Toplotna črpalka Mitsubishi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka Mitsubishi (/showthread.php?tid=60521) |
Toplotna črpalka Mitsubishi - Inaj - 3.2.2015 Pozdravljeni Na tem forumu se javljam prvič, zato mi prosim oprostite, če bom bom zastavil novo temo, ki je bila morda obravnavana že v preteklosti. Naj opišem svoj problem. Imam stanovanjsko hišo staro 16 let z dvema ločenima stanovanjskima enotama površine 208 m2, energijski razred C. V preteklosti smo se ogrevali na UNP in zaradi velike porabe smo se odločili za zamenjavo energenta oziroma ogrevanje na TČ. Ogrevanje je kombinirano talno, radiatorsko. Tako sem v lanskem letu odločil za nakup toplotne črpalke MITSUBISHI ELECTRIC Zubadan PUHZ-SHW112YHAR1 (zunanja enota) in EHST20C-YM9B ECODAN (notranja vodna enota z 200 l bojlerjem). Ogrevane povrišine - stanovanje 1 - 106,5 m2 (kombinirano ogrevanje talno - pritličje, radiatorsko - mansarda) - stanovanje 2 - 70,5 m2 (kombinirano ogrevanje talno, radiatorsko - mansarda). Že v začetku so nastala težave pri montaži in nastavitvah (programska oprema in SD kartica), saj uvoznik niti ni vedel, da za to T črpalko obstoja programska oprema, ki pa jo je na mojo iniciativo končno nabavil in vse skupaj sprogramiral. Od takrat pa so nastale težave, ki jih še kljub več mesečnim nastavitvam in dograditvam (zahteva dobavitelja) še vedno ne funkcionira kot bi si to želel. Iz vseh pregovarjanjih z dobaviteljem in uvoznikom sem moral zaradi vzrokov nedelovanja TČ dodatno vgraditi filter umazanih delcev, spremeniti projektirano kretnico in zamenjati tripotni ventil talnega gretja. Vmes pa so v TČ zamenjali tripotni ventil. Torej naj preidem na moje težave. V sled vsem težavam z po mojem mnenju veliko porabo elektrike (sam vgradil števec za merjenje električne energije), ki je v mesecu januar 2015 cca 60 kW/dan - najvišja dnevna poraba 111 kW (povprečna jutranja temperatura -0,5 °C, dnevna povprečna pa 4,5°C) sem zahteval od uvoznika, da na moj sistem vgradi kalorimeter, da bi lahko ugotovil pravilnost delovanja TČ in njen COP. Po mojih začetnih merjenjih je bil COP nekje med 2 in 2,2 (večini primerih dnevno merjenje pri temperaturah na 0°C). Uvoznik je opravil svoje meritve takrat zunanja temperatur +5°Cin glej ga zlomka pri merjenju se je COP pojavil kar 3,6. Torej popolno nasprotje od mojega, kar opravičuje z dokaj normalno porabo električne energije za mojo hišo. Zato sprašujem po izkušnjah vas bralcev, ali je dejanska poraba elektrike za tako hišo normalna ali so morda napaka pri nastavitvah, umerjenjih hidravlike ipd., ne bi pa želel, da je črpalka v okvari. Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - labelsm - 3.2.2015 Kakašna je izolacija , okne , če je klet višina cokla je izoliran in izolacija mansarde , poraba SV in na koliko jo ogrevate , je to vremensko vodeno ali po notranjem tipalu z višjim DV ? Omenjate kretnico , ki se ni izkazala za najboljše ! Sam bi reko da je poraba visoka in dvomim da je za to kriv zubadan ! Našo januarsko povprečje, z zubadanom hrp100yha2 43,2 kW/dan samo radiatorji NT 23°c hiša letni 1983 K-P-M . Kaj več o hiši imaš v temi poraba. Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - sassapo - 3.2.2015 Pri pravilno izbrani TČ, pravilno izvedeni instalaciji in hidravliki bi morala biti poraba v € 3x nižja kot prej z UNP. Če je temu tako se ne rabiš pritoževat, je pač hiša malce potratnejša. V nasprotnem pa nekaj ne štima
Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - dusan001 - 3.2.2015 Kot laik svetujem, da vključiš gretje po časovniku/timerju + vremenski regulaciji/gibljiv vtok. Tako na oko ji dovoli delati največ 12 ur. Po enem tednu preveri porabo. 24 ur ni merodajnih. Vodo grej tudi po časovniku (2x na dan). Laik. Dušan. Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - xavi - 3.2.2015 Ogrevaj 24 ur samo na grelce in primerjaj porabo. Izbrati moraš samo dva podobna dneva. Sicer je COP, ki si ga izračunal čisto normalen za te pogoje, ki si jih navedel. Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - Inaj - 4.2.2015 Pozdravljeni Mojster Miša ima P+M, izolacija stene 14 cm kamena volna lamele, mansarda izolacija 22 cm, ravni del 25 cm, TI v tlaku 10 cm, okna k=1,1, cokel izoliran 30 cm pod zemljo, SV temp. 45°C, poraba 4 osebe, tuširanje 2x na dan, torej ogreva se 2-3x na dan. Temperatura v prostorih enakomerna 20 °C. Nastavitve so nastavljene radiatorji (novo za ta Zubadan) - Avto prilagajanje (notranja temp + zunanja temp), talno gretje - zunanja temperatura - kompenzacijska krivulja. Po prvih nastavitvah pri približno istih zunanjih temperaturah je bila izhodna voda nekje do 40°C in povratna 34°C - poraba nekje med 45 in 55 kW, ponovne nastavitve temp. izhodna voda do 50°C, povratna temperatura 42°C. poraba med 65 in 80 kW/dan. Sassapo Res je da na začetku je bila problematično nastavljanje hidravlike, zamenjana je bila kretnica sedaj 50 l. Poraba plina je bila med 2.200 in 2.700 l, za izračun velikosti TČ smo vzeli povprečje 2.500 l UNP. Za primerjavo uporabljam merjenje temperature preko radijske postaje na večih mestih hiše, kar pomeni, da imam tri zunanje senzorje, ki meri zunanjo temperaturo na različnih mestih parcele. Temperature na enoti, praktično ne uporabljam - samo za primerjavo med senzorji. Xavi Razumem, da bo COP v povprečju sezone nekje med 2,5-2,8, ne razumem pa, da COP, ki sem ga podal ni bil povprečni ampak pri temp. +1°C je bil 2,2, pri temp. -3°C pa tudi pod 2. Pri 5°C pa je COP nekje 2,8. Ko je uvoznik meril, zopet trenutni, mu je po nekaterih nerazumljivih meritvah COP pokazal 3,6. Razumem pa, da se COP izračuna na povprečje. Zato sem prosil, da se mi vgradi kalorimeter iz katerega lahko izmeriš COP. Samo teh podatkov iz kalorimetra (ni navodil, kako se izračuna glede na pridobljene podatke iz kalorimetra) še nisem naštudiral kako se izračuna COP. Če morda kdo pozna ta tip kalorimetra Hidrocal G 21, bi prosil za pomoč. Vseeno pa najlepša hvala za vaše odgovore. Vse bom poskušal upoštevati. Prosim pa vas še za te odgovore na podane podatke. Hvala že v naprej! Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - Merlin1 - 4.2.2015 COP se meri trenutno. SPF je letni povpreček. Po vaših nanizanih podatkih bi rekel, da naprava daje pričakovane rezultate. Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - sassapo - 4.2.2015 Inaj... Cop je za takšno napravo normalen, mislim da ste malce preveč pričakovali od klima TČ. Je pa res, da bi za vložen denar v sistem s klima TČ verjetno že dobili kurilnico z vrhunsko evropsko TČ Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - xavi - 4.2.2015 Zdaj je vprašanje kaj mu kaže tisti kalorimeter. Če govori o povprečnem COP-u oz. SPF-u., potem je ta nizek. COP gor ali dol, poraba je relativno velika za to izolacijo in 20 C. Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - sassapo - 4.2.2015 Brez pararelnega zalogovnika je pri večtemperaturnem odvzemu COP vedno slab. Kretnica je velik krivec za slab izkoristek. Mislim, da so Inaju namontirali nekaj kar ne deluje ravno optimalno. Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - labelsm - 4.2.2015 Zopet pri katerm DV je bil cop merjen? Zakaj ste dvignili izhodno vodo na 50°c [emoji15] pri tej izolaciji radiatorji plus talno ?Če to ni potrbno nima smisla inverter naprave z EVI gnat na tak dv sem sam videl zmorejo ja samo malo drazje... Jaz bi najprej prestavil na vremensko vodeno po čim nižji krivuliji za vase zahteve brez urnikov 24/7 . Če nebo boljše nekaj fejst bremza !! Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - sašo65 - 4.2.2015 Inaj Napisal:Po prvih nastavitvah pri približno istih zunanjih temperaturah je bila izhodna voda nekje do 40°C in povratna 34°C - poraba nekje med 45 in 55 kW, ponovne nastavitve temp. izhodna voda do 50°C, povratna temperatura 42°C. poraba med 65 in 80 kW/dan.ob teh nastavitvah in več kot solidni izolaciji.... Inaj Napisal:Temperatura v prostorih enakomerna 20 °C.v hiši samo 20° hock:Tukaj definitivno nekaj ni v redu: al sama montaža ali nastavitve... COP naj bo zadnja stvar, ki naj te skrbi...... Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - xavi - 4.2.2015 Zebec je imel pri DHT podobne probleme zaradi vgrajene kretnice. Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - telmos - 4.2.2015 Glede na zapisano je vse popolnoma realno. Bistvena je namreč tudi temperatura vode ne pa samo zunanja temperatura. COP 2,2 je pri 0 ali nižje ob temperaturi vode med 45 in 50°C popolnoma normalen. In glede na zapisano lahko predvidite porabo okrog 7000-7500kW/h, kar je pa tudi glede na temperaturo vode v sistemu in pa prejšnjo porabo plina popolnoma dober rezultat. Strošek bo namreč 3x nižji. Pri TČ se nikoli ne gleda trenutne porabe ampak končni rezultat. Pri trenutni porabi januarja, polovico decembra in pa februarja vse običajno glava boli, ker so zaradi zmedenosti od vrtenja števca povsem kratkovidni in panični. Pomembno bi bilo, da si, preden vas grabi panika, pogledate grafe odvisnosi Cop-a od zunanje temperature, temperature dvižnega voda in ustrezno nastavite delovanje naprave. Vsekakor pa boste najboljše rezultate dosegli z optimizacijo temperature dvižnega voda s potrebami vaše stavbe brez urnikov in hitrih sprememb. Najbolj pa to pride do izraza prav na ljubljanskem barju. Če jo tam v tem času peljete na urnike, potem se ob teh porabah pojavi velik jutranji problem defrostov. Če je temperatura dovoda 50°C in povratka 42°C in ne presežete v prostoru 20°C pomeni, da je z zgradbo in izolacijo nekaj hudo narobe in ne pa s TČ! Cop pa je ob teh temperaturnih razmerjih popolnoma realen. Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - misko - 4.2.2015 Pozdravljen, Sam imam Zubadana in imam podobne težave z auto adapt funkcijo (regulacija notranje temperature) zato sem prestavil na vremensko regulacijo (še prej sem nastavil krivuljo) in deluje BP (razen ročnega dviga ali spusta DV na enoti). Nimam kretnice ampak direktno DV v radiatorje in talno (v kopalnicah, kjer je na koncu veje regulacijski ventil za temp izstopne vode v talnem). Sem kar malo razočaran nad Mitsubishijem, kar se tiče regulacije po sobni temp. Sem celo zasledil, da je pri nastavljeni temp 23st in dejanski temp v prostoru 24st po vklopu funkcije regulacija nabila temp DV na 45st, čeprav je po vremenski krivulji potrebna temp DV 32st. Me pa bega vaša razlika med DV in PV. Pri meni je vedno okoli 2 st. |