Pink Panther Napisal:bosanoga
kakor se spomnim so v navodilih za uporabo, ki si jih dobil zraven slike in po točkah razloženo kje je kaj
homer
hvala ti, bom zmontiral letos, noben hudiča ne pove kaj bi bilo pametnega dat pri montaži še kaj uporabnega zraven
vincent
za vodni kamen sm mislil na povezavo z napako 7H, vem da je plin v kompresorju, samo ker se 7H sedaj ne javlja mislim, da nista sedaj v povezavi, možno pa je seveda vse, ko se je pojavila napaka 7H sem filter očistil pa še zmeraj nič
sassapo
nimam radiatorjev je talno gretje, a potem še zmeraj lahko obstaja ta možnost, da je zamašen izmenjevalnik?
Če je bila original Daikin filter mrežica zamašena z rjavo/oranžno snovjo, kot bi bila rjasta je mogoče, da so se vam alge pojavile v sistemu in je čiščenje izmenjevalca najmanjša težava, ki bi vas morala skrbeti.
Za začetek preverite vejo po vejo v talnem, kakšni so pretoki in ali so se mogoče pojavile sledi alg na steklenih lončkih v razdelilcu talnega ogrevanja.
L8 ni nikoli dober error, se lahko nanaša na:
- preobremenitev kompresorja (med delovanjem)
- navitje v kompresorju je slabo
- okvara PCB inverterja
- okvara kompresorja (mehanska)
Test je mogoče opraviti na zunanji enoti - BS1, BS2, BS3 (natančno procedure bi morali pogledati v service manualu iz tistega leta, slika spodaj je simbolična!)
Test na remote controlerju je od enote do enote lahko drugačen (TČ - LT, HT, VRV, klima itd.).