...in potem vse tiho je bilo...tukaj pa komanda nekaj zaleže. ElBarto, čestitam.
A si ostali res nimamo več kaj povedati? Ali so TČ res tako zguljene teme? Če so, me prosim usmerite tja, kjer bom dobil dobre napotke, da ne blodim po neobvladljivih prostranstvih in sam iščem podatke po netu in vezah, da se lahko utemeljeno odločim za eno. Za sedaj si bom pa še drznil malo obelodaniti ugotovitve svojih raziskav.
Ampak najprej se še malo vrnem nazaj:
oval Napisal:zemeljski plin: sm3=0,7887 €, kurilnost =9,5 kWh/sm3, izkoristek = 100%, cena energije 0,083 €/kWh
elektrika: 0,131 €/kWh, grelno število 2,6, kWh=0,050 €/kWh (pardon, napaka, pa je šla violina drugam
)
Oval, violina sicer še visi ampak je res na tanki nitki, saj TČ le ni tako slaba rešitev proti plinskemu kotlu. Je pa tale tvoj simpl računček kar poučen, saj, če malo obrneš ulomek in vneseš ceno visoke tarife elektrike, preprosto pokaže, da se pri nizkih temp., ko COP pade pod 1,7 splača gnati TČ samo še na nočno tarifo, podnevi pa je že ugodnejši plin (če imaš seveda to bivalentno možnost).
In sedaj ugotovitve: uspel sem dobiti dobre podatke za Fujitsu Waterstage. Izkaže se, da je COP pri vodi v radiatorje 55 st.C le za kakšnih 0,3 slabši od Daikin HT! To za mojo hišo znese letno manj, kot 200€, če sem prav uporabil Daikin simulator (se opravičujem Daikinu, da uporabljam njegovo orodjece za konkurenčne TČ :oops: ).
Moč v odvisnosti od zunanje temp. (tudi za 55 st.C) je pa še bolj konstantna od Daikin HT 14. Cena pa olala nižja: 3+k€!!
Oba diagrama prilagam. Če kdo najde kakšno napako, naj mi sporoči.
[attachment=o6456]
[attachment=o6457]
Upam, da s takimle navajanjem firm v primerjavah ne kršim kakega pravila. Če ga, me opozorite.
No, sedaj vidim, da sta se medtem, ko sem tole zlagal, dva posta le še pojavila... bravo, še je življenje.