PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Celo sranje - počena AB plošča

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
runocar Napisal:Kdo pa je rekel, da bi karbonske trakove lepil zgoraj?
Jaz samo povzemam informacije z več vetrov... Ker itak ne vem kaj je pozitiv ali negativ, lahko samo sklepam sledeče:
Če manjka armatura na spodnji strani (pozitiv) se jo ojača od spodaj,
če manjka armatura za zgornji strani (negativ) se je ojača od zgoraj,
če ni nič hudo narobe je vseeno kje se jo ojača, samo dam ekstra x000€,
dodatna plata 8cm pa samo obremeni obstoječo ploščo...

Moje razmišljanje: izvajalec je videl razpoke in se je tega ustrašil, saj mora na adaptacijo dati garancijo. En njegov znanec, ki se bolj spozna na statiko je prišel pogledat zadevo, ampak je debata prehitro zašla v vode sanacije. Pri drugem statiku sem bil bolj tiho in poslušal in nismo veliko govorili o sanaciji. Oba pa sta se strinjala, da mora balkon iti dol. Če bo nov betonski, ga je treba poštemat in ohraniti čimveč armature, če bo kovinska konstrukcija, pa se ga odreže in basta. Stebri za nov balkon mi ne uidejo...

Seveda se tudi posipam s pepelom, ker sem pozabil omeniti ŠIRINO razpoke. Že res, da je dolga in gre po celi širini hiše, ampak sama razpoka je široka < 1mm. In glede na to, da hiša stoji že 25 let in da postaja beton z leti vedno trši, zelo verjetno ne bom delal nikakršne sanacije.
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#17
Poglej moje mišlenje. Jaz bi zvrtal luknjo dve tam kjer je razpoka kot ti je statik svetoval. Mislim, da je plošča počla samo v debeljini betona nad armaturo glede na širino razpoke moral bi jo natančno zmerit (razpoka je nastala zaradi balkon-natezna cona, nepravilna nega sveže vgrajenega betona....)
Če je tako se vzdolž razpoke zvrtajo pakerji in se razpoka poinjektira.
Je pa vse odvisno od globine in širine razpoke. Če je razpoka do 0,3 mm 100% ni razpokan beton pod zgornjo armaturo ...
#18
Saga se nadaljuje - ker je treba en manjši košček plate doštukati je bila plata malo razbita. Notri je samo armatura '10 na 6' (karkoli že to pomeni). Kljub temu, da sem rekel, da ne bo sanacije me zdaj spet matra... ko pridem na objekt prilepim še slike kaj in kako je poštemano.

...brrrr... klik... klik... brrrr...
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?30/lG/e7NOi9Z/img2270unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/30/lG/e7NOi9Z/img2270unichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2e/sa/3VuisD3Y/img2271unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2e/sa/3VuisD3Y/img2271unichr("46")jpg[/img][/url]

Tole je pa razpoka:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1/pP/2VxB4X7L/img2273unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1/pP/2VxB4X7L/img2273unichr("46")jpg[/img][/url]
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#19
To je podobno tistemu vicu.

Poči betonska plošča in iščejo krivca.

Obdolžijo železo.
Železo se brani in brani, " Jaz že nič nisem kriv!"

Obdolžijo pesek.
"Oh kje pa, jaz ne morem bit kriv!" pravi pesek.

Obdolžijo cement.
"Ja kaj sem pa zdaj jaz kriv, mene sploh zraven ni bilo" začivka cement! Big Grin
#20
Kaj ste potem storili?
#21
Nič. Da malo povzamem zakaj...

Na obisku sta bila dva statika in noben ni povedal kaj pamentnega. Oba bi sanirala pa nista točno vedela zakaj (bolj zato, da bi bila zihr). Saniranje kjerkoli drugje kot od zgoraj nima smisla, to pa je konkreten dodaten strošek in seveda tudi obremenitev plate. Izvajalec bi saniral - predvsem zaradi strahu z garancijo. Odmeva, ko skačeš pa zaradi kakšnega centimetra premalo betona.
Glavni krivec za vse skupaj pa je zelo verjetno balkon, ki gre stran in bo nova kovinska konstrukcija privijačena v steno in na svojih nosilcih.
Pa še to - hiša stoji že 25 let in je že srečala kakšen potres brez kakšnih hujših posledic. Tudi tast, ki je hišo delal je malo namignil kako je narejeno in glede na vse skupaj se podrlo ne bo.

Ko pa bom delal estrihe bom dal notri tudi mrežo (oziroma kar talno na njo) in bo to še dodatna pomoč.
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#22
Citat:Pa še to - hiša stoji že 25 let in je že srečala kakšen potres brez kakšnih hujših posledic.

Pravega potresa (pričakovane stopnje) v Sloveniji že nekaj časa ni bilo ... Potres 4, 5 stopnje je zelooo malo proti stopnji 8,9. Upam, da ga ne doživimo, kre bodo težave zelo velike ... :?
#23
tok-tok (potrkam po lesu) :wink:
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#24
nevem kakšen je režim življenja v spodnjem štuku vendar po prebranem bi naredil takole.
V spodnjem nadstropju bi odrezal estrih naredil temelj za steber 70X 70 cm, vse kut je potrebno armiral. vlil steber z križnimi nosilci v zgornjo ploščo. Zraven bi pustil odprtino za dimnik ( če je spodaj recimo dnevna) Na nov steber bi obesil težo predelnih sten, juh s stebrički armiral na spodnje predelne stene kjer jih lahko in jih na vrhu povezal z vencem . Dimniku bi naredil še dovod iz mansaede ( sem bolj za hiše v kateri je domačnost Big Grin ) in to je to
1 2