Na stanovanskem objektu (hiša) imamo težavo. Na strehi je zidan dimnik, ki je na dnu oblečen v pločevino. Med slabim vremenom pa nam skozi določeno režo zateka voda, tako, da smo zaradi tega v stanovanju že dobili par madežev na stenah. S čim bi lahko zakrpal tole luknjo na dimniku oz. kako bi rešil tale problem? Luknja se nahaja med opeko dimnika in pa pločevinasto oblogo. Očitno nekje kaplja tako, da nekaj vode zateka za režo. Na podstrešju se lepo vidi mesto, kjer je voda dimnik na zunanji strani "očistila" navzdol.
Narisal si tako da...kaj vem (verjeta je betonska plošča vodoravna)...če imaš kupljen dimnik, potem preko betonske plošče ne zateka ker ima narejen odkap.
Spoj med dimnikom in pločevino pa je verjetno zasilikoniran - če ni ga je pa treba.
:roll: Že parkrat sem zapisal, da silikon na strehah NIMA kaj iskat!
Če imaš montažno oblogo "schiedel" za dimnik, je ta vedno "mastna", in silikon NE prime in NE dihta med obrobno pločevino in med oblogo dimnika. Čeprav - če imaš original oblogo, potem bi morala obroba priti na osnovni schiedel zidak, okrasna kapa pa je poveznjena preko.
Pa pustimo.
Če imaš klasično obzidan dimnik, pa je ista zgodba. Med obrobo in med opeko je silikon - ker verjetno je s tem zapackano spustil in ne dihta več.
Na streho, ves silikon stran in lepo zatesniti z eno od trajno elastičnih lepilno- tesnilnih mas.
Kent ali Sika.
of topic;
So pa včasih "majstri" špenglarji ta stik izvedli tako ( ene par jih poznam, ki tako delajo še danes ) da so lepo v opeko "zafleksali" UTOR, glpbok kak centimeter. V ta utor so potem lepo "spigali" in zatolkli pločevino strešne obrobe. NI bilo teorije, da ob takem stiku, kje kaj pricurlja.
papez46 Napisal::roll: Že parkrat sem zapisal, da silikon na strehah NIMA kaj iskat!
Ne rečem da ni res...vendar...dimnik mi je dobavil in vgradil priznan proizvajalec nerjavnih dimnikov..in kot gledam njegov prehodni kos skozi streho, je tesnjen z neko tesnilno maso, ki na prvi pogld izgleda kot silikon - zato sem tudi napisal tako. Če pa je tisto silikon ali ne - ne vem...zaenkrat ne spušča...pa bo nekje 4 leta na strehi.
Žal se tule na izraze (schiedel) ne spoznam. Dimnik oz. streha sta starejša (cca 20 let), puščati pa je začela nedavno nazaj (kakšno leto ali dve). Samo mi tega žal nismo opazili do trenutka, ko so se na stenah začeli pojavljati rjavi madeži. Pa še takrat mi je oče govoril, da gre za kondenz, saj smo pred kratkim menjali kurilno peč. Jaz mu nisem verjel, pa sem ob dežju šel preveriti na podstrešje in glejga no, dimnik je bil moker.
Prilagam dve sliki - dimnik od zunaj in znotraj na podstrešju.
Kot vidim je med pločevino in dimnikom zapacan silikon, ki najbrž že odstopa.
Sam najbrž ne moreš narediti nič drugega, kot da spraskaš ta silikon stran in zatesniš na novo.
Raje kot silikon bi ti priporočil tesnilno maso Ceresit FT101:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceresit.si/izdelki/ceresit-mase-za-zatesnjevanje/ceresit-elasticna-masa-za-lepljenje-tesnjenje-in-zapolnjevanje-ft-101">http://www.ceresit.si/izdelki/ceresit-m ... nje-ft-101</a><!-- m -->
Uspešnost posega bo proporcinalna stopnji očiščenosti.....
Je pa vprašanje če zamakanje ni tudi zaradi drugih razlogov. Npr razpokanega dimnika, ali poškodovane obrobe....
Citat:Sam najbrž ne moreš narediti nič drugega, kot da spraskaš ta silikon stran in zatesniš na novo.
Raje kot silikon bi ti priporočil tesnilno maso Ceresit FT101:
Tako je, očistiti ves stari silikon, namesto predlagane mase pa se je po mojih izkušnjah na takih delih daleč najbolj obnesel "KENT" elastična lepilno tesnilna masa. kartuša stane res cca 18€, za tole pa itak potrebuješ le eno ali največ dve kartuši in malo dobre volje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kmc.si/si/lepilno-tesnilna-masa-45-crna-i16439.shtml">http://www.kmc.si/si/lepilno-tesnilna-m ... 6439.shtml</a><!-- m -->
ta je zelo uporabna: sem tesnil zadeve tako na jadrnici, kot na strehi...
Z zgoraj omenjenimi masami (KENT, Ceresit,.. - predvidevam da so nekakšni MS polimeri, nisem šel točnih modelov iskat) boš težko delal, ker so vse narejene za delo nad min. 5C (kar pa je v trenutnih dneh težko, vsaj ne toliko časa, kot se mase sušijo), najbolje pa se dela pri 10C in več. Plus po večini so za takšne aplikacije potrebni še predpremazi ipd. So pa te mase namenjene za tesnjenje fug in ne večjih površin (v tvojem primeru bi bilo dobro da bi premazal spoje).
Moj nasvet: Coltogum tesnilna masa
Več o masi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.ferk.si/ostale-mase/1-colotgum-tesnilna-masa.html">http://trgovina.ferk.si/ostale-mase/1-c ... -masa.html</a><!-- m -->
Masa je na butilni osnovi, izredno vremensko in temperaturno obstojna, ojačana z steklenimi vlakni. Lahko se namaže po večji površini.
Mi uporabljamo Kentov Qick seal ali Rotabond 2000. MS polimerna trajno elastična lepilna masa. Samo v primeru mastne površine je potrebna razmastitev, drugače se dela brez prajmerja. Za tesnenje zidnih ali dimniških obrob se nanaša pod njih. Packanje po obrobi z zunanje strani ni lepo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.