22.12.2014 ob 16:31
Na hitro sem prebral odgovore pa nisem zasledil takega ki ti ga bom jaz dal.
Torej jaz sem imel podoben primer, le da mi je kapljalo iz nepovratnega ventila. Nakar ventil menjam, krivil sem že tudi premoČan pritisk, nakar sem pa pomislil da bi pa mogoČe pogledal koliko je napumpana raztezna in guess what - celih 0 bar.
Vzamem kompresor, spustim ven vodo iz sistema, napumpam na 2,5bar kot je navedeno na raztezni, od takrat dela BP.
V glavnem jaz nisem strokovnjak in ne vem Če bi moralo biti tovarniško napumpano al ne, v mojem primeru verjetno ni bilo. Stric vodovodar pa je verjetno to pozabil...
Tako da po mojem so 3 možnosti:
- ni napumpana raztezna
-prevelik pritisk vodovoda
- premajhna raztezna
Torej jaz sem imel podoben primer, le da mi je kapljalo iz nepovratnega ventila. Nakar ventil menjam, krivil sem že tudi premoČan pritisk, nakar sem pa pomislil da bi pa mogoČe pogledal koliko je napumpana raztezna in guess what - celih 0 bar.
Vzamem kompresor, spustim ven vodo iz sistema, napumpam na 2,5bar kot je navedeno na raztezni, od takrat dela BP.
V glavnem jaz nisem strokovnjak in ne vem Če bi moralo biti tovarniško napumpano al ne, v mojem primeru verjetno ni bilo. Stric vodovodar pa je verjetno to pozabil...
Tako da po mojem so 3 možnosti:
- ni napumpana raztezna
-prevelik pritisk vodovoda
- premajhna raztezna