Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Bojler 50l gorenje mi ob gretju vode na varnostnem ventilu pusca vodo. Kaj sem narobe naredil ob montazi rabljeega bojlerja? Varnostni ventil je bil zabasan z neko usedlino-zemljo, vendar sem pred montazo ga ocistil.
Ali samo zamenjam varnostni ventil ali moram narediti kaj drugega in je varnostni ventil OK?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
- Možnost, da je vse v redu, le zraka v bojlerju (deluje kot ekspanzijska posoda) je premalo - varnostni pušča samo ob segrevanju vode.
Odvisno od izvedbe priključkov je lahko različen poseg. Pri vseh pa je uspešno, če bojler odmontiraš, da iz njega odteče del vode in jo nadomesti zrak.
- Možnost, da si pri čiščenju poškodoval tesnilo varnostnega ventila - stalno puščanje.
- Možnost, da si pri čiščemju spremenil max tlak varnostnega ventila- pušča samo ob segrevanju vode
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Tukaj sploh ni debate...novi ventil kupi in basta...itak je samo en par evrčku.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Ocena:
0
ali pa je pri števcu vgrajen protipovratni ventil
Objave: 47
Teme: 4
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
skoraj sigurno bo treba vgraditi ekspanzijsko posodo, če je bojler 50 l vgradiš 5 l posodo
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Možno je napravit, kot jw predlagal @žerjavar. Samo držalo ne bo dolgo in bojler bo sčasoma pre rjavel.
najbolje bo vgradit raztezno posodo za SV.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Samo držalo ne bo dolgo in bojler bo sčasoma pre rjavel.
Vsak bojler sčasoma prerjavi. Ta bojler je delan velikoserijsko in je znotraj ustrezno zaščiten, da mu zrak in voda ne prideta do živega. Saj je namenjen, da je v njem zrak, ki se malce obnavlja, z dovajanjem kisika iz vode in občasno zmanjkanje vode. Zaradi predlagane polnitve z zrakom ne bo nič prej prerjavel.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 213
Teme: 0
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
Ni druge raztezno posodo jaz sem jo tud dal.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Ni druge raztezno posodo
To je edina rešitev, če je dejanski pritisk vodovoda višji od tistega s katerim so računali ob projektiranju bojlerja.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 405
Teme: 6
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
0
Rešitev je tudi, da odmontiraš povratno varnostni ventil in ga prevrtaš z 1 ali 2 mm svedrom. Ko se voda segreje, pritisk rine skozi luknjico, obenem pa ni bojazni, da bi vroča voda stekla iz bojlerja v vodovodno omrežje. Prav to je funkcija nepovratnega ventila. Če nekje popravljajo vodovod, ti lahko vroča voda steče v omrežje, ki je (lahko) iz alcaten cevi in jih omehča in sname. Pri luknjici 2mm te bojazni ni.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Sicer pa prvic slisim da bi moral pri obicajnem bojlerju montirat se ekspanzijo. Ce ne drugega bo gorenje dobil en mejl kjer bo vprasanje napisano. najbrz pa bom res prej zamenjal varnostni ventil ker je bil ob nakupu sumljivo zapacan z nekaksnim blatom, bojler pa ni segrel veliko vode ,saj sem ga pred montazo odprl in vzel grelec ven in je bil notri prakticno "sterilen" z minimalnimi sledmi kamna in drugih smeti.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Unitas povratnovarnostni reši vse tegobe, če le ni sistemski tlak v vodovodu večji kot 4÷4.5bar ter ni nepovratnega ventila pri števcu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?controller=product&path=1015_1066&product_id=449">http://www.instal.si/index.php?controll ... uct_id=449</a><!-- m -->
Ekspanzija pri bojlerjih pod 120 litrov je le redka izjema (če se ga redno zelo hladi in znova ogreva v celoti na zgornjo dovoljeno temperaturo).
Kar pa se zračnega žepa tiče, če je bojler količkaj kvalitetno konstruiran, ne more v njem ostati niti 1 liter zraka, kar pa se pri par barih tlaka spremeni v zanemarljiv mehurček.
Pa še 1 liter sem morda preveč rekel...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Kar pa se zračnega žepa tiče, če je bojler količkaj kvalitetno konstruiran, ne more v njem ostati niti 1 liter zraka, kar pa se pri par barih tlaka spremeni v zanemarljiv mehurček.
Si pa zelo skromen v svoji oceni.
Če 120 l vode segreješ od 20 na 60 C se volumen poveča za 2,5 l. Pri dovoljenem porastu pritiska plinskega mehurja od 4,5 na 6 bar ob zmanjšanju volumna za 2,5 l moraš imeti 11,5 l plina pri 4,5 bar. Pri 6 bar (varnostni ventil) bo volumen plina 9 l. Pri normalnem zračnem tlaku je to 63 l plina.
Nimam časa - sem v penziji!