#16
Imam 300 l bojler Austria email.
Stara DHT v cca 25 minutah z lahkoto segreje vodo iz 40 na 50 stopinj 
(taka je nastavitev, ne trdim da je tudi spodaj 50).
#17
Se pravi da ce se SV  v bojlerju ne ogreje na 55stopinj(le do max 45) je potem smiselno da nastavim na npr. 43 pa spremenim histerezo na 7 stopinj pa ponovno dogreva ce pade temperatura SV pod 36? Program samo z vnovicnem ogrevanjem? Sem poskusil z urnikom pa mi je segrelo SV iz 32 le na 36 stopinj v 2 urah  in to ponocii ko ni porabe vode
#18
Sam imam histerezo 2 stopinji - noro ja, vem. Tako greje brez napak, sicer veckrat (3x, 4x) na dan ampak gre. Ceprav to zimo grejem vodo z vgrajenim grelcem in soncem (sončni kolektorji). Moram pa zamenjat bojler ker je res porazen za TC.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

#19
xrade... Vse je odvisno od tega, kakšen bojler si lastiš.
Nastavitev histereze pa od višine nameščenega tipala.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->