Živjo!
Se opravičujem. Namesto strelovoda bi moral napisati "udara strele".
Strelovod je sestavljen iz lovilnega sistem, odvodnega sistema in ozemljila. Da strelovod "opravi svoje delo" (mislim da 20kA tokovnega udara) je po moje največja še sprejemljiva ponikalna upornost ozemljila največ 5 ohmov.
Tako kot je že Homer napisal...če objekt nima strelovodnega sistema in če so te kovinske stopnice na izpostavljenem delu-višini (kot npr, kapa dimnika, žleb...) ter ozemljene s kakšnim manjšim vodnikom (manjše od valjanca Fe 25x4mm ali manj kot Al fi8 ali manj kot NY/F 16mm2), obstaja možnost pritegnitve strele. Ob udaru pa manjši presek od zgoraj naštetih ne bi mogel prenesti udara strele v zemljo. Rezultat - havarija.
Saj pravim, premalo podatkov. Drugače se pa za izenačevanje potencialov (ni možnosti direktnega udara strele) uporablja 6mm2 Cu vodnik. Namenjen je preprečitvi napetosti dotika na izpostavljenem kovinskem delu.
Juletina, če mi pošlješ mersko skico objekta s stopnicami ter opisom ozemljilnega sistema (elektroinštalacij), lahko napišem/narišem kako bi jaz to naredil. Ukvarjam se s projektiranjem el. inst. (<!-- e --><a href="mailto

imonojstersek@gmail.com">simonojstersek@gmail.com</a><!-- e -->)
LPS