PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje težave

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Če je dT med dvižnim in povratnim vodom v talno 10°C ni čudno, da vas zebe. Razlogov je lahko veliko, od zraka v sistemu, predolgih vej, premalo pretoka, zamašen filter, prešvoh OČ., napaka na instalaciji, neustrezna TČ... brez slik vezave, opisa celega sistema in točnega modela TČ, je vse skupaj zgolj ugibanje
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Ampak, a je normalno, da je dovod (topla cev) na spodnji zbiralki, kjer so modri ventili, povratek (hladna cev) pa na zgornji, kjer so (rdeči) merilniki pretokov?
Cisto po kmecki logiki bi sklepal, da modro pomeni hladneje, rdeče topleje. AI pravi, da so merilniki pretoka (v večini) narejeni za eno smer pretoka in v drugo smer ne prepuščajo. Zato sem sklepal, da je tu problem.



Hvala in LP
Smer pretoka je definitivno napačna, kar pa ne vpliva na delovanje, če so vsi merilniki in ventili odprti. Mene bi bolj skrbelo vse ostalo!
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->