Zdravo,
ne morem, a da ne bi vsaj malo kihnil v temo Tongue
Za 12 kW toplotno črpalko je min. dolžina cevi 600 m DN40, v tem primeru pa sem skoraj prepričan, da je DN32, kar je vsekakor premalo, kot so pokomentirali tudi ostali. Odzračevanje ob neravnem terenu je lahko dolgotrajen proces (2 sezoni), če je vgrajeno avtomatsko odzračevanje... (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varme.si/izdelek/protizmrzalna-tekocina-za-zemeljski-kolektor/">http://www.varme.si/izdelek/protizmrzal ... -kolektor/</a><!-- m -->)
V kolikor na objektu ni izolacije se temp. v kolektorju lahko spustijo tudi pod ničlo in takrat moč toplotne črpalke še zdaleč ni več željena... ne dosega željene temperature. Sam definitivno ne bi projektiral zemeljski kolektor glede na kvadraturo objekta ampak glede na hladilno moč toplotne črpalke, saj je potrebno zadovoljiti njene potrebe, posledično pa ogreti hišo... hiša brez izolacije ima vsaj polovico več potreb kot ista z izolacijo.
Pa brez zamere za komentar.
lp, R.
#17
da še malo napišem povratno informacijo...
sistem ni spuščal, dejansko je bil zgleda še zrak v sistemu (teren je v naklonu).
cevi so premera 32xd3

vhodna in izhodna temperatura je še vedno v minusu...sedaj je pri cca -3 zunaj...oboje na podobni ravni - pogosto sta vhodna in izhodna izenačeni v času delovanje toplotne in pri minusu zunaj...ko je bil še v sistemu zrak (ne vem če je povezano) je bila med vohdno in izhodno temperaturo vedno razlika med 2-3 stopinje...v čem je tukaj štos?