31.3.2017 ob 17:10
zdravapamet Napisal:Sem pozabil napisati. Na shemi malo višje sta dva tipala.
TKV in TKR. Če vama še ni jasno potem ni pomoči.
Točno ta 2 takih temperaturnih tipajih jaz odčitam dT.
Moč se pa izračuna iz produkta: masnega toka, temperaturne razlike in specifične toplote prenosnega medija.
Zakaj je boljši čim nižji dT...(če imaš tribrzinsko črpalko) zato, da je temperatura na kolektorjih čim nižja in se s tem viša izkoristek kolektorjev.
Pozimi oz takrat, ko se rabi čimveč sončne toplote se reskira izkoristek prečrpavanja toplote (poveča pretok na maksimum) in zasleduje cilj čimveč pridobljene toplote s kolektorjev.
Poleti, ko je sončne toplote preveč, pa se zmanjša hitrost črpalke, da pade izkoristek kolektorjev in se sistem manj pregreva.
Pa še to...
Jaz imam sistem zgrajen tako, da pozimi najprej začnem dogrevati sanitarno vodo, ki mi v hišo priteče s temperaturo od +4°C navzgor. Do 35°C niti me prilezem, ker imam prevelik bojler.
Sicer pa moj sistem je zelo nenavaden, zgrajen po različnih fazah (kolikor je bilo prostora in denarja), deluje pa odlično.