2.10.2023 ob 08:30
"Ali bi v tem primeru z ozemljitvijo, ki jo je svetoval izvajalec meritev, FID odklopil? Oziroma v katerem primeru bi svetovana ozemljitev prišla v poštev?"
Samo v primeru prekinitve PEN vodnika, tudi ozemljitev ne bo pomagala, da bi FID oklopil.
Rešitev bi bila, da namesto TN-S sistema narediš TT sistem. Vendar pa je v tem primeru ozemljitev ključnega pomena in bi res morala biti narejena, kot sem ti opisal v prvem postu. Kar pa bo, glede na to, da si v bloku, zelo težko narediti. Recimo bi bila varinata, v kolikor so nosilni zidovi iz armiranega betona, da se nekje povežeš na armaturo.
Sicer pa ti naj električar ugotovi zanesljivost tvojega PEN vodnika. V kolikor sta spoja v števcu in na razdelilcu dobro narejena, potem je zelo majhna verjetnost, da bi do prekinitve lahko prišlo.
Samo v primeru prekinitve PEN vodnika, tudi ozemljitev ne bo pomagala, da bi FID oklopil.
Rešitev bi bila, da namesto TN-S sistema narediš TT sistem. Vendar pa je v tem primeru ozemljitev ključnega pomena in bi res morala biti narejena, kot sem ti opisal v prvem postu. Kar pa bo, glede na to, da si v bloku, zelo težko narediti. Recimo bi bila varinata, v kolikor so nosilni zidovi iz armiranega betona, da se nekje povežeš na armaturo.
Sicer pa ti naj električar ugotovi zanesljivost tvojega PEN vodnika. V kolikor sta spoja v števcu in na razdelilcu dobro narejena, potem je zelo majhna verjetnost, da bi do prekinitve lahko prišlo.