PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Spoj pocinkan valjanec-bakrena žica (galvanski člen?)

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Imam tako situacijo:
V novogradnji imam izvedeno temeljno ozemljilo s pocinkanim valjancem. En krak valjanca je pripeljan v inštalacijski kanal v zidu, blizu mesta, kjer bo notranja elektroomarica z varovalkami.
Sedaj moram nekako povezati oz. pripeljati to ozemljitev iz valjanca do omarice. Vse poteka v zidu znotraj hiše, povezava bo dolga cca. 1,5m.

Mislil sem enostavno bakreno žico primernega preseka oviti okoli valjanca in stisniti s klemo, da bo dober stik. Vendar sem potem videl, da bom tako ustvaril "baterijo" z 1,1V napetosti Smile

Bojim se, da mi bo ta spoj, ki je zelo pomemben iz stališča varnosti (ozemljitev, delovanje FID...) začel počasi razpadati in čez leta pričel delati težave.

Kako naj to izvedem, da ne bo teh težav? Sigurno obstaja kakšna standardna rešitev za to v energetiki? Ali pa se mogoče samo jaz sekiram zaradi tega? Smile

Ne bi pa rad čez deset let sem pisal nekaj v tem stilu: včasih je bilo vse OK, sedaj pa mi FID "brez veze" ven meče...
#2
Za ta namen obstaja posebna sponka, med valjancem in bakreno žico.
Jaz sem dal zadevo še v plastično dozo in v zemljo. Spodaj imaš sliko, kako izgleda, pred montažo (spodaj že izdelana luknja za valjanec)


Priložene datoteke
.jpg   Valjanc-PF CU Spojka.jpg (Velikost: 240,8 KB / Prenosi: 1495)
#3
OK hvala.
#4
zakaj pa ne velja kar kabelčevelj ? Saj so vsi kabelčevlji pocinkani
#5
Sem malo raziskal, v bistvu so pokositreni, kar že malo zmanjša galvanski člen. Bo verjetno kar kabelski čevelj, je še najcenejše.
#6
:wink: Med pocinkanim valjencem in bakrom je prokrom ploščica z prokrom vijaki. Po domače "rostfraj"...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#7
Kaj pa če zaliješ spoj s kakšno epoxi smolo... Če zraven ni vlage tudi ni galvanskega člena.
#8
Samo iz firbca, kolk pa more bit tale bakrena žica debela - 8mm2?
#9
Jaz sem dal 10mm2, enako kot so žile dovodnega napajalnega kabla.
#10
pisatelj Napisal:Samo iz firbca, kolk pa more bit tale bakrena žica debela - 8mm2?
Če je ta bakrena žica izolirana in mehansko zaščitena (vcevi), potem mora biti presek, če je presek dovodnega kabla 16 mm2 ali manj, enak preseku dovodnega kabla sicer pamin. 16 mm2. Če je bakrena žica neizolirana, potem je min. presek 25 mm2 (tako določajo predpisi).
Spoj je najboljše narediti kot je prikazal @turbo. S kabeskim čevljem je sicer tudi v redu, samo moraš imeti ustrezne klešče za stiskanje kabelskih čevljev.
#11
Za galvanski člen mora biti poleg različnih kovin tudi elektrolit (vlaga). Če bi vsi spoji / dotiki različnih kovin degradirali kar tako, bi tale naš svet že zdavnaj razpadel :-)
Iskanje po temi