#1
Ali ima kdo podatke, koliko dB so glasne TČ Zrak/voda od posameznih proizvajalcev, ki nastopajo na našem trgu?

Hvala in LP
#2
med 52 in 65dB
so pa tudi tisti z več in tisti z manj

kakor sam razumem, je problem v tem, da proizvajalci delajo zunanje enote, ki se jih dobi v velikih serijah in so lamele zelo blizu skupaj, da so zato tudi zunanje enote manjše

zaradi tega se pojavi problem velikega upora in posledično potrebe po močnejših in glasnejših radijalnih venilatorjih

poleg tega problema se pojavlja še večji; to je hitra zaledenitev prostora med lamelami in potreba po veliki frekvenci odledenitve
( elektrika $$$ )

če kdo ve, kdo prodaja TČ z razmaki med lamelami zunanjih enot min 3-4mm ali z glasnostjo pod 45 db naj to javi.
( izdelavo tovrstnih zunanjih enot se sicer dajo naročit )
#3
klima petek - prodaja TČ ZRAK VODA kjer ima zunanja enota glasnost okoli 45dB. TČ je CIAT (če se ne motim in sem prav napisal)

lp,
aleš
#4
Najmočnejša Daikin Altherma inverterska TČ tip zrak-voda ne presega 52dB.