PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Toplotni most

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zdravo.

Na označenem mestu smo zaradi nepazljivosti naredili toplotni most. Z zunanje strani je pločevina, deska, distančnik, deska. Tukaj bo vrjetno prišlo do toplotnega mostu in posledično kondenzacije.
Ima kdo idejo, kako to sanirati. Z notranje strani bo 30cm steklene volne in mavčne plošče. Vendar se kljub temu bojim, da bo kondenziralo.
Okna so pomaknjena čisto na zunanji rob stene.

lp


Priložene datoteke
.png   22.10.png (Velikost: 124,03 KB / Prenosi: 2178)
#2
arra,
daj prilimaj sliko mace bliže.
Frčado ste izdelali naknadno/na novo? Na začetku je leseni nosilec?
Zakaj ne moreš z zunaje starni izdelati fasado?
Lep pozdrav
#3
Popoldan naredim nove slikce še od znotraj.
S sprednje strani bo izulacija in fasada. Z strani pa nastane problem ker so deske stisnjene do stebra.
Predvidevam da se bo toplotni most pojavil s strani.

lp
#4
Slikaj od zunaj, iz strani.
#5
Če je problem samo v tem stebru, lahko del prezračevalnega kanala uporabiš za izolacijo, kakšen cm pa pustiš za prezračevanje. Koliko cm pa je tega kanala pod pločevino?
#6
Sem uspel poslikat zunaj in znotraj.
Kanala pod pločevino je 5cm.
S sprednje strani pride izolacija problem nastane s strani. Upam da je razvidno z slik.
Če ima kdo kakšen predlog bi ga bil zelo vesel.

lp


Priložene datoteke
.png   a.png (Velikost: 232,69 KB / Prenosi: 1903)
.png   c.png (Velikost: 168,53 KB / Prenosi: 1904)
.jpg   b.jpg (Velikost: 41,4 KB / Prenosi: 1904)
#7
zakaj betonski zidaki, ki so če prav vidim še narobe obrnjeni pri zidanju?

ni mi pa čist jasno, za kaj sprašuješ, govorimo o sej steni proti pločevini in vogalu, predvidevam?
vogal mogoče lahko rešiš tako, da vstaviš nadomestni trak pločevine, ki bo odrezan in zarobljen glede na novo dodano plast izolacije in fas. ometa spredaj, v samo steni pod pločevino, pa lovi potrebno debelino plasti izolacijo z dodajanjem z notranje strani, če nočeš posegat z zunanje. torej naredit ustrezno podkonstrukcijo, ki bo omogočila dovolj debelo izolacijo, da ne bo prihajalo do kondenzacijo v oz na njej, parno zaporo in potem kakšen dvojni knauf na koncu.
#8
Govorim o izolaciji nosilnega stebra s strani, se pravi na strani pločevine. Z notranje strani pride izolacija 30cm na debelo. potem pa konstrukcija in knauf.
Ali bo problem z kondenzacijo stene oz. špalete okna.

lp


Priložene datoteke
.jpg   a1.jpg (Velikost: 24,85 KB / Prenosi: 1878)
#9
in zakaj ne zunaj?
nalepi zunaj, boš tudi lažje zaključil skupaj TI ovoj pločevine in strehe. ob strani na vogalih zamenjaj trak na mero fasade,pod oknom pa ustrezen odkapno pločevino s fasade na kritino, kakor bi moralo biti že na začetku.

edit: sklikca na hitro, kaj mislim.

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3n/gE/46IZbkDT/frcada-topltni-web-predlunichr("46")jpg[/img]
nisem picajzlal z risanjem, pa recimo..
#10
Se pravi naj odstranim vso pločevino, izoliram, razširim streho in položim novo pločevino?
#11
Se mi je zdelo da se ne razumeva. To je imam namen narediti nalepit 20cm stiroporja. Ostane mi nerešen detajl med nosilnim stebrom in pločevino. Se pravi steber, les, distančnik, les in pločevina.
Ima smisel steber odštemati 3cm in dati vmes XPS?


Priložene datoteke
.jpg   b1.jpg (Velikost: 42,91 KB / Prenosi: 1851)
#12
glej sliko zgoraj. če je možno, zamenjaj tist del na obeh vogalih (ne vem, katero pločevino ste uporabljali), spredaj dodaj klasični eps (ali tervol, če te je strah požarov) in fas. omet, pod pločevino pa kakor sem rekel prej, dodaj če je še potrebno en pas znotraj, da recimo dobiš vsaj cca 15 cm izolacije, na koncu pa zaključiš z knauf oblogo. podobno na strehi.
#13
Se pravi steber, les, distančnik, les in pločevina.
Ima smisel steber odštemati 3cm in dati vmes XPS?


če že kaj, potem bo bolje odrezat, kot štemat, vendar kaj to pomeni za konstrukcijo, ne vem, cigle ste itak že narobe obračali, ali pa me je slika prevarala.
poskrbi, da bo na tem zožanju okoli stebrov čimveč izolacije (ja imaš prav, ravno tukaj je največ izgub), torej skušaj prestavi distančnike ipd bolj v notranjost, da bo vmes samo izolacija, pa nosilna lesena plata pločevine.
ostalo tako, kot sem povedal. če ne boš dodal pločevine, bo vogal hecno zgledal.
#14
Cegli so pravilno obrnjeni (OPEČNO-BETONSKI VOGALNIK 30) v njem je streme in zalit beton. Mislim da ga nebi pretirano oslabil, če bi ga odštemal ali odrezal 3cm?

lp
#15
ok, vrjamem, vendar 3 cm je ravno recimo stena cigla, to sem mislil prej glede oslabitev ipd. ok, imaš vertikalno vez notri recimo, ampak samo za razmislek (ni pa vogalni zid, pa tudi ne nosi kaj dosti, razen preklade, pa strehe frčade).
1 2 3