Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
14
Kako pa veš koliko toplote gre skozi dimnik?
Če še ne meriš temperaturo dimnih plinov potem jo začni meriti. Na podlagi meritev, začni dodajati razne zaviralce plinov na izmenjevalne police. Še prej pa dobro očisti te police, saj obloge zmanjšujejo prenos toplote na vodo.
Objave: 636
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
Ocena:
0
Pri meni pri Stadler LT ki je uplinjevalni kotel (ni klasika) pa te dimne pline regulira tudi regulacija, tako da več kot 160-164 stopinj ne gre v dimnik, dimnik seveda ni vroč. To kar praviš se dogaja pri klasiki kateri niso ranga uplinjevalnih kotlov.
Tako kot ti je predlagal Zdravapamet in nič drugače.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
14
Potem si kupi [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")com/search?q=Termometer+dimnih+plinov&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwir88mwwdHfAhUF_SoKHb6lCN0Q_AUIDigB&biw=1680&bih=908#imgrc=_]termometer dimnih plinov[/url].
V dimno cev na izhodu peči zvrtaj luknjo in vanj vstavi termometer, ter spremljaj temperaturo dimnih plinov.
Na forumu si poišči kakšno temo o klasičnih pečeh na drva, ter jo preberi. Z dodanimi zaviralci v peč boš znižal temperaturo na okoli 200-250°C, kar je pa za klasiko že super.
2 meseca stare peči pa res nebo šel menjavati za uplinjevalno samo zato, da nebo imel vročega dimnika.
Mogoče bi tudi pomagalo če bi imel dimniška vratca na dimniku malo odprta. Lahko ima dimnik močan vlek zato so dimni plini visoki.