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/rekuperator1unichr("46")JPG[/url]
[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/rekuperator2unichr("46")JPG[/url]
[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/rekuperator3unichr("46")JPG[/url]
[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/rekuperator4unichr("46")JPG[/url]
[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/rekuperator5unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/rekuperator8unichr("46")JPG[/url]

Odvod kondenza na odpadnem zraku, katerega se je nabralo v celi zimi le za slab 1 dcl:
[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/odtok_kondenza%204unichr("46")JPG[/url]

Odvoda kondenza iz rekuperatorja nisem naredil in ga tudi ne bom, saj se v prilepljeni vrečki na tem odtoku ni nabralo niti kapljice vode.
Lep prikaz.
Takole pa moj visi :lol:

[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/11/0218/ghm-P10202unichr("46")jpg[/img]
Tile svetli na levi so dušilci? Lahko slikaš še zgornji del, kjer so razdelilne komore?
Jutri, ko bo svetlo. Jih pa čaka debela odeja iz steklene volne, samo voljo moram najti :mrgreen:

Če se kdo sprašuje, zakaj eden ni speljan naravnost navzgor? Kar sta luknji preveč skupaj in ni možno oba skupaj postavit v luknji. Pri roki je bil pa samo 90° koleno. :oops:

Važno da deluje, se tolažim :lol:
Eno podobno "kocko" sem enkrat imel v rokah in mi ni bilo nič jasno, kako so speljani kanalčki.

Pišeš o dveh iztokih za kondenz - razloži.