sassapo Napisal:Kretnica se v spregi s TČ ne obnese, je velikokrat glavni krivec za prekomerno porabo, saj je dv praviloma vedno višji od potrebnega. Kar se pa krmilja tiče pa tako vse daljnovzhodne klima TČ precej zaostajajo za evropskimi. Pri večtemperaturnih nivojih so pa tako pogreb.
Test 30l kretnice in 100l kretnice na DHT je pokazal da:
30l
- Defrost traja v povprečju 12 minut
- Razlika v vtoku je pri višji hitrosti dveh pump od 2 - 3C. Odvisno od trajanja cikla ogrevanja do naslednjega defrosta.
- Razlika v vtoku je pri najnižji hitrosti dveh pump 1.5 C.
- Ko ni odjema je zaloga do ponovnega starta kompresorja 5 minut.
++ Če so potrebni večji pretoki na sekundarju je boljša saj potegne več vtoka
100l
- Defrost traja v povprečju 10 minut
- Razlika v vtoku je pri višji hitrosti dveh pump 5 C.
- Razlika v vtoku je pri najnižji hitrosti dveh pump 3 C.
- Ko ni odjema je zaloga do ponovnega starta kompresorja 15 minut.
-- Če so potrebni večji pretoki na sekundarju je slabša saj potegne manj vtoka
Tako, da kretnica je ok, če je pretok na sekundarju usklajen čimbolj z pretokom TČ. Če pa ne pa je potreben višji vtok.