Citat:Sam sem pristaš visokotemperaturnih (63 stc) TČ in mi ni jasno zakaj nizkotemperaturne sploh še kdo kupi.
Tako je, daiking ht 14 kW vsako NEH s talnim in pol metra izolacije :mrgreen: !
Citat:Njihovo (VT) delovanje pri nizkih zunanjih temperaturah na pasivni hiši je mala malica. To še posebej velja za segrevanje sanitarne vode kjer so zahtevanje višje temperature. 50 stc je za takšne TČ mačji kašelj.
V kateri ustanovi imajo take zahteve ?
Adijopamet logika :roll: ???
mišek2014
Citat:Pri tistem izračunu moraš se delit s 3600 da dobiš kilovate. To kar imaš zdaj ti so kilodzuli. Za 300 litrov segret za 6 stopinj rabiš 2,1 kW.
Ko računaš, zraven uporabljaj (osnovne) enote, bo veliko več jasnega, kaj pravzaprav na koncu dobiš iz enačbe.
ko deliš s 3600 (sekund) (in 1000) dobiš kWh, kilowatne ure.
Citat:daj pa vprašanje. diferenca 6 stopinj je kaj? predpostavka, da je treba 300L vode ogreti za 6 stopinj? 300*6*4,2=7,5kw.
Nekako tako:
300 kg * 4200 W s/kg K * 6 K / 3600 s = enota 2100 Wh oz 2,1 kWh
cp vode= 4200J/kg K
cp = J/ kgK , J = W*s
1h = 3600 s
Da segreješ 300L vode za 6 stopinj potrebuješ za 7,560 kW energije (ob 100% izkoristku ogrevala).
Če bi segreval z plinskim gorilnikom bi potreboval več energije kot z el. grelcem (7,560 kW / izkoristek ogrevala ; npr. pri 90% izkoristku 8,4 kW).