3.11.2008 ob 21:58
afternine Napisal:Hi!Odstopanje -0mm ni nič neavadnega, na Švedskem je pri resnih firmah to pravilo. Seveda so gradbinci še vedno "razvajeno" navajeni, da je po njihovem dovoljeno odstopanje za konjski nohet. Pomembno je, da je plošča ravna. Večje kot so neravnine več je možnosti, da se objekt "posede". V splošnem pa velja, da se toleranca meri s predznakom - in ne +-, torej od navišje točke oboda navzdol.
Mislim, da je potrebno spodlivanje tudi pri plošči z 0mm odstopanja, ker boš že zaradi preklopov horizontalne hidroizolacije imel hribčke in doline, ki bodo potem postale špranje pod steno, saj bo stena nalegala na hribček preklopa.
Ta finta s odstopanjem 0cm je bolj zato, da se prevali delo (in strošek) spodlivanja na izvajalca plošče. Če pa bi res bila plošča izdelana z 0cm odstopanja in hidroizolacija zatesnjena brez preklopov (verjamem da je kaj takšnega možno samo v risankah), potem pa itak spodlivanja sploh ne rabiš...
No, Lumar je že en taki proizvajalec. Ko smo jih zagnjavili, da naj povejo neko realno izvedljivo toleranco plošče, so diplomatsko rekli, da 0cm odstopanja navedejo vedno zato, da se izvajalci plošče maksimalno potrudijo, in da je zato manj težav. Potem pa slišiš od monterjev, da so postavljali hiše na plošče, ki so imele tudi po 5cm in več odstopanja, torej takšne, ki so bile res šlampasto narejene, pa se je vseeno dalo gor hišo postavit (seveda nato s primernim spodlivanjem, oz. že kar s podzidavanjem). Takšno sprenevedanje je pač način kako se rešit tega stroška.
Lep večer vsem
LP
EURO