PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
če si prebral vse -problem je v konstrukciji tč ki deluje kot monoblok-tvoj stric je pa prav ravnal če je bil dolgo odsoten
#17
Trenažer za bicikl, gor generator, pa izmena na pol ure Big Grin

Če ste vsi v formi mate lahko 300W generator Tongue

Zeblo vas pa tud ne bo
#18
Še vedno TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas. Kaj naredit? Izvajalc kakor vedno nima časa, se ne javlja na telefon, je v toplicah, praznik je,.. Vam pa žena diha za ovratnik in deca jokajo... Ti pa brez dnarja kr si zapufan še za 36 let z obrstmi vred. Tč pa zmrzuje in verjetno ob okvari ne dobiš povrnjene garancije, saj nisi imel zavarovano na ta dogodek,.. :roll:
Kaj naredit? Kakor vem je ne smeš prižgat če crkne ,ker takrta zares crkne. Torej je rešitev,da se počaka toplejše čase in takrat zažene. Ali pa se jo nekako segreje ,da tisto kar je zamrnilo odmrzne in nato TČ samostojno zažene. Je imel sploh kdo tak rešen primer in kaj ste naredili?
#19
Ce jo lahko zazenes spomladi, saj led lahko razturi kaksen vitalen del...
#20
rentgenx Napisal:
soplmed1 Napisal:Zakaj se pa ne uporabi glikol? Kaj je ta preveč viskozen za črpanje po dolgih ceveh talnega gretja?

PA kaj ti misliš,da ne bi uporabili že žnj tekočine,če bi se dalo in bi bil COP še vedno dober. ..
Če bi se tako cevi kot sam sistem ustrezno dimenzioniral, kot so to naredili pri avtih, s COPom ne bi bilo večjih težav. Verjetno bi morali uporabiti za talno debelejše cevi in krajše veje. Pač, če se odločiš za tako TČ, moraš tudi ostalo prilagoditi, da te mraz dvakrat ne stisne.

@rentgenx, ne mislit, da proizvajalci vedno največ vedo. Ne ceni se tako nizko.
#21
rentgenx Napisal:Še vedno TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas. Kaj naredit? Izvajalc kakor vedno nima časa, se ne javlja na telefon, je v toplicah, praznik je,.. Vam pa žena diha za ovratnik in deca jokajo... Ti pa brez dnarja kr si zapufan še za 36 let z obrstmi vred. Tč pa zmrzuje in verjetno ob okvari ne dobiš povrnjene garancije, saj nisi imel zavarovano na ta dogodek,.. :roll:
Kaj naredit? Kakor vem je ne smeš prižgat če crkne ,ker takrta zares crkne. Torej je rešitev,da se počaka toplejše čase in takrat zažene. Ali pa se jo nekako segreje ,da tisto kar je zamrnilo odmrzne in nato TČ samostojno zažene. Je imel sploh kdo tak rešen primer in kaj ste naredili?

Precej zanimivo vprašanje, na katerega sploh nisem pomislil! Če je tako, potem ne preostane nič drugega kot backup na agregat.
#22
Odvisno od tipa naprave. Tiste katere imajo kondenzator znotraj prostora jim mraz ne škodi, če ni v hiši minus :lol:
Problem predstavljajo monoblok naprave, kjer je edina rešitev protizmrzovalno sredstvo v sistemu ogrevanja.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#23
telmos Napisal::roll: Vendar pa so po Merlinovi teoriji ti monobloki najboljše naprave :wink: Vedno, ko stisne mraz me stisne tudi mene, ko pomislim na tiste naprave, ki sem jih take instaliral. Kaj pa če zmanjka elektrike na teh objektih ali pa kaka od teh naprav odpove?

Res je lahko zmrzne. Samo če je vse pravilno izvedeno mora bit krepak - in kak dan izklopa. Sicer pa bi bila večina evropskih proizvajalcev neumnih. Samo po mojih izkušnjah zmrzne večje število inveretrskih in On Off sistemov zaradi defrosta. :wink: Tako, da lahko kar se tiče zmrzali enako skrbi vse uporabnike ZV tč. :roll:
#24
Pa se nekaj, napave ki niso dobro varovane v defrostu, zmrznejo hitro in mocno, taka zmrzal pa je za izmenjevalec dosti bolj nevarna, kot pocasna zamrznitev, ki se zgodi v monoblok napravi na racun nizke temperature okolice.. Pri odtaljevalnju hladivo nase potegne ogromno energije v kratkem casu in lahko gre mocno v minus in to instantno... Medtem, ko se voda v izmenjevalcu pri monoblok enoti na racun transmisije preko povrsine izoliranega izmenjevalca pocasi priblizuje 0°c, potem pa je potrebno se kar nekaj energije oddadti (latentne) da zacne spreminjati agregatno stanje in nastane led... To ni proces, ki se zgodi v nekaj minutah, z drugimi besedami, mine kar nekaj ur, preden temperutra vode v izmenjevalcu monoblok naprave pade z delovne temperature na 0 in potem zmrzne..
Tale topic in debata bo verjetno ostala v domeni nevednih, neizkusenih teoretikov, tako kot vsaka na tem forumu zadnje case..
#25
g.o.dizzle Napisal:Pa se nekaj, napave ki niso dobro varovane v defrostu, zmrznejo hitro in mocno, taka zmrzal pa je za izmenjevalec dosti bolj nevarna, kot pocasna zamrznitev, ki se zgodi v monoblok napravi na racun nizke temperature okolice.. Pri odtaljevalnju hladivo nase potegne ogromno energije v kratkem casu in lahko gre mocno v minus in to instantno... Medtem, ko se voda v izmenjevalcu pri monoblok enoti na racun transmisije preko povrsine izoliranega izmenjevalca pocasi priblizuje 0°c, potem pa je potrebno se kar nekaj energije oddadti (latentne) da zacne spreminjati agregatno stanje in nastane led... To ni proces, ki se zgodi v nekaj minutah, z drugimi besedami, mine kar nekaj ur, preden temperutra vode v izmenjevalcu monoblok naprave pade z delovne temperature na 0 in potem zmrzne..
Tale topic in debata bo verjetno ostala v domeni nevednih, neizkusenih teoretikov, tako kot vsaka na tem forumu zadnje case..
Žal drži. Sad
#26
Žal telmos,Merlin in sassapo niso teoretiki in imajo izkušnje pri teh zamrznitvah,drugače pa je z nami,ki smo samo :oops: uporabniki,ki se prej 100% teoretično prepričamo preden kakšno stvar nabavimo in da nas ne potegnejo za nos. :evil:
#27
Mene defrosti sploh ne skrbijo. Kar se tega tiče imajo vse te naprave, ki jih instaliramo varovano podhlajevanje in pa pretoke skozi izmenjevalnik. Skrbi me monoblok in tako vreme, kot je sedaj pri nas, saj je čisto mogoče, da zmanjka elektrike za tudi več kot 24 ur in pa ta burja z nizkimi temperaturami hitro opravi svoje, če ni vse pod antifrizom. Pri split sistemih se ta zamrznitev ne more dogoditi.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#28
@telmos vas ne skribijo. Prej kot slej vas bodo. Seveda imajo varovala, pa se ne bi smelo zgodit....Pa vendar se zgodi ... Po vaši navadi pa boste temu seveda oporekali :lol: . Zanimivo pa je da imate izkušnje z monobloki in jih instalirate za njih pa trdite da so zanič. Confusedhock:
Morda pa si zopet napačno tolmačim vašo trditev, da vas skrbi za monobloke.
#29
Seveda imam monobloke pa kaj. Ali misliš, da sem instaliral samo "klima TČ"
So pa večina večjih moči tja do 600kW.
Če bi si pa ogledali naslov teme preden kaj napišete, bi ti in drugi ne zavajali z neumesnimi komentarji in bi se držali bistva, ki pa je pereče!
Ne vem pa, kako se tako dobro spoznate na "klima TČ," če jih iz principa ne instalirate, ker so tako slabe.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#30
Bom ponovil. Ne instaliram nobenih naprav :lol: . Temveč jih servisiram in med njimi je tudi nekaj blahovnih znamk inverterjev. Tako, da sem dovolj kompetenten, da lahko primerjam naprave, ki jih vi težje.
1 2 3
Iskanje po temi