Promatic je včasih kar komplicirano nastavit. Iz slik opažam, da ti bojlerja praktično ne segreva. Samo na dveh slikah sem opazil, da je bila črpalka za bojler vključena. Poskusi prisilno napolnit bojler.
Če dobro vidim imaš dve grundfosovi pumpi za zalogovnikom. Obe daj na minimalno hitrost.
Na promatiku zavrti gumb za nastavitev temperature bojlerja sourno do oznake ON (do konca). Pritisni, da zapiska ali klikne in nato zavrti nazaj do temperature, ki jo želiš imeti v bojlerju. Recimo tam okrog 40. Če je vse v redu se bo vključila rdeča lučka , kar je znak za vklop črpalke za polnenje bojlerja. Na tak način enkratno napolniš bojler.
Da se bojler ne polni redno je lahko več vzrokov. Prvi je minimalna temperatura kotla na trda goriva. Ta nastavitev je pri tvojem promaticu na 55°. To je gumbek pod katerim je napisana okvirjena 2 - oznaka za direktni ogrevalni krog. Vendar pa tebi minimalno temperaturo kotla uravnava Termovar. Zato lahko to temperaturo znižaš. recimo na 30 ali 40.
Promatic prepreči vklop črpalke za ogrevanje sanitarne vode, ko temperatura ogrete vode pade pod nastavljeno vrednost.
Testiraj ti dve možnosti.
Ja paše pokaži časovni diagram za sanitarno vodo. Tega boš dobil s pritiskanjem na gumb i (podobno kot si ga pokazal za mešalni krog).
Če dobro vidim imaš dve grundfosovi pumpi za zalogovnikom. Obe daj na minimalno hitrost.
Na promatiku zavrti gumb za nastavitev temperature bojlerja sourno do oznake ON (do konca). Pritisni, da zapiska ali klikne in nato zavrti nazaj do temperature, ki jo želiš imeti v bojlerju. Recimo tam okrog 40. Če je vse v redu se bo vključila rdeča lučka , kar je znak za vklop črpalke za polnenje bojlerja. Na tak način enkratno napolniš bojler.
Da se bojler ne polni redno je lahko več vzrokov. Prvi je minimalna temperatura kotla na trda goriva. Ta nastavitev je pri tvojem promaticu na 55°. To je gumbek pod katerim je napisana okvirjena 2 - oznaka za direktni ogrevalni krog. Vendar pa tebi minimalno temperaturo kotla uravnava Termovar. Zato lahko to temperaturo znižaš. recimo na 30 ali 40.
Promatic prepreči vklop črpalke za ogrevanje sanitarne vode, ko temperatura ogrete vode pade pod nastavljeno vrednost.
Testiraj ti dve možnosti.
Ja paše pokaži časovni diagram za sanitarno vodo. Tega boš dobil s pritiskanjem na gumb i (podobno kot si ga pokazal za mešalni krog).