PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Primerna temperatura za KIV NTK-15-30

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

zanima me, če peči (zaradi kondenza) fejst škodujem, če jo kurim med 25 in 60 stopinjami? Gre za KIV NTK-15-30.

- imam talno ogrevanje stanovanja, tako da je dvižna temperatura 25 stopinj
- sprašujem zaradi materialov, baje so nekatere peči nizkotemperaturne in jim to ne predstavlja problema
- ali mi bo na tak način "preživela" cca štiri leta (kasneje kupim TČ)?

Hvala za vaša mnenja!
#2
In povratek iz talnega imaš direkt v peč?. 4 leta bo zdržala najbrž če je nova. Če pa jo je kdo na podoben način že zlorabljal pa bo tezka.
Kako debela pločevina je v tvoji peči.
Sonce naj sveti vsak dan!
#3
Ne delaj tega. Sam imam takšno peč (sicer ni v uporabi zaradi TČ), pod 35 C je praktično teklo iz dimnika, ta kondenz pa je močno koroziven. Nabavi mešalni ventil in vzdržuj temp. v peči vsaj 45 c.
#4
Citat:KIV NTK-15-30
nekaj ljudi iz KIV-a je zdaj pri http://www.razvojdoo.si/
#5
Če nimaš inox dimnika se ti bo le ta v 4 letih razpadel, peč bo verjetno zdržala. Siva litina je namreč precej bolj odporna na korozijo kot pločevina.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#6
(9.11.2020 ob 22:58)morskiGams Napisal: Pozdravljeni,

zanima me, če peči (zaradi kondenza) fejst škodujem, če jo kurim med 25 in 60 stopinjami? Gre za KIV NTK-15-30.

- imam talno ogrevanje stanovanja, tako da je dvižna temperatura 25 stopinj
- sprašujem zaradi materialov, baje so nekatere peči nizkotemperaturne in jim to ne predstavlja problema
- ali mi bo na tak način "preživela" cca štiri leta (kasneje kupim TČ)?

Hvala za vaša mnenja!

KIVov tunelski NTK15-30 pomeni nizko-temperaturni kotel, torej narejen z dvoplaščno tehnologijo. Notranji plašč, ki je v stiku s plamenom, se ob mirovanju skrči in direktni prenos toplote na plašč z ogrevalno vodo se vzpostavi šele, ko je zopet segret na obratovalno temperaturo in tako varuje sam sebe pred kondenzacijo.

Dimnik v Schiedl izvedbi je bistveno bolj občutljiv na ekstremne temperature - 300 in več stopinj, kondenz (v obliki blage zveplene kisline) mu manj škoduje. 

Priporočam, da moč peči zmanjšaš na minimum (šoba 0.5 mm pri gorilniku s predgretjem olja) in regulacijo nastaviš, da ti hišo ogreje v enem kosu in kotel in gorilnik obratujeta s čim manj vklopi ter dolgimi cikli.
#7
To teorijo mi je čisto na začetku razložil mojster, ki je delal zagon peči. Sprva tega nisem najbolje razumel, potem pa mi je s časom postajalo vse bolj jasno. Celo sem v nekem trenutku razmišljal, da bi dodal zalogovnik in tako dodatno znižal ciklos vžigov.
Iskanje po temi