Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Sam sem dal ozemljitev na globino 1,2m kar zraven cevi (plastičnih) za vodo (spodaj valjanec, potem malo zemlje in gor zaščitna cev z vgrajeno ''alkatenko'') - tako da nisem 2x kopal. Dolžina valjanca je cca 6m. Ko so mi naredili meritve je upornost zadovoljiva. Tla so lapornata z malo ''lepe'' zemlje.
Imam pa še 15m valjanca v temeljih in dodatnih 15 m bom dal v tla, vendar ta veja še ni prikloplena in pri teh meritvah ni štela.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Če boš imel že kak kanal, kot je predhodnik napisal, ga daj tam zraven, cca 10m bi verjetno zadoščalo. Bolje je če je več krajših krakov kot en dolg. Če kanalov ne boš kopal, bo verjetno ugodneje zabiti paličasta ozemljila, npr 4 komade 3m globoko. Seveda je to na uč, bi moral prej malo izračunati in pomeriti specifično upornost zemlje za točne številke.
LP,
Samojed
Objave: 181
Teme: 17
Pridružen: Dec 2005
Ocena:
0
najlepsa hvala za prijazne nasvete! Eh...nekaj bo le treba kopati.. :roll:
morda bedasto vprasanje: kaj je tocno valjanec? (sem iz tujine in ne poznam tega izraza..morda tisti kovinski, ploscat, zacinkan "trak" ki je priblizno 3-4cm sirok in par mm debel? :oops: :oops:
ehm..kaj pa "alkatenka"?? :oops:
hvala!
junior
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
Ocena:
0
Ja, valjanec je tisti pocinkan kovinski trak.
Alkatenka pa je alkaten - črna polietilenska cev za vodovod. Ima modre črte po dolžini ali oranžne (za plin)
Tomaz
Objave: 318
Teme: 1
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Jest bi kar sondo zabil. Če rabiš za fit je hitro zadosti.
Vse se da, če se hoče!
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Načeloma je bolje, če je en 10m jarek in not en valjanec.
Sonda se naredi tako, d apač za prvo vzameš 2m železo premera recimo 14mm in ga zabiješ kako daleč gre (če gre celo, daš pri naslednjem dalšo, če gleda ven ga potem odrežeš cca20cm pod površino). Na vrh pritrdiš valjanec.
Upornost je manjša če je zemlja vlažna - tako da samo za papir lahko tudi namočiš zemljo, samo za tvojo varnost je pa bolje, če izvedeš tako kot se spodobi.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Malo popravkov.
Načeloma ni bolje če je en krak 10 m dolg, bolje je da sta 2 po 5m dolžine, vsak v svojo stran speljana.
Sonda ne more bit železna, ker zarjavi. Za sonde se uporablja (vsaj kolikor sem videl) nerjaveče jeklo. V vsakem primeru pa priporočam meritev, ker imeti slabo oemljitev v prepričanju kako je vse porihtano je najbolj nevarno.
LP,
Samojed
Objave: 181
Teme: 17
Pridružen: Dec 2005
Ocena:
0
ok, ok, ok...septembra bom pac poprijel za kramp in uredil zadevo! :wink:
junior
Objave: 318
Teme: 1
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Pa še nekaj je treba vedet pri vsej stvari in sicer da meritev, ki je na meji ni dobra, ker se upornost tal spreminja glede na vlažnost.
Vse se da, če se hoče!
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Jap. Z malo sreče, npr. meritev v suhem vremenu (tudi tla suha in ne tik po dežju), rezultat 15 ohmov - z gotovostjo trdim da je zadeva v redu(glede na dovoljeno mejo 20 ohmov) Če ti pa po dežju meritev pokaže isti rezultat, pa ni nujno v redu, ker se lahko ob suši dvigne precej višje.
LP,
Samojed
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Mel sem 10 Ohmov into z zelo kratkim kosom valjanca, zdaj ko priklopim še onega iz temeljev bo bolje (računam na vsaj nekje 7-8 ohmov).
Res je, da je bolje, če daš rostfrei palco v zemljo, ker drugače jo zaradi tokov, ki občasno tečejo po njej precej hitro ''poje'' (vseeno bi nekja let vzdržala tudi navadna Fe palca).
Objave: 514
Teme: 6
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
0
Kako pa merite upornost? Je zato kakšna posebna zadeva ali lahko uporabiš kar navaden ohmmeter?
LP
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Upornost ti pride zmerit nekdo ki ima certifikat in ustrzno mašino (10000 sit in dobiš potem poročilo o meritvi, ki jo je potrebno priložiti k pogodbi z elektrom). Za meritev more od nekod potegnit eno fazno inštalacijo (lahko kabl od sosed).