PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilnik elco

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Že dober teden imam težavo z 2 leti starim gorilcem Elco VL1.40.Vsakih par ciklusov ugasne in se prižge rdeča.Potem ga resetiraš in spet dela. V njem zamenjana šoba,fotocelica,očiščeni vsi kontakti in po opravljeni meritvi vse ok.Kljub vsemu temu se vsake toliko časa ugasne.Danes dop. majster še menjal elektroniko in pop. spet pridem v kurilnico kjer me čaka rdeča lučka :evil: .Majster pravi da tega še ni doživel. :roll: .
Kakšen nasvet preden uporabim macolo? :evil: :evil: :evil:
#2
mogoče je problem v dovodu goriva... zamašene cevi, filter....
#3
Težavo imam tudi sam na Elco gorilcu v drugi hiši in enak problem, s tem da vem da je pri meni problem elektromagnetni ventil, ki se včasih odpre včasih pa ne in sem testiral oz. stal zraven in po 10 sek v začetku teka in iskrenja narahlo potrkal z lesom po ohišju in sedaj vedno pali. Če le potrkam. Vendar sem jaz do sedaj mislil da je kriv rele v elektroniki, ampak s tvojim postom ko si omenil da si menjal elektroniko je jasno da je to ta el.mag.ventil.
Javi kje in za koliko ga boš dobil.
lp
Miha
#4
Dovod goriva je v redu..MI2- si me kar razveselil in upam da je res ventil ker elektronika stane 106 eurekov.
#5
Mogoče ga sploh ni treba menjati saj el.mag.del ventila deluje vendar ga magnetno polje zaradi nečistoče ne potegne gor in ostane zaprt. Takole nekako se mi zdi da bi lahko bilo.
A se da to zadevščino spucat?
#6
@štef78

Javi kako boš uredil, saj tudi mene zanima.
#7
štef78 Napisal:Dovod goriva je v redu..MI2- si me kar razveselil in upam da je res ventil ker elektronika stane 106 eurekov.

Pozdravljen štef78, lahko ti sporočim da sem očistil el.mag.ventil in je blo kar nekaj oljne sluzi not oz. je bil to parafin. Kakorkoli že sedaj pali gorilec takoj in ne javlja več napak.

lp
Miha
#8
Pri meni pa je bila napaka na konektorjih :lol: . Včasih imelo stik,včasih ne!
#9
Pri meni je bila s sajami zapacana ploščica med šobo in notranjostjo gorilca. Na ploščici je luknjica, čez katero fotocelica vidi, ali plamen je. Če tega ni (blokirana luknjica zaradi nečistoč), nekaj sekund po vžigu gorilec ugasne.
Gorilec Ecoflam.
Iskanje po temi